16.02.2014 в 20:44:20
serj12 написал : УЗМ - Дифф на холодильник + Автомат(рубильник) общий.
Но они в такой последовательности стоять не могут ...Дифф на холодильник и общий рубильник только параллельно ... после УЗМ могут существовать, а не последовательно ...
16.02.2014 в 21:17:20
Rumato написал : Вот эти 36А пройдут через АВ40, через УЗО25А и останутся в АВ10, который конечно отработает. НО, через УЗО этот ток пройдет, а на какой максимальный ток рассчитано УЗО?
Автомат это что, плотина? С одной стороны ток 36 ампер, а с другой (в нижнем бьефе) уже всего 10 ампер? А УЗО тогда что? Не водосброс часом? :)
DED@ПВО написал : web-rr, А ты глянь чего у него нах....верчено с вводом ...??? Чего, куда ...??? Всё поперепутал ....!!!
Да я и написал что ввод нужно по другому делать. Да и всё надо переделывать. Всё это я уже писал. Ещё раз надо? :)
MINik написал : В монолите все стены вроде несущие и раздалбливать нельзя
В Саратове есть пару домов которые монолитны целиком, делались скользящей опалубкой (и походу она на техэтаже так и осталась).
А всё остальное что сейчас делают это другой монолит, каркас монолитный (колоны, пилоны, отдельные стены и ядро дома - лифтовые шахты), а всё остальное (межквартирные стены, ограждающие стены) там из кирпича и штробить в любом направлении можно всё, что не является бетонным. А внутриквартирных перегородок и не делают вовсе, квартирки достаются пустыми, благо если мусор строители уберут.
Срач должен стихнуть.
УЗО с контролируемым током утечки на 10 mA есть с номиналами на 16 и 25 ампер, более нет. Так что заменять нечем.
Основные ошибки, которые топикстартёр уверенно и быстро сам себе простил:
1) Разделяйте по линиям отдельным отдельные помещения разного типа. Ванная - мокрое, зал - сухое, лоджия приравнивается по уровню опасности к ванной. Поэтому а) нельзя свет ванной вешать на линию со светом других комнат б) нельзя свет или розетки лоджии / балкона добавлять (ради чего?) к линиям жилых комнат, кухни, гостинной.
2) Тёплый пол подключается через терморегулятор. У терморегулятора нежные клеммы, в которые 2,5 подключить можно (если чертыхаться долго), но не нужно. Да и в подрозетник потом паковать не пару жилок тонких, а 7-8, да и сам терморегулятор большую попку имеет. Линии в 3х1,5 кв. мм для тёплого пола хватит вполне, причём тёплый пол может иметь при этом площадь 12-15 квадратов (150 Вт на 15 квадратов всего 2250 Вт, что вполне соответствует автомату на 10 ампер и кабелю 3х1,5.
Щит переделывать. Но начать с перепроектирования линий.
16.02.2014 в 22:19:56
web-rr написал : А всё остальное что сейчас делают это другой монолит
Точно, может кде так и делают а у нас пеноблоки это ограждающие конструкции межкомнатные перегородки ну еще формирование проемов в комнвты, а сами комнаты отливают, вот как пример или вот видно что либо щиток должен быть в глубине квартиры, потому что в основном у входной двери монолит.
DED@ПВО написал : после УЗМ могут существовать, а не последовательно ...
так они сейчас так и стоят или я опять чего то пропустил
16.02.2014 в 22:28:59
MINik написал : так они сейчас так и стоят или я опять чего то пропустил
Rumato написал : Тогда для удобства в щите лучше поставить УЗМ - Диф на холодильник - Автомат
Вот почитай ...
16.02.2014 в 22:40:43
Хм.. какая разница как ставить диф на холодильник потом автомат или автомат потом диф на холодильник, если они под УЗМ и паралельны, как на схеме сейчас.
yakimov написал :
- Слаботочку хочется сделать не отключаемой. (не знаю хорошо или плохо оставить ее без УЗО).
А что вы в слаботочкой подключать будете, если пожарную или охранную сигнализацию так ее надо только под автоматом по ПУЭ.
17.02.2014 в 05:00:32
Смотрю на схему и никак не могу понять как изменить, чтобы уместиться в 36 модулей :( Я не пытаюсь с вами спорить просто не вижу выхода как переделать. Все УЗО кроме света забиты под завязку (по нагрузке). Кол-во модулей ограничено щитком, который уже куплен, и проблема не в обмене на более емкий, а в наличии места под него.
web-rr написал : 2) Тёплый пол подключается через терморегулятор. У терморегулятора нежные клеммы, в которые 2,5 подключить можно (если чертыхаться долго), но не нужно. Да и в подрозетник потом паковать не пару жилок тонких, а 7-8, да и сам терморегулятор большую попку имеет. Линии в 3х1,5 кв. мм для тёплого пола хватит вполне, причём тёплый пол может иметь при этом площадь 12-15 квадратов (150 Вт на 15 квадратов всего 2250 Вт, что вполне соответствует автомату на 10 ампер и кабелю 3х1,5.
Никогда не видел клеммы терморегулятора и опирался на тех. харрактеристики
напряжение питания ~ 220 - 240В 50/60Гц активная нагрузка 16 А
Про кучу проводов не подумал. Советом воспользуюсь, спасибо.
web-rr написал : 1) Разделяйте по линиям отдельным отдельные помещения разного типа. Ванная - мокрое, зал - сухое, лоджия приравнивается по уровню опасности к ванной. Поэтому а) нельзя свет ванной вешать на линию со светом других комнат б) нельзя свет или розетки лоджии / балкона добавлять (ради чего?) к линиям жилых комнат, кухни, гостинной.
Насколько эти замечания критичны? Свет в ванной на общем автомате не очень конечно. Свет и розетки лоджии на отдельных автоматах, но под одним УЗО. Это тоже критично? Я просмотрел много щитков на этом форуме, и часто вижу, что когда собирают автоматы из разных зон на одно УЗО.
Подскажите пожалуйста возможные способы решения 1 проблемы, если не выходить за пределы 36 модулей... Спасибо.
MINik написал : А что вы в слаботочкой подключать будете, если пожарную или охранную сигнализацию так ее надо только под автоматом по ПУЭ.
Спасибо. Вынес слаботочку из УЗО и сделал не отключаемой.
17.02.2014 в 08:52:57
yakimov написал : собирают автоматы из разных зон на одно УЗО.
Собирают, но одинаковых зон, типа свет одной комнаты розетки другой, а зона сантехническая считается мокрой как и балконная и не объединяется с другими.
17.02.2014 в 18:13:24
Изменил схему. Перегруппировал помещения. Все так же пытаюсь уложиться в 36 модулей. Что скажите?
17.02.2014 в 18:16:04
компоновка корявенькая =/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу