13.10.2006 в 12:07:27
filvik написал : Где на УЗО написано что оно противопожарное, пусть покажут. Где написано что 4 метра кабеля находящегося на 80% за пределами квартиры нужно защищать, че тогда стояки не защищаем?
Ты правда хочешь все это знать?
Так что на самом УЗО данную инфу указывать не обязательно. Ведь на мелких узо не написано, что они для защиты жизни...:) Просто по току срабатывания они деляться функционально на те или иные...
Почему не защищаем? Защищаем - но в силу некоторых причин, не всегда и не везде...
И с чего ты взял, что вообще существует деление на участки, которые необходимо защищать и, которые в защите не нуждаются?
13.10.2006 в 12:42:10
DMC Что есть ввод в помещение, желательно в метрах, до входной двери или после.
13.10.2006 в 12:59:42
filvik написал : Что есть ввод в помещение
От последнего аппарата/клеммника в одном щитке до первого в другом.
13.10.2006 в 13:07:46
filvik написал : Что есть ввод в помещение, желательно в метрах, до входной двери или после.
13.10.2006 в 13:40:19
2filvik
Ну куда пропал - ответ не удовлетворил или следующую каверзу придумываешь? :)))
13.10.2006 в 13:46:40
filvik написал : Где на УЗО написано что оно противопожарное, пусть покажут.
Хм... Действительно не написано...
filvik написал : Поставь автомат и нет проблемм, он как раз по току работает и тоже противопожарный (если нет докажи обратное).
Дяденька, вот ты советуешь ставить противопожарный автомат. А где на автомате написано, что он противопожарный? :)
16.10.2006 в 09:06:39
DMC написал : 2filvik
Ну куда пропал - ответ не удовлетворил или следующую каверзу придумываешь? :)))
Да ничего я не придумываю, Вы довольно полно и правильно ответили на вопрос (спасибо). Меня до сих пор в конфе удивляют некоторые считающие розетку или выключатель нагрузкой (хотя это просто специфические устройства коммутации тока, как автомат или УЗО), извиняюсь за лирику - достали. По вводу получается так, я немного вольно процитирую,
"""Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты."""
это есть возможность проводник меньшего сечения подключить к проводннику большего сечения и поставить автомат защиты этого проводника на выходе.
Проще говоря в стояке все провода присоединить на орешки, а защиту сделать в квартирном щите (все собрать в квартирном щите).
Там Вы еще дополнили, увеличив растояние до 30м , канал в бетоне
тоже является труднодоступным.
Пропал потому что работы подвалило, да и выходные.
16.10.2006 в 09:12:26
Slawa написал : Хм... Действительно не написано...
Дяденька, вот ты советуешь ставить противопожарный автомат. А где на автомате написано, что он противопожарный? :)
Slawa опять гонишь, ну по подкавыривай, чет я в понедельник добрый.
16.10.2006 в 10:04:03
filvik написал : По вводу получается так, я немного вольно процитирую,
Отцитированное касается защиты по КЗ и длительному току (автомата). На УЗО такого разрешения нет.
16.10.2006 в 10:05:39
filvik написал : Slawa опять гонишь, ну по подкавыривай, чет я в понедельник добрый.
Ну а что ты докопался, как пьяный к радио - покажи, где "противопожарное", да покажи. Пожарники требуют (в предписания повадились писать), вот и "противопожарное"...
16.10.2006 в 10:07:29
Slawa написал : Отцитированное касается защиты по КЗ и длительному току (автомата). На УЗО такого разрешения нет.
По русски написано-""""между питающей линией и аппаратом защиты""""
16.10.2006 в 10:10:10
Slawa написал : Пожарники требуют (в предписания повадились писать), вот и "противопожарное"...
Не пожарники, а пожарные. Именно поэтому оно противопожарное, а не противопожарниковое. :)
16.10.2006 в 11:18:52
2filvik
Ну в принципе да - на "выходе" провода... Но это все, опять же, нельзя рассматривать абстрактно... В каждом конкретном случае надо подходить "творчески" и решать проблему на взаимовыгодных условиях с поставщиком энергии... Имхо, но счетчик в квартире является лишней головной болью всем - энергетикам затруднительно конролировать ввод, а хозяевам каждый раз "общаться" по этому поводу с представителями поставщика... Ну а то, что вводный автомат(если не автомат, то прибор, с помощью которого можно полностью обесточить помещение) должен быть на лестнице - это даже не обсуждается... Ну а остальное - по своему усмотрению...
16.10.2006 в 11:28:19
DMC написал : 2filvik
Ну в принципе да - на "выходе" провода... Но это все, опять же, нельзя рассматривать абстрактно... В каждом конкретном случае надо подходить "творчески" и решать проблему на взаимовыгодных условиях с поставщиком энергии...
Имхо, но счетчик в квартире является лишней головной болью всем - энергетикам затруднительно конролировать ввод, а хозяевам каждый раз "общаться" по этому поводу с представителями поставщика...
Ну а то, что вводный автомат(если не автомат, то прибор, с помощью которого можно полностью обесточить помещение) должен быть на лестнице - это даже не обсуждается... Ну а остальное - по своему усмотрению...
Чет не все понял, первый абзац и последний. Да и автомат на леснице стоять не обязан, по тем-же снипам и ПУЭ. Странные выводы из свих цитат делаете: """вводный автомат(если не автомат, то прибор, с помощью которого можно полностью обесточить помещение) должен быть на лестнице - это даже не обсуждается... """
16.10.2006 в 11:34:11
filvik написал : автомат на леснице стоять не обязан, по тем-же снипам и ПУЭ
Как и всё остальное - рекомендуется. :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу