Запланирован ремонт в кухне с заменой мебели и электротехники. Новая варочная поверхность и духовка нуждается в большей мощности. Приведу имеющуюся схему, её надо модернизировать.
Проблема в том, что входной в квартиру кабель 5*6мм2 и сейчас используются 3 жилы (заземление + нейтраль + фаза) и всё это ограничено автоматом 40А. Для варочной поверхности надо добавить ещё один автомат на 32А. Можно ли сделать так как на новой схеме?
То есть использовать 5 жил кабеля следующим образом:
1-Автомат 40А, 2-Автомат 32А 3-Нейтраль, 4-Нейтраль , 5-Заземление
Понятно, что надо чтобы и заземление было бы потолще сечением, но другого нету.
Вероятность того что замкнёт обе линии автоматов на землю мала. Если замкнёт одну из линий, то должно выдержать и автомат сработать.
Пожалуйста покритикуйте схему, насколько это критично.