DED@ПВО написал : в новострой то ...
Запросто. Выезжал на отвалившийся ноль в стояке - дому два года
13.02.2014 в 19:45:02
DED@ПВО написал : в новострой то ...
Запросто. Выезжал на отвалившийся ноль в стояке - дому два года
13.02.2014 в 19:46:26
x.tra написал : Богато, да. ))
Замечания закончились? Без балкона будем жить, а то еще прибавятся 2 линии
13.02.2014 в 19:46:30
x.tra написал : Запросто. Выезжал на отвалившийся ноль в стояке - дому два года
"Наверное подлянка от "моджахедов" ...
13.02.2014 в 19:50:13
Johnny написал : Можно еще УЗМку :) Ну и я бы для питания СКС закладывал 3х2.5. И автоматы (по возможности) кат. B.
кабель 3*2,5 принято, а по автоматом кат. B прошу пояснить?
13.02.2014 в 20:20:52
Пахан написал : а по автоматом кат. B прошу пояснить?
Ну ошибся он - автоматы с характеристикой расцепления В ... Нам понятно о чем речь, а Вам не особо ...
13.02.2014 в 20:50:31
ясно
15.02.2014 в 00:44:00
Johnny написал : А C в квартире зачем? Конечно, если новостройка, то не столь принципиально, но вот европейцы, например, в офисах, в быту, использоют по умолчанию именно B.
нет уж, давайте аргументируйте взаимосвязь кривой отключения с применением в квартире/новостройке/офисе/африканской хижине... и уж если даете рекомендации - дайте какие-нить более убедительные аргументы, чем "потомушто так в европах все делают"
15.02.2014 в 05:24:17
x.tra, ссылка выше.
15.02.2014 в 09:40:52
Johnny написал : x.tra, ссылка выше.
ссылка на что? на МЭК? на ГОСТ? а по Вашей ссылке прочтите хотя бы первый коммент