Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

15.02.2014 в 10:37:35

Странный у вас тут спор...

Читаем раз, читаем два, смотрим таблички, понимаем, что полной селективности добиться с обычными автоматами просто невозможно, и при нормальном токе К.З. (стояк новый, сечения выбраны правильно, скруток нет) будет выбивать тупо все.

Можно еще взять специальный прибор, померить сопротивление цепи "фаза-ноль" и ток к.з., и выбрать номиналы, исходя из этих данных. Но это уже фигня какая-то - сначала все собирать, измерять, потом выбирать номиналы.

А можно забить и просто взять автоматы с характеристикой В, потому что и стояк не везде новый, и розеток шлейфом стопицот штук понавешано, и удлинители, как без них, так что ток к.з. не обязательно будет шибко здоровый. Если уж совсем неймется - в этажный щит можно воткнуть автомат с характеристикой D. А если и денег много - то везем под заказ в этажный щит "Автомат.выкл-ль 2п.cелект. S752DR-E40" задорого, и получаем вожделенную селективность. Почитать можно здесь, страница 80.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.02.2014 в 10:48:07

Да кто бы спорил =)) Знаем мы всю эту хрень, и таблички тоже знаем. Я вон, сплю с этим каталогом уже. Я вот и забил и просто ставлю везде B, и мне это не парит. Зато я точно знаю, что они заказные и хрен кто их ещё и подделывать будет.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

15.02.2014 в 10:51:12

Именно. Это я товарищу, который ссылки требовал)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.02.2014 в 11:08:53

Аа! =)) Тут этих споров возникает штуки по две за месяц, я уже за ними и не слежу =)

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

15.02.2014 в 11:13:55

Ну я тут человек новый ) Думаю вот блог какой замутить, чтобы было куда посылать на почитать.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.02.2014 в 11:14:57

Посылай на мой =)

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

15.02.2014 в 11:27:05

Cs-Cs написал : Надо ставить B - и всё.

Cs-Cs написал : А вот попытаться хоть как-то сделать намёк на селективность - желательно.

Ставить надо исходя из задачи. И понимать при этом почему. А не потому что "так в одном блоге прочитал" А так ставим B10 под С40 и с удивлением обнаруживаем, что при КЗ выбивают оба :eek:

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.02.2014 в 11:32:36

x.tra, Ну так так и будет (вышибать всё 50/50), и с С тоже же. Так что можно не париться и ставить B везде. Повезёт, что не вышибет вводной - хорошо. Не повезёт - ну так, и какой смысл тогда метаться межды C и B?..

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

15.02.2014 в 13:44:22

Лучше перебдеть)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.02.2014 в 17:52:20

Johnny написал : Лучше перебдеть)

тогда характеристики А, К и Z рулят

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.02.2014 в 17:54:58

А на ввод всем TMAX =)) И запихвать это всё в UNIBOX на 24 модуля =))

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.02.2014 в 18:07:10

Cs-Cs, он один туда и войдет :D

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.02.2014 в 18:24:31

Я о том =))) ;)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

15.02.2014 в 18:46:08

Пахан, да пошел ты в Опу... с таким ником.. да сто пудов не сидел... иначе не стал бы так регаться..

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу