zero0 написал : стоит обычно в щите на лестничной клетке под замком и срабатывает вместе с 30 ма УЗО
Исключительно по причине несоблюдения селективности по времени срабатывания. ПУЭ настаивают на соблюдение такой селективности, но проектанты на эту рекомендацию обычно плюют...
при плохих контактах в вилке или розетке пожар очень даже возможен и УЗО здесь бесполезно
При плохих контактах будет перегрев, который приведёт к нарушению изоляции жил подводящего проводника или шнура. Утечка на ноль либо КЗ произойдёт раньше пожара.
Провода вводного кабеля лежат обычно в штукатурке или в стяжке , или в каналах плит, поэтому хрен, что загориться.
Если после этого УЗО на всех линиях стоят УЗО малого номинала, то его польза сомнительна. А если на освещение и стационарные приёмники других УЗО нет?