MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 19:36:38

DenisGost, я вам правил номиналы УЗО в посте 14 - они у вас перегружены по току, посмотрите мной исправленую схему. Единственные камни остались это бойлер и ВП. Rumato, а почему если проточник, то кабель 10-ка и автомат 40А, меньше бессмысленно, но на ВП те же 40А, но кабель 3х6? тогда и на ДШ кабель 3х10 потому как неизвестно что будет.

0
DenisGost
DenisGost
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 39

10.02.2014 в 19:38:50

MINik, спасибо ивидел

0
DenisGost
DenisGost
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 39

10.02.2014 в 19:39:22

С учетом исправлений

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.02.2014 в 19:43:19

MINik написал : а почему если проточник, то кабель 10-ка и автомат 40А, меньше бессмысленно, но на ВП те же 40А, но кабель 3х6? тогда и на ДШ кабель 3х10 потому как неизвестно что будет.

40А потому что проточник менее 8 кВт бессмысленен, будет теплая струйка. На варочную 32А, Вы это исправили, поэтому я и не повторяюсь. С ДШ все известно, более 4 кВт не бывает.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 19:44:04

DenisGost, все так но я бы санузел выделил под защиту УЗО 25А/10ма , а его бы сверху защитил автоматом на 25А. Rumato, не пользовал проточники поэтому не знал, с накопительным по большей степени, а теперь скоро буду с газовым котлом двухконтурным.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.02.2014 в 19:45:06

Последний вариант нормальный. Теперь посчитать количество модулей и выбрать щит.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 19:55:05

Rumato написал : Теперь посчитать количество модулей и выбрать щит

Судя по всему 3х12 нужен

0
DenisGost
DenisGost
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 39

10.02.2014 в 20:01:39

MINik написал : я бы санузел выделил

т.Е весь сан узел на отдельное УЗО? Я переделаю, проверьте пожалуйста

MINik написал : скоро буду с газовым котлом двухконтурным.

Эт вообще супер)))

0
DenisGost
DenisGost
Новичок

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 39

10.02.2014 в 20:02:43

MINik написал : 3х12 нужен

Именно такой и всял с нашей барахолки)))

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.02.2014 в 20:07:02

MINik написал : удя по всему 3х12 нужен

или 2х18 ...

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 20:12:59

DenisGost написал : т.Е весь сан узел на отдельное УЗО? Я переделаю, проверьте пожалуйста

ну это мое мнение, как и помещение освещения под защиту УЗО. Нормативными документами такая престраховка не предусматривается, но для себя любимого, почему бы и нет санузел под УЗО с током утечки 10мА, но повторюсь его надо будет сверху защитить 25А автоматом. Вряд ли в ванной у вас все вместе 5кВт будет кушать.

0