31.12.2018 в 01:49:16
ebf, в предохранители въезд запрещен?
31.12.2018 в 01:55:02
лучше бы написали, что там написано и в каком контексте. а то откажется, что речь о многоразовости
31.12.2018 в 01:58:35
Dron/9K написал: что речь о многоразовости
О какой такой многоразовости :D А написано что все цепи,должны быть защищены ТОЛЬКО АВ,а предохранителями ,запрещено при капремонте и новых домах
31.12.2018 в 11:02:43
ebf написал:
Dron/9K написал: что речь о многоразовости
О какой такой многоразовости :D А написано что все цепи,должны быть защищены ТОЛЬКО АВ,а предохранителями ,запрещено при капремонте и новых домах
ebf, И правильно , абонент не обязан мучиться. А электрик лихорадочно искать замену. Электрик имеет право на спокойный НГ . :)
31.12.2018 в 11:24:52
dokar, надо просто делать больше пробок
Чтобы всегда были под рукой! :)
31.12.2018 в 15:08:29
Alex___dr написал: И ни тот не другой не должны ставить "жучка" из 3мм медной проволоки...
Alex___dr, зачем же такой авангардизм. Всё в пределах норм: две-три жилки многожильного провода. :D (Шютка)
Вечный студент
31.12.2018 в 15:35:13
Alex___dr написал:
dokar написал: абонент не обязан мучиться. А электрик лихорадочно искать замену.
И ни тот не другой не должны ставить "жучка" из 3мм медной проволоки... Даже не смотря на это -
dokar написал: Электрик имеет право на спокойный НГ
Alex___dr,3мм, это на минутку, более 300 ампер -
31.12.2018 в 16:06:07
dokar написал:
И правильно , абонент не обязан мучиться. А электрик лихорадочно искать замену. Электрик имеет право на спокойный НГ . :)
когда работал в ЖЭУ там в подьездах общие на квартиры были на пробках иногда даже на мраморных плитах. Я таскал замену и узких и бочатых вставок с относительно калиброванными проволочками. Кто то все равно будет работать и в Новый год тоже :confused:
31.12.2018 в 17:23:33
serks написал: Кто то все равно будет работать и в Новый год тоже
Ой, не факт... Там у аварийщиков наверное уже ящик горючего на готове, хотя... может повезет, и хоть водитель трезвым будет :)
Грубый, но справедливый
31.12.2018 в 18:16:14
Vadim 161 написал:
serks написал: Кто то все равно будет работать и в Новый год тоже
Ой, не факт... Там у аварийщиков наверное уже ящик горючего на готове, хотя... может повезет, и хоть водитель трезвым будет :)
там еще диспетчера обычно женщины, водители скорее будут трезвые, у ГАИ тоже сезон охоты. Да и вообще сейчас с этим делом на работе все намного сложнее. Я когда по командировкам мотался у нас половина с бригады свое отпили и не употребляли.
10.04.2019 в 09:45:31
Воскрешу немного тему. Дособирал первый щит дома и запустил в эксплуатацию. С комбинацией АВ и плавких вставок 10х38 в держателях на DIN рейку. Наблюдения за две недели следующие. ПВ стандартной серии для защиты кабелей Gg/Gl должна быть равным или даже меньше номинала АВ. Все плавкие вставки не сгорели при длительном токе 1.5 номинала. Но при этом отстрелились все АВ.
Но в течение 5-10 сек при двухкратном номинале тока сгорели все плавкие вставки но не сработали АВ.
При протекании токов через ПВ, близких к номинальной, она достаточно сильно греется. Купленные на али держатели даже подплавились в точках касания цоколей предохранителя. Аббшные держатели 10х38 выдержали нормально вообще без следов. Для пробы поставил держатель для 14х51. Ситуация получше. Разогрев меньше.
Быстросрабатывающие ПВ серии аМ показались малоприменимы. Срабатывают на 3-4 номиналах при перегрузке. По КЗ не проверял но наверно мгновенно.
Во второй домашний щит вкорячил ради интереса полностью керамический держатель Diazed с ПВ 2-го размерного ряда. На самом деле несмотря на убогий вид, работает лучше всего. Спокойно зажимает кабель 4мм(наверно и 6 зажмет). При токах близких к срабатыванию теплый но не горячий. Сама вставка с индикатором срабатывания. Таким образом, как мне показалось, даже для квартиры комбинация ПВ+АВ имеет право на жизнь. Но только если либо держаиели предохранителей из керамики или приличных фирм. Если же ставить ПВ на номинал выше, например АВ 20а а ПВ 25а, то плавкая вставка греется очень слабо и никакой опасности расплавления держателя нет.
Стандартная серия Gg держит козу. Я раз устроил КЗ на линии розеток. Выбило розеточный АВ на 10а, вводной в щит 25а. Но осталась цела ПВ. На лестнице АВ 32а не сработал.
Керамический держатель предохранителя diazed советского производства прекрасно крепится в щит и даже на din рейку с помощью кусочка перфорированной пластинки и двух винтов. Пластина заводится за рейку и подтягивает держатель к ней. С боков зафиксировал прижимными клеммами. Фиксаторами. Занимает, правда такой лержатель diazed места прилично. 2.5 модуля
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу