11.02.2014 в 23:04:34
Внёс все исправления, в т.ч. автоматы типа В, кроме вводного. (Тип В с такими характеристиками не существует.)
11.02.2014 в 23:05:56
Stells написал : Тип В с такими характеристиками не существует.)
Существует, но вводной должен быть С
11.02.2014 в 23:06:43
Что такое S201L? Короче, дарю безвозмездно) Понадобится одна нулевая шинка, заполнение щитка должно выйти 100%
11.02.2014 в 23:15:39
В итоге, последняя схема имеет право на существование и является оптимальной? Получается, что в этажном щите у меня должны стоять: Вводной автомат ABB S202 C32; за ним Электросчётчик; за тем противопожарное УЗО ABB F202AC 40A/300mA. Далее идёт ввод в квартиру и идёт электрощит указанный в приложениях выше. Не будет ли неверным ставить по сути два одинаковых вводных автомата ABB S202 C32 на этажном щите и в квартирном щите? Я искал рубильник, но почему-то все попавшиеся стоят дороже, чем двухполюсный автомат. Может быть вообще из квартирного щита его убрать?
Осталось свободными 2 модуля в квартирном щитке. Надо бы чем-то заполнить. Кстати, в описании щитка написано 24+4 модуля. Это получается, что он на 28 модулей или там какие-то не стандартные гнёзда? Может всё-таки у меня не 2 свободных модуля, а 6 ? Тогда всё-таки получится техническую розеточку вкорячить и даже вольтметр встанет обратно? :))
11.02.2014 в 23:19:50
Рубильники стоят дороже автоматов. Не стоит использовать эти (+xx) модули. Места для укладки проводов не останется.
11.02.2014 в 23:22:20
Johnny написал : Короче, дарю безвозмездно) Понадобится одна нулевая шинка, заполнение щитка должно выйти 100%
А УЗО на холодильник разве не нужно? А какие-нибудь клемные зажимы, кемные колодки и ещё что-то понадобятся? А шинка заземления?
11.02.2014 в 23:26:55
Johnny написал : Рубильники стоят дороже автоматов.
Про дополнительные модули понял. А смысл в рубильниках есть или пусть лучше 2 одинаковых вводных автомата? Кстати, на предложенной схеме все розетки оказались на одном УЗО, чего я хотел избежать, т.к. при сработке УЗО из-за утечки тока в каком-либо приборе на кухне - отключатся розетки во всей квартире. Я думаю, что будет логично, если я одну из групп розеток всё-таки перенесу на какое-либо узо со светом. (левые два столбика на схеме.)
12.02.2014 в 00:11:08
Stells написал : Про дополнительные модули понял. А смысл в рубильниках есть или пусть лучше 2 одинаковых вводных автомата? Кстати, на предложенной схеме все розетки оказались на одном УЗО, чего я хотел избежать, т.к. при сработке УЗО из-за утечки тока в каком-либо приборе на кухне - отключатся розетки во всей квартире. Я думаю, что будет логично, если я одну из групп розеток всё-таки перенесу на какое-либо узо со светом. (левые два столбика на схеме.)
Свет обычно с розеточными группами вместе никогда не объединяют.
12.02.2014 в 00:56:30
Stells написал : А смысл в рубильниках есть или пусть лучше 2 одинаковых вводных автомата?
Лучше рубильник АВВ OT63F ...
Stells написал : Я думаю, что будет логично, если я одну из групп розеток всё-таки перенесу на какое-либо узо со светом. (левые два столбика на схеме.) Правильно думаете товарисчь ... так и надо делать
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Быстрый ответ Быстрый ответ
12.02.2014, 00:11 #53
Designman
Designman на форуме
Аватар для Designman
Регистрация
17.10.2010
г. Москва
Сообщений
917
По умолчанию
Цитата Сообщение от Stells Посмотреть сообщение
Про дополнительные модули понял. А смысл в рубильниках есть или пусть лучше 2 одинаковых вводных автомата?
Кстати, на предложенной схеме все розетки оказались на одном УЗО, чего я хотел избежать, т.к. при сработке УЗО из-за утечки тока в каком-либо приборе на кухне - отключатся розетки во всей квартире. Я думаю, что будет логично, если я одну из групп розеток всё-таки перенесу на какое-либо узо со светом. (левые два столбика на схеме.)
Свет обычно с розеточными группами вместе никогда не объединяют.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
DED@ПВО
Ваши права
Вы можете создавать новые темы
Вы можете отвечать в темах
Вы можете прикреплять вложения
Вы можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
[VIDEO] код Вкл.
HTML код Вкл.
Правила форума
Обратная связь
Главная страница "ГОРОДА МАСТЕРОВ"
Архив
Web Hosting
Вверх
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +4.
12.02.2014 в 06:35:28
Stells написал : А УЗО на холодильник разве не нужно? А какие-нибудь клемные зажимы, кемные колодки и ещё что-то понадобятся? А шинка заземления?
Вы посмотрите, там я диф DS201 подрисовал.
Stells написал : Кстати, на предложенной схеме все розетки оказались на одном УЗО, чего я хотел избежать, т.к. при сработке УЗО из-за утечки тока в каком-либо приборе на кухне - отключатся розетки во всей квартире.
Ничего страшного. Утечка тока - это авария. Главное, что свет останется. Устраните причину утечки и включите. В однокомнатной квартире разделение розеток под разные УЗО не принципиально (например, у меня розеточных УЗО всего 2 шт - на сухие помещения квартиры и на кухню+лоджии - 5+6 линий, ничего ложно не срабатывает). Смешанные только неотключаемые. Можете подписи к щиткам глянуть.
Designman написал : Свет обычно с розеточными группами вместе никогда не объединяют.
В идеале - да.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.