15.02.2014 в 19:52:37
Stells,
15.02.2014 в 20:00:05
Спасибо, я даже о этих корпусах не подумал. Хотя на работе применяю их сотнями. Только проблема в том, что место, где стоят выключатели в подъездном щите (фото щита я приводил чуть выше) закрыто общей пластиной (пластроном), с вырезами под автоматы (на фото данная пластина снята). Что бы этот корпус для пломбировки использовать прийдётся весь пластрон болгаркой изуродовать.
15.02.2014 в 20:18:59
Дело не в способе уродования, а в том, что хотелось бы этого избежать.
15.02.2014 в 20:21:58
Stells, Тогда определяйтесь с вводным автоматом, дальше будем посмотреть способы его пломбировки. У Шнайдера есть Пломбируемая клеммная
заглушка для верхнего и нижнего присоединения A9A26975
15.02.2014 в 20:34:53
Тогда пусть будет такая последовательность модулей: 1) Рубильник двухполюсный "ИЕК ВН-32 2Р 63А" 2) Счётчик 3) Вводной автомат "ABB S202 2P 32А C 6кА"
Пломбировать надо счётчик и то, что до счётчика, т.е. ИЕК ВН-32.
15.02.2014 в 21:15:27
Stells написал : Пломбировать надо счётчик и то, что до счётчика, т.е. ИЕК ВН-32.
Вообще вводные коммутационные аппраты не являются средством измерения и не подлежат пломбировке, но обычно все идут по пути наименьшего сопротивления и их пломбируют. Еще есть наклейки, номерные ленточки, на которых когда отдираешь, проявляется надпись: «Вскрыто»
15.02.2014 в 21:18:06
Имхо, дело не в "средствах измерения", а в том, что можно перекинуть фазу и ноль на рубильнике или автомате до счётчика и счётчик будет слегка удивлён.
15.02.2014 в 21:19:45
Вот что пишет ваш энергосбыт
19.02.2014 в 09:24:09
Пока пришел к такому набору в этажном щите: АВ S202 2P 25А C 6кА > Счётчик > УЗО F202 2P 40А 300мА AC > Ввод в квартиру
Схему квартиры снова переработал, прошу посмотреть и ткнуть носом в ошибки.
Возможно, откажусь от рубильника в квартирном щите и получается, что после УЗМ сразу будут три УЗО. Из них 1 "неотключаемая" и 2 отключаемые. Т.е рубильник только облегчает то, что можно выключить 2 последних УЗО.
19.02.2014 в 09:35:29
Ванной - своё УЗО. Проточнику - аналогично.
19.02.2014 в 09:41:40
на кондей УЗО ставить нет необходимости. Проточник на какую мощность?
19.02.2014 в 10:43:39
Johnny написал : Ванной - своё УЗО. Проточнику - аналогично.
А зачем отдельные узо на ванну и проточку? В ванной всего 1 лампочка и 1 розетка. Я так понимаю, что УЗО когда сработает на утечку, то вырубится и, соответственно, вырубит линии, которые он защищает. Т.е. если на одном УЗО будет 5-8 автоматов или вообще вся квартира, то при утечке просто это всё вырубится. Т.е. количество УЗО только для удобства, чтобы не вырубалось абсолютно всё, а выключалось группами или секторами.
Отдельное УЗО на 10мА тоже посчитал не столь уж нужным из-за одной лампочки и розетки в ванной. Если полезу лампочку менять, то полюбому свет выключу, а розетка одна-единственная будет в ванной и в таком месте, что что-либо постоянно там держать включенным будет неудобно и бессмысленно.
Прошу высказать свои аргументы по поводу отдельного УЗО на проточник. Учитывая вышесказанное и то, что он будет использоваться только 2-3 недели в году, в момент отключения горячей воды.
Бех написал : на кондей УЗО ставить нет необходимости. Проточник на какую мощность?
На свет тоже ставить нет необходимости, но раз уж есть возможность, то почему бы и не завести под УЗО? Или есть какие-то аргументы вынести его вообще без УЗО? Проточник в ближайшее время ставиться не будет, проводку под него просто на перспективу закладываю. Ориентировочная мощность будет 4кВт. Потому что меньше - уже нет смысла ставить проточник и надо городить накопительный бойлер, а больше - не потянет проводка по стояку и выделенная на квартиру мощность: 6кВт.
19.02.2014 в 10:45:56
Stells написал : Возможно, откажусь от рубильника в квартирном щите и получается, что после УЗМ сразу будут три УЗО. Из них 1 "неотключаемая" и 2 отключаемые. Т.е рубильник только облегчает то, что можно выключить 2 последних УЗО.
У Вас перегружены УЗО №2 и 3, поэтому придётся ставить ущё два, чтобы разгрузить ...
19.02.2014 в 10:59:36
DED@ПВО написал : У Вас перегружены УЗО №2 и 3
Они не перегружены, они защищены вводным автоматом C25. А все УЗО на 40А. Т.е. в любом случае раньше сработает квартирный автомат, чем произойдёт прегруз по току любого из УЗО. Или я не о том? Или речь о том, что будет много естественных утечек из-за большого числа потребителей и будет постоянно выбивать?