10.04.2014 в 12:23:15
пяпа написал : Раз так критично обезжиривание, буквально фатально, то пишут ли производители в мануалах на анаэроб, что спирт не использовать, только определенные смеси? (я бы лучшего мнения про анаэробы, ох капризные..):)
Блин...а чего такого необычного капризного вы нашли ?
Анаэроб это же по сути спец. клей.
Возьмите любой клей - в инструкции написано обезжирить!!!
Ну как клей приклеется в поверхности с масляной пленкой ? Чудес в сфере не бывает.
И ведь никто не обезжиривает этиловым спиртом ... изопропиловый из-той же оперы скорее всего.
Есть же куча специальных обезжиривателей за смешные деньги. Ну вот чего бы их не использовать ???
10.04.2014 в 17:55:43
ППР фитинги прямо рекомендуется протирать перед пайкой ИПС-ом. Чем латунные хуже?
10.04.2014 в 18:52:55
Прикольное название темы "НАМАЗАТЬ"
ForwardLook написал : На тюбике белым по синему дослвно написано: обезжирить и "...нанести на половину окружности наружной резьбы и немного на внутреннюю резьбу...".
Ведь написано же! Нанести, а не "намазать". :) Может не стоит брать пример с крылатых выражений, типа: "Эй вы! там! в заднем проходе! Все лОжат и лОжат!" (с) Михаил Сергеевич Горбачёв
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.04.2014 в 18:54:48
Mazayac написал : Состав "обезжиривателя" - в студию!
На моём написано "Нефрас-С2-80\120"...и??
06.07.2014 в 23:01:15
А уайт-спирит подойдёт, для обезжиривания?
07.07.2014 в 00:55:01
Нет, в большинстве случаев он плохо очищен.
07.07.2014 в 01:13:27
Андраник написал : Нет, в большинстве случаев он плохо очищен.
+100 Финский хоть и не "воняет" ,но оставляет такие разводы ,из всех доступных -обычный аЦетон.
@fev.santeh Инста
07.07.2014 в 10:58:38
Спасибо! Что-то испугался я сообщений от Mazayac (выше), о протечке "Siseal красного (сильной фиксации)", но всё равно сделал таковым же,- применил на стояке отопления, соединение: хромированная латунь и чернушка. На всякий случай буду ждать полимеризации 72 часа. Обезжиривал: растворитель 646, потом - уайт-спирит..
07.07.2014 в 11:25:35
На соединениях "никель - чёрная труба" не текло. Только на "никель-никель" были проблемы, видно не хватает-таки при этом активатора для полимеризации.
07.07.2014 в 11:40:30
Да уж, ограничений у данного вида, на мой взгляд, немало: 1)резьбы до 2", 2)проблемы с полимеризацией на неактивных металлах (неприемлимо долгое ожидание) 3)тщательная обработка деталей, строгий выбор обезжиривателя по хим-составу. 4)затруднённый демонтаж соединения. Феном особенно не погреешь, где полипропиленовые фитинги.
07.07.2014 в 13:23:55
Mazayac написал : На соединениях "никель - чёрная труба" не текло. Только на "никель-никель" были проблемы, видно не хватает-таки при этом активатора для полимеризации.
я так понимаю, что нужно просто подождать дольше обычного для никель-никель и будет все ок.
07.07.2014 в 15:56:02
Мои соображения были: 1)эстетика. 2)надёжность. Например: монтаж полотенцесушителя (где фитинги в основном никелированные); когда слесарь УК отключил воду по заявке жильца, и жилец оплатил отключение и слив стояка один раз, хотелось бы чего-нибудь гарантированного..
07.07.2014 в 19:17:18
Mazayac написал : Только на "никель-никель" были проблемы, видно не хватает-таки при этом активатора для полимеризации.
Может все-таки тогда изопропиловый спирт в качестве обезжиривателя подвел ?
07.07.2014 в 21:23:54
Не знаю. Может быть. Лён с Унипаком - вот гарантированный результат.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.