DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.02.2014 в 18:09:55

Andy112 написал : Так?

Так ... P.S.Не понял зачем варочная под УЗО ...??? Нужно бы отдельно подключить, до УЗО ... И сечение проводов до УЗО кроме варочной - 6мм2 ... Их хватит, не всё же одновременно работать будет ... И варочная какой мощности, а то и ей может быть 6мм2 достаточно будет ...

0
Andy112
Andy112
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 40

12.02.2014 в 18:16:06

DED@ПВО написал : И сечение проводов до УЗО кроме варочной - 6мм2 ...

Т.е. линия до автомата - 2,5, а от автомата до клеммника - 6? В чем логика?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.02.2014 в 18:19:34

Andy112 написал : линия до автомата - 2,5, а от автомата до клеммника - 6? В чем логика?

логика в том, что автомат не защищает вышестоящие линии. При КЗ до автомата должна сработать вышестоящая защита и поэтому сечение проводки в щите выбирается по номиналу вводного автомата.

0
Andy112
Andy112
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 40

12.02.2014 в 18:24:37

Alexiy написал : логика в том, что автомат не защищает вышестоящие линии. При КЗ до автомата должна сработать вышестоящая защита и поэтому сечение проводки в щите выбирается по номиналу вводного автомата.

Логика понятна! Но ведь и 6мм жидковато для 63А...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.02.2014 в 18:30:54

Andy112 написал : Т.е. линия до автомата - 2,5, а от автомата до клеммника - 6? В чем логика?

Вы о чём ...??? Все смотрелки идут сверху вниз ... До какого клемника ... ??? АВ после УЗО объединяются соединительной шиной типа АВВ PS1/12. Питание на неё подается от УЗО проводом ПВ3 6мм2 обжатым наконечником НШВИ-6 ... Все УЗО объединяются другой шинкой на 63А на котгорую подается питание проводом ПВ3 10мм2 обжатым наконечником НШВИ-10 ... Понимаете ...??? Вот приме щитка:

0
Вложение
Andy112
Andy112
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 40

12.02.2014 в 18:45:00

DED@ПВО, вы взорвали мое сознание. Кажется все понял. "Верхней частью" все автоматы садятся на общую шину, без всяких проводов. Так же как и все УЗО. Диф на туже шину что и УЗО или он сам по себе?

Пошел перерисовывать p/s/ А можно мне как-нибудь выслать ваш пример щитка в читабельном качестве?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.02.2014 в 19:00:52

Andy112 написал : А можно мне как-нибудь выслать ваш пример щитка в читабельном качестве?

Счас:

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.02.2014 в 21:41:18

Andy112 написал : web-rr, понятно. Сечение проводов у меня верно указано (интересует кусок УЗМ - УЗО - клеммники)? Как-то смущают 6мм между 63-хампернымы устройствами. Теперь по компановке и размещению: В этажном щитке стоит вводной автомат, за ним счетчик, далее 16мм-проводом в квартиру и все остальное в моем щитке на стенке в прихожей. Так?

Если компоновка такая есть - хорошо. Так пойдёт. УЗМ-УЗО-группа УЗО - идеально если 16 кв мм, хорошо если 10 кв. мм. А вот 6 кв. мм уже не стоит. Вообще у меня кусок ПВ-3 16-го есть, надо обжать и попробовать вставить его в УЗМ, а то вдруг просто не полезет.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.02.2014 в 23:38:48

web-rr написал : вдруг просто не полезет.

Лезет,зараза он такая.

0

И это пройдёт ...

Andy112
Andy112
Новичок

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 40

13.02.2014 в 00:35:08

Блин! Шина - великой изобретение. Я и не догадывался о ее существовании. Чтоб лишний раз не перерисовывать, подскажите плиз... я правильно понял, что все УЗО (верхней частью) можно посадить на двуполярную шину типа 1P+N? Можно ли на нее же воткнуть диф, или его лучше отдельно оставить?

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.02.2014 в 00:39:17

Andy112 можно, если у вас шина и узо/дифы подходят друг к другу. ряд автоматов после УЗО тоже можно шинкой запитать.