Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 16:40:23

Вы в стену сантехкабины щиток устанавливать собираетесь?

0
yakimov
yakimov
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Владивосток

Сообщений: 14

16.02.2014 в 16:40:52

Rumato написал : В принципе да, но если из-за меня, то не стоит. Я на эту тему умолкаю.

Делается не ради кого-то. Но если мастера не могут прийти к единому мнению лучше сделать наверняка. Тем более стоимость УЗО практически одинаковая.

Rumato написал : Да ничего, просто здесь принято ставить сначала рубильник (автомат), потом УЗМ и все остальное. У Вас я на первый взгляд то же запутался, потом очки протер и понял.

УЗМ стоит первым для защиты неотключаемой линии - холодильника. Уехал в отпуск щелкнул общий автомат, а холодильники и УЗМ работают. Китайские компрессоры очень боятся скачков напряжений )

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 16:46:01

Тогда для удобства в щите лучше поставить УЗМ - Диф на холодильник - Автомат

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.02.2014 в 16:58:04

yakimov написал : Дом монолит. Бетон. Стена не несущая.

Rumato написал : Вы в стену сантехкабины щиток устанавливать собираетесь?

В монолите есть сантехкабины, как в панелях? В монолите все стены вроде несущие и раздалбливать нельзя, поэтому надо проем использовать на максимум, что ж получается все на дифах собирать?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 17:02:56

MINik написал : В монолите есть сантехкабины, как в панелях?

Сложенные из пеноблоков. Лично штробил.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.02.2014 в 17:05:10

Rumato, Зачем после диффа автомат, если дифф это уже УЗО+автомат ...???

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2014 в 17:09:16

DED@ПВО Чего?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.02.2014 в 17:30:06

Rumato написал : Сложенные из пеноблоков

Это не сантехкабина это перегородка. Сантехкабина это кубик с дверью который клали в панельки и блочные дома хотя правда раз и в кирпичном видел. Такие отливали на ДСК http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/remsanteh2.2/0_261cc_1a1f94ab_L.jpg

DED@ПВО написал : Зачем после диффа автомат

не за чем только у ТС и нет его

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.02.2014 в 18:36:49

MINik написал : не за чем только у ТС и нет его

А ведь советует ...

0
yakimov
yakimov
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Владивосток

Сообщений: 14

16.02.2014 в 19:40:27

DED@ПВО написал : А ведь советует ...

DED@ПВО, вы не правильно поняли совет. Советуют поменять местами вводной автомат и диффавтомат холодильника.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.02.2014 в 19:47:55

Rumato написал : Тогда для удобства в щите лучше поставить УЗМ - Диф на холодильник - Автомат

Я что ли писал, а ??? УЗМ - Диф(УЗО+АВ) - автомат ... Однако ... Ещё и защитники объявились ...

0