Был в гостях у друзей, которые сделали ремонт с полной заменой проводки. Поскольку сам я в процессе, поинтересовался, как сделано у них. И был шокориван...

Судя по тому, что я увидел в квартирном щите у них имеется следующие линии :

  • Свет, защищён С10
  • Розетки кухня - C32, УЗО 30 ма 40А
  • Тёплый пол - С40, УЗО
  • Розетки - С25, УЗО
  • Санузел - С25, УЗО
  • Водонагреватель - вообще не понял, что это за прибор
  • Кондиционеры - С25

Нормально ли это? Как с минимальным вмешательством это можно исправить?

Столь высокие номиналы автоматов они объясняют тем, что иначе выбивает.

На кухне имеется электрическая духовка, СВЧ-печь, посудомойка и холодильник. Судя по щитку всё это сидит на одной линии.

В квартире три кондиционера. Имеется проточный водонагреватель. В ванной стиралка, постоянно воткнутая в розетку.

Есть гидромассажная ванна. Есть ли ДСУП (и можно ли её делать в их условиях (стояк не реконструирован в доме с газом) - не знаю. Рядом с раковиной - розетка и выключатель.

Датчик движения на потолке рядом с душем.

Свет - 12 вольт, трансформатор за подвесным потолком.

Дом панельный - 12-ти этажная башня с газовыми плитами. Реконструкции стояка не было. Они уверены, что у них всё сделано грамотно, моё мнение для них ничего не значит, поскольку я не электрик, а им ремонт делали профессионалы. Надеюсь что к мнению специалистов форума они прислушаются, мне действительно за них страшно.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.02.2014 в 01:21:57

elgato написал : которые сделали ремонт с полной заменой проводки.

Они ремонт ведь переделывать не будут? Иначе на кухню надо несколько линий тянуть...

elgato написал :

  • Водонагреватель - вообще не понял, что это за прибор

вот же

elgato написал : Имеется проточный водонагреватель.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

19.02.2014 в 01:25:20

MINik написал : Они ремонт ведь переделывать не будут? Иначе на кухню надо несколько линий тянуть... вот же

А вдруг удасься убедить? У них подвесные поитолки, может удасться туда проложить. Я не понял что это за аппарат в щитке, подписанный "водонагреватель".

Я бы от водонагревателя вообще бы отказался. Из-за 10 дней в году так рисковать.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.02.2014 в 02:18:49

elgato написал : А вдруг удасься убедить

так убеждайте, ато мы тут копья ломать будем , а они вас отправят в большое эротическое путешествие с вашими советами по переделке, это же деньги, а их лишних нет никогда

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2014 в 07:52:50

elgato написал : Я не понял что это за аппарат в щитке, подписанный "водонагреватель".

Похоже на УЗО ELCF362 :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.02.2014 в 09:05:56

elgato написал : Я не понял что это за аппарат в щитке, подписанный "водонагреватель".

Старое УЗО. 3 комнаты - и полупустой Unibox 24. Но нам нормально, ага, "профессиональные электрики свое дело сделали". Только автоматы выбивает, но выход найден :) А вообще - чего тут шокироваться. Такой подход к электрике - это обыденность, а вот грамотно выполненная проводка - скорее исключение "из правил".

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

19.02.2014 в 09:36:01

Если выбивает автомат-значит работает.Загрублено-быть пожару.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

19.02.2014 в 13:59:46

MINik написал : так убеждайте, ато мы тут копья ломать будем , а они вас отправят в большое эротическое путешествие с вашими советами по переделке, это же деньги, а их лишних нет никогда

Для этого я и создал тему, меня они не слушают, надеюсь профессиональных электриков послушают.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2014 в 19:38:10

elgato написал : меня они не слушают

Почему Вы считаете, что

elgato написал : профессиональных электриков послушают.

? А они не хотят здесь в дискуссии поучаствовать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2014 в 20:15:18

elgato написал : а им ремонт делали профессионалы. Надеюсь что к мнению специалистов форума они прислушаются, мне действительно за них страшно.

Ремонт может и профессионалы делали, а вот проводку - НЕТ

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

20.02.2014 в 15:26:31

Rumato написал : Почему Вы считаете, что

? А они не хотят здесь в дискуссии поучаствовать?

Я им пока не предлагал. Хочу для начала им предложить такой вариант:

  • Поставить на все розеточные линии С16. На розетки комнат и санузла можно смело ставить C16, я не представляю чего туда можно такого включить, чтобы его выбило - три обогревателя на максимум? На 4 кондиционера наверное тоже, но не уверен.

    Остаётся кухня с её страшным C32. Туда тоже ставить С16 и наблюдать. Что в какой ситуации вышибает. Далее смотреть - либо провести отдельную линию как-то (в коробе, открыто) либо, например поставить реле управления нагрузкой, типа E451, которое будет отключать, например посудомойку при желании что-то испечь в духовке. Или -если о- чудо! на кухню идёт что-то мощнее чем 3x2.5, поставить в ней дополнительный щиток. Я всё-таки не верю что можно быть таким идиотом и на 3x2.5 поставить С30.

0