DenisGost, Ну нету во вложении ничего кроме квадратиков ... Ну нету ти ...
10.02.2014 в 18:42:18
DenisGost, Ну нету во вложении ничего кроме квадратиков ... Ну нету ти ...
10.02.2014 в 18:52:03
Циферки есть и надписи. Сечения кабелей не прописаны, но и Москва не сразу строилась.
10.02.2014 в 19:03:23
DED@ПВО, Есть тонюсенькие синенькие линии - смотрите зорче :) DenisGost, Вы бы эти линии синенькие сделали пожирнее вот поправил
10.02.2014 в 19:13:17
Rumato написал : Что за бойлер такой крутой?
Не знаю))) На запас (мож проточный)
MINik написал : Вы бы эти линии синенькие сделали пожирнее
Я уж понял простите, исправил
Rumato написал : Сечения кабелей не прописаны
свет ВВГнГ 3х1.5 , розетки ВВГнГ 3х2.5 , ДШ 3х4, ВП 3х6
DED@ПВО написал : Ну нету во вложении ничего кроме квадратиков ... Ну нету ти ...
:confused:
10.02.2014 в 19:16:27
DenisGost написал : ДШ 3х4
Очень жирно 3х2.5 нормално будет ну если хотите перебдеть то конечно, я там в вашей схеме номиналы поправил
10.02.2014 в 19:29:36
DenisGost написал : Хорошо исправлю, а Дифф автомат на ДШ?
Я не очень понимаю мешанину из дифов и УЗО в щитках. Я бы поставил УЗО и под ним 2 автомата, либо все собрал на дифах, но это уже личные предпочтения.
10.02.2014 в 19:33:41
Rumato написал : мешанину из дифов и УЗО в щитках.
Я сам не понимаю, подумаю Вот переделанная схема
10.02.2014 в 19:34:37
MINik написал : я там в вашей схеме номиналы поправил
как проверить? Нашел))))))
10.02.2014 в 19:35:46
Вводной 63А? Тогда все УЗО ставим 63А-30мА.