yakimov написал :
...кол-во УЗО сократилось до 2х: мокрые зоны и сухие зоны...
Когда читал, как раз хотел примерно это предложить. Вообще, я не совсем понимаю, зачем плодить столько дорогих УЗО? Понятно, что на санузел необходимо отдельное, т.к. там ставят на 10 мА, можно согласиться так же, что на свет лучше поставить свое, чтобы в темноте при утечке не шариться. Но в остальных случаях то ради чего? Выбило УЗО, автоматами нашел источник, отключил его - все остальное работает дальше. У меня в квартире за 5 с лишним лет УЗО не срабатывало ни разу (проверяю регулярно), у брата за 2,5 года - аналогично. Понятно, когда профессионал проектирует не себе, стоимость комплектующих - головная боль заказчика, который, как правило вопросов, связанных с электричеством боится как огня (или, как самого электричества). Но, если делаешь, для себя, то, по-моему, раз в 5-10 лет можно и потрудиться пощелкать автоматы 5 минут. А если УЗО срабатывает чаще, то надо в проводке порядок наводить, а не защиту добавлять. Поправьте меня, пожалуйста, если я не учел какие-то нюансы.