Аватар пользователя
zayc

Местный

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

13.02.2014 в 11:24:57

Есть готовые решения для управления скоростью вращения небольшого трехфазного асинхронного двигателя? Причем нужно управление в реверс. Частотный преобразователь не подходит, т.к. на него срабатывает УЗО. УЗО убрать не могу. Помехозащищенный УЗО в Москве только под заказ (2-6 недель). Есть другие варианты, кроме частотника?

Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.02.2014 в 11:47:20

zayc написал : Частотный преобразователь не подходит, т.к. на него срабатывает УЗО. УЗО убрать не могу.

УЗО 100 или 300 мА тоже выбивает? Для стационарного заземлённого оборудования защита 30 мА - от прямого прикосновения - не требуется. А пробой на корпус отработает любое УЗО, даже 300 мА.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.02.2014 в 11:50:33

Больше того, пробой на корпус после себя почувствует сам ПЧ и отключит двигатель

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.02.2014 в 11:52:00

А по сабжу - регулировка напряжением - +-10% скорости.

0
Аватар пользователя
zayc

Местный

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

13.02.2014 в 11:54:42

AlexeyL написал : УЗО 100 или 300 мА тоже выбивает? Для стационарного заземлённого оборудования защита 30 мА - от прямого прикосновения - не требуется. А пробой на корпус отработает любое УЗО, даже 300 мА.

УЗО стоит на 30mA, на 100 и 300 не пробовал. Но смысл ставить на 100 или 300, если он не спасет человека при утечке тока?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.02.2014 в 12:23:56

zayc написал : УЗО стоит на 30mA, на 100 и 300 не пробовал. Но смысл ставить на 100 или 300, если он не спасет человека при утечке тока?

Это "переносной электроприёмник"? Вы можете держать станок в руках? "1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.)."

Для стационарных электроприёмников защита от прямого прикосновения с помощью УЗО не требуется даже по европейским стандартам и даже в бане. Смотрите, например, инструкцию производителя к электрокаменкам Harvia, в которой прямо сказано "УЗО не использовать - будет выбивать".

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.02.2014 в 13:10:11

Если частотник небольшой, может подключить его через разделительный трансформатор?

0
Аватар пользователя
zayc

Местный

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

13.02.2014 в 13:46:47

AlexeyL написал : Это "переносной электроприёмник"? Вы можете держать станок в руках? "1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.)." Для стационарных электроприёмников защита от прямого прикосновения с помощью УЗО не требуется даже по европейским стандартам и даже в бане. Смотрите, например, инструкцию производителя к электрокаменкам Harvia, в которой прямо сказано "УЗО не использовать - будет выбивать".

Да, по суди это переносной электроприёмник. Но от УЗО не могу отказаться, т.к. снять не могу. Могу только заменить. (будь моя воля - снял бы и не парился).

ksiman написал : Если частотник небольшой, может подключить его через разделительный трансформатор?

Частотник маленький - http://www.amperkin.ru/preobrazovateli-chastoty-elektrodvigateli/preobrazovateli-chastoty-i-aksessuary-schneider-electric/atv12h055m2/ Номинальный ток = 3.5А Т.е. если перед частотником поставить разделительный трансформатор 220/220, типа такого http://www.radioassorti.ru/product/toroid-ts220220-1000/ то УЗО не будет срабатывать?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.02.2014 в 13:56:23

zayc написал : снять не могу.

А снимать и не надо. Надо линию для частотника-двигателя пустить в обход УЗО

zayc написал : то УЗО не будет срабатывать

УЗО будет не нужно

0
Аватар пользователя
zayc

Местный

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

13.02.2014 в 14:03:06

Костян челяб написал : А снимать и не надо. Надо линию для частотника-двигателя пустить в обход УЗО УЗО будет не нужно

Так же не могу пустить линию. Увы но ни как. :(

Если сделать так:

УЗО (щиток) -> электроника в кв (розетки, тв, холодильник и пр) -> разделительный трансформатор 220/220 -> частотник -> мотор.

т.к. подключить разделительный трансформатор 220/220 в розетку, а от него уже запитать частотник. Будет ли срабатывать УЗО в щитке на частотник?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.02.2014 в 14:06:56

А хз. Попробуйте - нам расскажете.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.02.2014 в 19:11:06

zayc написал : т.к. подключить разделительный трансформатор 220/220 в розетку, а от него уже запитать частотник. Будет ли срабатывать УЗО в щитке на частотник?

УЗО срабатывать не будет, т.к. трансформатор обеспечивает гальваническую развязку и очень малый ёмкостный ток утечки (менее 1мА). Трансформатор нужен не менее 1kVA

0
Аватар пользователя
zayc

Местный

Регистрация: 11.02.2014

Москва

Сообщений: 27

13.02.2014 в 19:18:58

Купил с запасом на 1.6kVA. Сегодня завтра запущу. Напишу что из этого вышло.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

13.02.2014 в 21:38:15

А УЗО где стоит, до или после частотника?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.02.2014 в 21:43:09

leonard написал : А УЗО где стоит, до или после частотника?

После частотника никто в здравом уме УЗО ставить и не будет :)

0