13.02.2014 в 19:11:06
zayc написал : т.к. подключить разделительный трансформатор 220/220 в розетку, а от него уже запитать частотник. Будет ли срабатывать УЗО в щитке на частотник?
УЗО срабатывать не будет, т.к. трансформатор обеспечивает гальваническую развязку и очень малый ёмкостный ток утечки (менее 1мА). Трансформатор нужен не менее 1kVA
13.02.2014 в 19:18:58
Купил с запасом на 1.6kVA. Сегодня завтра запущу. Напишу что из этого вышло.
13.02.2014 в 21:38:15
А УЗО где стоит, до или после частотника?
13.02.2014 в 21:43:09
leonard написал : А УЗО где стоит, до или после частотника?
После частотника никто в здравом уме УЗО ставить и не будет :)
13.02.2014 в 22:30:07
Смотрите, что я могу сказать. У меня работает частотник OMRON узо ни разу не сработало
13.02.2014 в 22:50:09
leonard написал : Смотрите, что я могу сказать. У меня работает частотник OMRON узо ни разу не сработало
а модель частотника не подскажете? УЗО на 30мА?
13.02.2014 в 22:53:40
Т.к. опыта и знаний мало. Вопрос: а как заземлять трансформатор? Заземление от входа(первичной обмотки)? Как заземлить от выхода(вторичной обмотки)?
13.02.2014 в 22:55:36
omron SYSDRIVE 3g3jv
13.02.2014 в 22:57:39
zayc написал : Вопрос: а как заземлять трансформатор? Заземление от входа? Заземление от выхода?
Заземляется только корпус трансформатора через штатный подписанный болт (обычно приварен)
13.02.2014 в 22:57:56
узо 30мА ABB
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.