Ситуация следующая: при открытии крана горячей воды (в ванной, раковине, на кухне) в определенный момент начинает гудеть в районе стояка. Система выглядит следующим образом: стояк, запорная арматура, грязевик, счетчик воды, фильтр FAR, редуктор FAR, коллектор FAR на три выхода. Есть подозрение что гул идет либо от коллектора, либо от редуктора. Прошу помощи в определении "слабого звена" в данной цепочке.

0
Вложение
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

04.02.2014 в 14:17:57

Вероятнее всего от коллектора. Вот эти краники мелкие, какой то из них возможно. Проверить просто, добейтесь гудения и покрутите все по очереди.

0
Аватар пользователя
Andrus

Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 20

30.06.2014 в 15:30:24

Кому интересно: гул был от редуктора. За 7 лет внутри покрылся налетом от горячей воды. Разобрал, промыл, прочистил, собрал - гул исчез.