Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.10.2006 в 10:07:29

Slawa написал : Отцитированное касается защиты по КЗ и длительному току (автомата). На УЗО такого разрешения нет.

По русски написано-""""между питающей линией и аппаратом защиты""""

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25479

16.10.2006 в 10:10:10

Slawa написал : Пожарники требуют (в предписания повадились писать), вот и "противопожарное"...

Не пожарники, а пожарные. Именно поэтому оно противопожарное, а не противопожарниковое. :)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.10.2006 в 11:18:52

2filvik

Ну в принципе да - на "выходе" провода... Но это все, опять же, нельзя рассматривать абстрактно... В каждом конкретном случае надо подходить "творчески" и решать проблему на взаимовыгодных условиях с поставщиком энергии... Имхо, но счетчик в квартире является лишней головной болью всем - энергетикам затруднительно конролировать ввод, а хозяевам каждый раз "общаться" по этому поводу с представителями поставщика... Ну а то, что вводный автомат(если не автомат, то прибор, с помощью которого можно полностью обесточить помещение) должен быть на лестнице - это даже не обсуждается... Ну а остальное - по своему усмотрению...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.10.2006 в 11:28:19

DMC написал : 2filvik
Ну в принципе да - на "выходе" провода... Но это все, опять же, нельзя рассматривать абстрактно... В каждом конкретном случае надо подходить "творчески" и решать проблему на взаимовыгодных условиях с поставщиком энергии...

Имхо, но счетчик в квартире является лишней головной болью всем - энергетикам затруднительно конролировать ввод, а хозяевам каждый раз "общаться" по этому поводу с представителями поставщика...

Ну а то, что вводный автомат(если не автомат, то прибор, с помощью которого можно полностью обесточить помещение) должен быть на лестнице - это даже не обсуждается... Ну а остальное - по своему усмотрению...

Чет не все понял, первый абзац и последний. Да и автомат на леснице стоять не обязан, по тем-же снипам и ПУЭ. Странные выводы из свих цитат делаете: """вводный автомат(если не автомат, то прибор, с помощью которого можно полностью обесточить помещение) должен быть на лестнице - это даже не обсуждается... """

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25479

16.10.2006 в 11:34:11

filvik написал : автомат на леснице стоять не обязан, по тем-же снипам и ПУЭ

Как и всё остальное - рекомендуется. :D

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.10.2006 в 11:40:52

ВТБ! Согласен где мне удобнее там и ставлю, все законно. Но мне удобнее в квартире и в щитке, да и многим наверно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25479

16.10.2006 в 12:14:27

filvik

А это не для владельца рекомендация, а для проектанта. ;) Где нарисует и согласует - там и законно.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

16.10.2006 в 14:07:07

filvik написал : По русски написано-""""между питающей линией и аппаратом защиты""""

Подразумевается именно автомат. Посмотри, из какой главы цитату выдрал - там вообще что-то про УЗО есть? :)

ВТБ! написал : Не пожарники, а пожарные.

Это ты еще не слышал, как я гинеколога называю. :)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.10.2006 в 16:48:28

2filvik

Нет ничего странного - можно извращаться как хочешь, но в пределах правил. На лестнице ты можешь не ставить автомат, а заменить его неавтоматическим многополюсным расцепителем, что в случае аварии, квартиру можно было обесточить из-вне, не применяя специальных средств. Это ТБ. При этом, наличие какого-либо размыкателя на лестнице не освобождает тебя от обязанности выпонлять остальные требования, касаемые длин трасс, номиналов приборов и мест их размещения...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.10.2006 в 09:05:37

DMC написал : 2filvik
в пределах правил. На лестнице ты можешь не ставить автомат, а заменить его неавтоматическим многополюсным расцепителем, что в случае аварии, квартиру можно было обесточить из-вне, не применяя специальных средств. Это ТБ.
При этом, наличие какого-либо размыкателя на лестнице не освобождает тебя от обязанности выпонлять остальные требования, касаемые длин трасс, номиналов приборов и мест их размещения...

Сами приводите снипы и ПУЭ. """Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.""" И радостно на них чихаете :-) ТБ как его Вы сюда прикрутили. Есть общий расцепитель на стояк.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2006 в 21:48:34

Интересный вопрос по противопожарному УЗО. А вот чтобы найти вводному проводу хорошую утечку на землю, нужно найти рядом хорошую землю и чтобы образовалось нужное сопротивление., на котором будет выделяться тепло . А вот как защитит УЗО , если эта утечка образовалась между нулевым и фазным проводом. На самом деле хоть вводное УЗО на 300 ма и защищает от пожарников. Но стоит обычно в щите на лестничной клетке под замком и срабатывает вместе с 30 ма УЗО (очень часто). Это геморойное УЗО для полбзователя. Провода вводного кабеля лежат обычно в штукатурке или в стяжке , или в каналах плит, поэтому хрен, что загориться. А вот при плохих контактах в вилке или розетке пожар очень даже возможен и УЗО здесь бесполезно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу