ksiman написал : Последовательное включение ТЭНов понизит мощность гораздо сильнее. Лучше просто отключать ТЭНы

Ну да, ну да... Там по фотке, вроде, четыре ТЭНа, можно четыре ступени нагрева получить. Вполне приемлемо.

datom1234, до меня только сейчас дошло! Те два черных провода, про которые Вы говорили, что они питают всю квартиру. Я понял! Они питают всю квартиру кроме кухни и водогрея! То есть, и зарядки мобильников и тонкие проводки в настольной лампе, все это из-под автомата С63? Гусары молчат!

0
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
Местный

Регистрация: 16.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 411

17.02.2014 в 22:49:46

datom1234 написал : Дядя_Сережа, а конкретно можно узнать что не правильно?

Я не дядя Сережа, но в первую очередь:

  1. клеммная колодка на фазном проводе, эташ полный песец
  2. Многожильные провода оконцевать или заменить, где возможно, одножильными подходящего сечения.
  3. Тоненький беленький проводочек из клеммной колодки при токе 63А в лучшем случае отгорит прямо в колодке, в худшем - сожжет квартиру.