07.02.2014 в 22:27:15

Костян челяб написал : И что из этого, исключая посудомойку и духовку будет работать больше 10 минут в течении часа?

Телевизор 0,1кВт :)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.02.2014 в 22:40:19

ksiman, Точно! Слона то я и не заметил!

0
Аватар пользователя
BOE

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

08.02.2014 в 13:12:54

Рамиль написал : Это всё в конфетку превращать буду я

может не стоит так делать? Желательно, что бы такие вещи делали профи или человек хорошо разбирающиеся в предмете. Вижу, что основные косяки все уже перечислили.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.02.2014 в 21:23:06

Костян челяб написал : И что из этого, исключая посудомойку и духовку будет работать больше 10 минут в течении часа?

ПММ жрет номинал только когда воду греет - а это тоже 10-20 минут от всего цикла мойки. Все остальное время там только мелкий насосик трудится.

Да и духовка минут за 10-15 разогревается (может жрать номинал), потом только кратковременно включается для поддержания температуры.

0
Аватар пользователя
Grouuw

Местный

Регистрация: 28.10.2021

Омск

Сообщений: 19

02.02.2022 в 23:47:51

Всем доброго времени суток, новую тему открывать не стал, т.к. вопрос схожий. Имеем сиуацию, переделываю электрику в квартире, (схема и наполнения щита) Местный электрик и управляющая не дают прокинуть вводной кабель в квартиру в пластиковом кабель-канале поверх стены ссылаясь на некий нормативный документ, подписанный и пожарной инспекцией и кем непопадя.., не суть вообщем. Долбить и штробить стены, чтобы вытащить старую проводку, от щита в квартиру, не разрешают управленцы дома и жильцы (решено общим собранием, где меня вежливо послали на..., ну вообщем направление всем понятно), на текущий момент написал вопрос в Роспотребнадзор и жалобу на всех этих граждан в жилищную инспекцию, с копией в прокуратуру, чтобы не съехали на тормозах., время рассмотрения до 45 дней и по моему опыту ответ я получу на 44-45 день )) Вопрос в следующем- если меня всетаки отправят подальше с новым вводным кабелем, в стене замурованы в один пучек 3 кабеля ввг в белой оплетке 2.5мм² и один кабель 4мм². Я понимаю, что это бред и так делать не стоит, но если припекет - если сгруппировать (фазы, ноли, землю) и обжать гильзами ГМЛ в щите и в распредкоробке, какие могут быть последствия? разжуйте необразованному человеку пожалуйста

0
Аватар пользователя
Grouuw

Местный

Регистрация: 28.10.2021

Омск

Сообщений: 19

02.02.2022 в 23:56:24

Чтото вроде этого

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111637

03.02.2022 в 00:03:36

Grouuw написал: Вопрос в следующем- если меня всетаки отправят подальше с новым вводным кабелем, в стене замурованы в один пучек 3 кабеля ввг в белой оплетке 2.5мм² и один кабель 4мм². Я понимаю, что это бред и так делать не стоит, но если припекет - если сгруппировать (фазы, ноли, землю) и обжать гильзами ГМЛ в щите и в распредкоробке, какие могут быть последствия? разжуйте необразованному человеку пожалуйста

то ничего страшного не будет - если кабели одной длины, длина не маленькая и ГЛАВНОЕ очень хороший контакт в гильзе.

Grouuw написал: Местный электрик и управляющая не дают прокинуть вводной кабель в квартиру в пластиковом кабель-канале поверх стены ссылаясь на некий нормативный документ, подписанный и пожарной инспекцией и кем непопадя..,

Компромисс - металлический кабель канал, или стальная труба.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

03.02.2022 в 00:03:37

Grouuw написал: Вопрос в следующем- если меня всетаки отправят подальше

Это всенепременно, можете даже не сомневаться :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111637

03.02.2022 в 00:05:18

Grouuw написал: ссылаясь на некий нормативный документ, подписанный и пожарной инспекцией и кем непопадя..,

от них требуйте письменный ответ с конкретным документом и его пунктами

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.02.2022 в 00:06:15

Grouuw написал: какие могут быть последствия?

Один из кабелей сдохнет, что будет ? Правильно, плохо будет.

Потолок в подъезде какой ?

Grouuw написал: Местный электрик и управляющая не дают прокинуть вводной кабель в квартиру в пластиковом кабель-канале поверх стены ссылаясь на некий нормативный документ, подписанный и пожарной инспекцией и кем непопадя

Балабол на букву п ваш электрик.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111637

03.02.2022 в 00:21:01

Vadim 161 написал: Один из кабелей сдохнет, что будет ? Правильно, плохо будет.

А с чего он вдруг сдохнет? А если новый вводной вдруг сдохнет - плохо не будет? :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.02.2022 в 00:24:29

BV написал: А с чего он вдруг сдохнет?

Просверлят, чисто случайно. Иль Вы думаете там эти кабели идут в плотно стянутом пучке от этажного щита до самой квартиры ? Ежли так, то это будет хорошо. Но не лучше чем один, но 3x10 :)

BV написал: А если новый вводной вдруг сдохнет - плохо не будет? :)

Не, плохо не будет, ужасно будет :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Grouuw

Местный

Регистрация: 28.10.2021

Омск

Сообщений: 19

03.02.2022 в 00:30:25

BV, Благодарю, это и хотел услышать, но всёже подожду ответ от госорганов... хочется сделать нормально. Есть конечно вариант в тихую все расковырять, похоронить, в будний день и быстренько замазать группой неопознаных лиц в медицинских масках (естественно) пока никого нет дома ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111637

03.02.2022 в 00:30:37

Vadim 161 написал: Иль Вы думаете там эти кабели идут в плотно стянутом пучке от этажного щита до самой квартиры ?

Grouuw написал: в стене замурованы в один пучек 3 кабеля ввг в белой оплетке 2.5мм² и один кабель 4мм²

Спросите уточнение лучше у автора. Да и какая разница - плотно, не плотно... если их сверлить? :) Это нового вводного тоже касается.... А так-то в общем случае (не квартиры) параллельное соединение ГОСТом не запрещено.

0
Аватар пользователя
Grouuw

Местный

Регистрация: 28.10.2021

Омск

Сообщений: 19

03.02.2022 в 00:33:39

BV написал:

Vadim 161 написал: Иль Вы думаете там эти кабели идут в плотно стянутом пучке от этажного щита до самой квартиры ?

Grouuw написал: в стене замурованы в один пучек 3 кабеля ввг в белой оплетке 2.5мм² и один кабель 4мм²

Спросите уточнение лучше у автора. Да и какая разница - плотно, не плотно... если их сверлить? :) Это нового вводного тоже касается.... А так-то в общем случае (не квартиры) параллельное соединение ГОСТом не запрещено.

BV, плотно, все 4 кабеля скручены резиновыми стяжками и на них пристрелены дюбелями

0