yakimov
yakimov
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Владивосток

Сообщений: 14

16.02.2014 в 07:22:01

Здравствуйте!

Прокомментируйте пожалуйста схему квартирного щита в квартире 74 м².

Вход:

[*]Автомат на 63А в подъездном щитке + счетчик [*]Вводный кабель ВВГ нг LS 3x10

Оборудование в щитке:

[*]УЗМ-51М [*]Щит встроенный 3×12+6м: Legrand 01413 [*]Выключатель-разъединитель 2П, 63А: Legrand 004330 [*]Диффавтомат 16А,30мА, АС: Legrand 07886
[*]Диффавтомат 32А,30мА, АС: Legrand 07889 [*]Диффавтомат 16А,10мА, АС: Legrand 07879 [*]УЗО 25А,30мА, АС: Legrand 008909 [*]УЗО 63А,30мА, АС: Legrand 008911 [*]Автомат 1P+N, 10А, С: Legrand 006017
[*]Автомат 1P+N, 16А, С: Legrand 006019

Небольшие пояснения по схеме и выбору. Вход через УЗМ-51М на выключатель (на схеме он 50А т.к. хочется заменить на автомат 50А, но не могу пока найти такой в продаже.
С УЗМ на диффавтомат холодильника в обход вводного автомата (не отключаемая группа).

На санузле и детской используются диффавтоматы 10мА, т.к. не смог найти УЗО с подходящими характеристиками.

Автоматы на теплый пол 10А, т.к. под ламинатом будут лежать пленочные полы мощностью 300...500 Вт для лолжий и 700...800 Вт для детской. (маленькие площади покрытия). Но кабель будет проложен 2,5 мм (с запасом на будущее).

2 полюсные автоматы, т.к. хочется собрать щит используя по максимуму гребенки, по минимуму провода.

Спасибо за комментарии. Жесткой критики не боюсь.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 07:33:10

yakimov написал : УЗО 25А,30мА,

Не защищено по току, поскольку перед ним автомат 50А.

yakimov написал : На санузле и детской используются диффавтоматы 10мА, т.к. не смог найти УЗО с подходящими характеристиками.

Какие именно характеристики Вас интересуют?

yakimov написал : 2 полюсные автоматы, т.к. хочется собрать щит используя по максимуму гребенки, по минимуму провода.

С однополюсными автоматами будет то же самое, только щит поменьше.

0
yakimov
yakimov
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Владивосток

Сообщений: 14

16.02.2014 в 07:40:28

Rumato написал : Не защищено по току, поскольку перед ним автомат 50А.

Защищенно автоматами с другой стороны 2×10А

Rumato написал : Какие именно характеристики Вас интересуют?

Ток утечки 10мА, 32А

Rumato написал : С однополюсными автоматами будет то же самое, только щит поменьше.

Автоматы 006017 и 006019 одномодульные. А с однополюсными придется делать 4 нулевые шинки для каждого узо.

В моей схеме мне не нравится два фактора:

  1. Слаботочку хочется сделать не отключаемой. (не знаю хорошо или плохо оставить ее без УЗО).
  2. Щит занят полностью. (хочется оставить 3-4 модуля для будущего, а 4х уровневый уже перебор)
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 07:56:45

yakimov написал : Защищенно автоматами с другой стороны 2×10А

Автомат защищает нижестоящую линию, поэтому еще раз повторяю

Rumato написал : Не защищено по току, поскольку перед ним автомат 50А.

yakimov написал : Ток утечки 10мА, 32А

Не существует.

yakimov написал : Слаботочку хочется сделать не отключаемой

Вместо дифа на холодильник ставите УЗО и 2 автомата.

yakimov написал : Щит занят полностью

Оптимизируйте.

0
yakimov
yakimov
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Владивосток

Сообщений: 14

16.02.2014 в 08:10:07

Rumato написал : Не защищено по току, поскольку перед ним автомат 50А.

В статье http://cs-cs.net/uzo-view я прочитал обратное мнение, причем автор статьи подкрепляет свои слова перепиской с офисом ABB.

Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.02.2014 в 11:30:10

yakimov написал : Жесткой критики не боюсь.

Кухни нет совсем? В ресторан питаться или в соседнюю квартиру? Просто любопытно. А холодильник есть, он для пива и всё? ...и варочная есть и вся кухонная начинка. Но кухни нет. Warum? Гостинная - це студия?

Я бы начало(вводную часть) щита совсем по другому перебрал. Первый стоит двухполюсной ВН номиналом 63 ампера, от него получают питание ещё они уже однополюсной ВН на 63 ампера и дифавтомат холодильника. От УЗМ получают питание остальные УЗО и дифавтоматы. Категорически не нравится объединение лоджии и спальни и другой лоджии и гостинной на одних линиях. Категорически не нравится сечение линии на тёплый пол. Категорически не нравится то, что освещение всей квартиры на двух автоматах и ванную запихнули туда же.

Итог: нафиг такой щит. Разбирать и проектировать по новой, с новым перечнем линий.

Rumato заблуждается в части того что и как защищено. Автомат ограничивает ток в цепи как выше него, так и ниже.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 11:35:27

web-rr написал : Rumato заблуждается в части того что и как защищено. Автомат ограничивает ток в цепи как выше него, так и ниже.

:D Где там Нобелевские премии раздают?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.02.2014 в 11:38:23

web-rr, А ты глянь чего у него нах....верчено с вводом ...??? Чего, куда ...??? Всё поперепутал ....!!!

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.02.2014 в 11:39:22

Rumato, Вообще странно это слышать, на форуме вязанка таких схем когда под 25А УЗО сумма автоматов меньшего номинала, уж обсуждали много раз и тут вдруг оно не защищено оказывается, может поясните поподробнее.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 11:42:06

Если я не ввязываюсь в споры, это не значит что я согласен. Сейчас перекушу и напишу.

Итак, имеем линию: АВ40А - УЗО 25А-30 мА - АВ10А Допустим в розетку включили что-то мощное. И наша электроустановка начала потреблять ток в количестве, допустим 36 Ампер. Вот эти 36А пройдут через АВ40, через УЗО25А и останутся в АВ10, который конечно отработает. НО, через УЗО этот ток пройдет, а на какой максимальный ток рассчитано УЗО? Каким образом АВ может защитить линию от источника тока ДО АВ известно только web-rr

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.02.2014 в 12:03:11

Да блин!! Я отвечаю за свои слова. А у меня слова про ABB. То-есть ABB такое переживает, что УЗО защищено нижестоящими автоматами... Точнее так. Для защиты УЗО от ABB от внутренней фигни требуется нечто (вышестоящий автомат, предохранитель) с током срабатывания до 100 А включительно.

Поэтому если для ABB будет схема вида "Вводной C50 -> УЗО 25 -> Автоматы 10+10 = 20А" - то УЗО будет защищено и ему на всё понаплевать.

А вот как там у УЗО Легранда - я в душе не знаю.

Ща-ка я пост на блоге пойду поправлю! А то надоело, когда меня перевирают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу