05.03.2015 в 18:00:22
falken написал : Ну и какой кабель лучшее приобретение по критерием, цена-качество ? И какой лучше гнется плоский или круглый, без повреждения изоляции (внутренней)
Имхо, Севкабель.
Только последнее время с ним в Москве напряг.
07.03.2015 в 18:23:31
напишу в эту тему. сегодня приобрел в электромонтаже 2 куска провода. 1) Кольчугино (п6121) и 2) СПКБ Техно Подольск (п4007). Маркировака лучше у кольчугинского, но вот сечение (я измерял штангенциркулем) у них одинаковое. Намерил всего 1.6! Норма ли это?
07.03.2015 в 23:04:22
axpv написал : измерял штангенциркулем
микрометром надо, штангель точностью не обладает необходимой, меня РЭК присман вполне устраивает ГОСТовский
08.03.2015 в 21:12:41
axpv написал : Норма ли это?
сечение не нормируется, есть норма по сопротивлению
10.03.2015 в 22:48:53
юра Т написал : есть норма по сопротивлению
так если и серебряная жила будет то она не намного тоньше будет медной, сечение то исходя из сопротивления видимо делается....
11.03.2015 в 18:31:50
А как с доставкой с завода, какие минимальные партии? А есть ли у них бонусы для бедного элехтрика? Как спросить у представителя завода. Пощупать не удалось, может кто скажет как он относительно рэк призма., интересно толщина изоляции.
25.03.2015 в 14:44:56
Кольчуга написал : Заполнение (высоконаполненное) в кабелях ВВГнг(А)-LS служит для того, чтобы придать кабелю круглую форму.
Купил как раз такой кабель: Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х2.5 для стационарной прокладки пониженной горючести, малодымный, 018J30025. Скажите, пожалуйста, почему в нем изоляция жил не стандартная? Основной цвет изоляции жил белый и идут полосы: светло-серый/черный/коричневый. Монтажники в легком недоумении, как использовать и не запутаться/не смешать, если по ГОСТ Р 50462-2009 все три цвета могут использоваться для обозначения фазных проводников?
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
Какой проводник брать для подключения фазы, какой для нулевого, какой для защитного проводника?
25.03.2015 в 15:12:52
crazy_duck написал : Купил как раз такой кабель: Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х2.5 для стационарной прокладки пониженной горючести, малодымный, 018J30025. Скажите, пожалуйста, почему в нем изоляция жил не стандартная? Основной цвет изоляции жил белый и идут полосы: светло-серый/черный/коричневый. Монтажники в легком недоумении, как использовать и не запутаться/не смешать, если по ГОСТ Р 50462-2009 все три цвета могут использоваться для обозначения фазных проводников?
Какой проводник брать для подключения фазы, какой для нулевого, какой для защитного проводника?
Согласно ГОСТ 31996-2012, по которому и изготовлен данный кабель, изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Расцветка сплошная или В ВИДЕ ПРОДОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ не менее 1 мм. Так что изоляция выполнена по ГОСТ.
25.03.2015 в 15:47:50
crazy_duck написал : Купил как раз такой кабель: Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х2.5 для стационарной прокладки пониженной горючести, малодымный, 018J30025. Скажите, пожалуйста, почему в нем изоляция жил не стандартная? Основной цвет изоляции жил белый и идут полосы: светло-серый/черный/коричневый. Монтажники в легком недоумении, как использовать и не запутаться/не смешать, если по ГОСТ Р 50462-2009 все три цвета могут использоваться для обозначения фазных проводников?
Какой проводник брать для подключения фазы, какой для нулевого, какой для защитного проводника?
Вы купили кабель, предназначенный для подключения трех фаз без нейтрали, например, для треугольника или трехфазного двигателя без нейтрали. Он вполне описан в ГОСТах, например, в таблице 4 ГОСТ Р 54769-2010. Так что остается либо поменять кабель у продавца, либо вручную помечать концы жил изолентой или термоусадкой голубого и желто-зеленого цвета.
25.03.2015 в 20:26:14
Кольчуга написал : Согласно ГОСТ 31996-2012, по которому и изготовлен данный кабель, изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Расцветка сплошная или В ВИДЕ ПРОДОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ не менее 1 мм. Так что изоляция выполнена по ГОСТ.
Я не ставлю под сомнение, что изоляция кабеля выполнена по ГОСТу. Качество кабеля отличное, просто данная расцветка была неожиданна. Вы можете подсказать арт. кабеля ВВГ-нгls, у которого расцветка жил стандартная для однофазного подключения: цветной( черный, коричневый или т.п.)/синий/желто-зеленый?
stroke написал : Вы купили кабель, предназначенный для подключения трех фаз без нейтрали, например, для треугольника или трехфазного двигателя без нейтрали. Он вполне описан в ГОСТах, например, в таблице 4 ГОСТ Р 54769-2010. Так что остается либо поменять кабель у продавца, либо вручную помечать концы жил изолентой или термоусадкой голубого и желто-зеленого цвета.
Я так и подумал, спасибо большое за разъяснение! К сожалению, поменять нет возможности, брал под заказ в НТЦ Электрокабель (отличная, кстати, компания, рекомендую) и кабель уже давно на площадке и частично разделан. Значит, будем маркировать. Не хотелось бы в след. раз опять попасть в такую ситуацию. Было бы отлично, чтобы производители цвет жил отражали в названии, хотя бы PE и N^ у некоторых производителях это встречал.
26.03.2015 в 13:56:31
crazy_duck написал : Вы можете подсказать арт. кабеля ВВГ-нгls, у которого расцветка жил стандартная для однофазного подключения: цветной( черный, коричневый или т.п.)/синий/желто-зеленый?
Достаточно при заказе кабеля (или покупке) обращать внимание на марку кабеля. При наличии в конструкции жилы заземления и нулевой жилы к маркоразмеру добавляются буквы N, PE. Т.е. написана марка, к примеру, будет: ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE). У нас без особых указаний кабель выпускается с полосовой расцветкой. если требуется со сплошной, то необходимо оговаривать это при заказе.
12.08.2015 в 12:42:40
Для плоского кабеля нужно долбить перфоратором канал меньшей глубины либо накладывать более тонкий слой штукатурки. Виды кабелей ВВГнг подробно расписаны в
27.01.2016 в 18:27:36
Здравствуйте.
Что выбрать между Севкабель, РЭК, Конкорд? (3х2,5; 3х1,5; ВВГнг LS)
27.01.2016 в 19:30:36
zbb5wtq написал: Здравствуйте.
Что выбрать между Севкабель, РЭК, Конкорд? (3х2,5; 3х1,5; ВВГнг LS)
Лишь бы сечение было ГОСТовским.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу