Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

13.02.2014 в 11:34:49

На варочную достаточно 6мм2 и автомат 32А и УЗО не нужно. На лоджию диффавтомат на 16А. Автомат №14 на 25А зачем? От вводного до УЗМ 10мм2 хватит.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.02.2014 в 11:46:25

Бех написал : На варочную достаточно 6мм2 и автомат 32А и УЗО не нужно.

Да. Только УЗО не "не нужно", а "не обязательно". Ставя варочную под групповое УЗО, я бы использовал 2P (1P+N) автомат.

Бех написал : На лоджию диффавтомат на 16А.

Там будет еще и свет. Так что нормально.

Бех написал : Автомат №14 на 25А зачем?

Из-за экономии и перегруженного УЗО 10 мА.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

13.02.2014 в 11:49:00

Тогда уж все автоматы отходящие от УЗО двухполюсные (1Р+N).

0
Аватар пользователя
Andy112

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 40

13.02.2014 в 11:50:17

Johnny написал : Ставя варочную под групповое УЗО, я бы использовал 2P (1P+N) автомат

Поясните пожалуйста, в чем смысл? НА случай если пьяный электрик перепутает фазу с нулем ? Да и в целом, уважаемые специалисты, если не сложно, аргументируйте пожалуйста свои замечания. Мне хочется не бездумно натыкать щиток как "кто-то сказал", а понимать что и зачем я делаю. Благодарю за труды и понимание.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.02.2014 в 11:53:16

Бех написал : огда уж все автоматы отходящие от УЗО двухполюсные (1Р+N).

А это по возможностям - влетает в копеечку, ещё и найти проблема ...

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

13.02.2014 в 11:54:48

DED@ПВО написал : А это по возможностям - влетает в копеечку, ещё и найти проблема ...

А это уже другой вопрос.)))

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.02.2014 в 12:01:43

Andy112 написал : Поясните пожалуйста, в чем смысл?

На плитах и варочных возможны значительные утечки тока, вызывающие срабатывание УЗО. Тем паче, что на этом же УЗО сидят и другие линии со своей естественной утечкой. В случае чего, отключив автомат варочной, можно будет хотя бы пользоваться остальным.

0
Аватар пользователя
Andy112

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 40

13.02.2014 в 16:31:06

Товарищи, а что скажете по компонентам? Как производителей стоит покупать, что б оптимально по цена/качество ? Можно ли доверять отечественному производителю? Или только Шнайдер с Хагером имеют право на жизнь? Повторюсь, можно ориентироваться на московский рынок.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.02.2014 в 16:47:16

Andy112 написал : Товарищи, а что скажете по компонентам? Как производителей стоит покупать, что б оптимально по цена/качество ? Можно ли доверять отечественному производителю? Или только Шнайдер с Хагером имеют право на жизнь? Повторюсь, можно ориентироваться на московский рынок.

Отечественный производитель не производит ничего, а клеит бирочки на китайские поделки. Или до сих пор выпускает чуть подрихтованные советские суровые автоматы, которые домой и ставить то некуда. Берите ABB, не ошибетесь. Только строго серии System Pro Compact, ибо клеммы у этой модульки просто волшебны.

только не ошибитесь в выборе, у каждого производителя есть кастрированная серия модульки для негров. Не берите всякие SH200L, FH200, DS200L. Ибо хорошие, годные серии это S200, F200, DS200. Есть еще круче автоматы у ABB, конечно, но в дикой природе не встречаются, да и незачем.

Ах да, ABB не заплатило мне за этот пост, увы, ни цента.

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.02.2014 в 17:49:33

FOLKEN, У АВВ нет УЗО 25А/10ма и АВВ дороже значительно Шнайдера, Хагера и Леграна

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

13.02.2014 в 18:03:38

у АВВ есть очень злая штука DDA202 AC- 25-0.01 - дифференциальный блок. только стоит он как... как и все АВВшное. дорого. Ну тут уже хозяин-барин

0
Аватар пользователя
Andy112

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 40

13.02.2014 в 18:06:51

А какие серии Шнайдера, Хагера и Леграна надо и не надо брать ?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.02.2014 в 18:09:45

Andy112,Брать: Шнайдер Acti 9, Легран DX3

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.02.2014 в 18:14:43

FOLKEN написал : у АВВ есть очень злая штука DDA202 AC- 25-0.01 - дифференциальный блок.

стоит он 12134.00 http://www.msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9831840 против 2000 УЗО от Шнайдера http://www.msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=1355373 и в «клыки» еще автомат нужен.. не место ему в домашнем щитке.

0
Аватар пользователя
Andy112

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Минск

Сообщений: 40

13.02.2014 в 19:17:08

MINik написал : Брать: Шнайдер Acti 9, Легран DX3

А что скажете про Easy-9 от шнайдера ? Я понимаю что это бюджетная линия, но все же... чем плоха?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу