20.02.2014 в 16:59:45
Freezer, Да вот УЗО+АВ 32А на варочную я бы оставил (или на диф поменял). Потому что под 40А уже нужна "десятка". А вот тот С32, что защищает кабель в квартирный щиток - нафиг.
20.02.2014 в 17:08:06
Freezer написал : По поводу использования вводного на варочную, и исключения С32.. Вы предлагаете подцепить варочную прямо на вводной, без использования отдельного узо, и отдельного автомата??
я такое не говорил, я говорил что автомат на 32 который стоит перед 2 УЗО в в квартирном щите не нужен. Ну вобщем Johnny, меня опередил.
20.02.2014 в 20:28:02
MINik написал : я такое не говорил, я говорил что автомат на 32 который стоит перед 2 УЗО в в квартирном щите не нужен. Ну в общем Johnny, меня опередил.
МММ ну тогда хотя бы просто тупо рубильник, что бы удобней подключать, Хотя можно и на вводной на второй разъем повесить... И так, в общем предложенная последняя схема вполне работоспособна, но возможно из за экономии место стоит убрать С32 тот что идёт на квартирный щит. А что скажете по поводу 40А узо в квартирном щите, не перебор ли? может 25 хватит, или одно на 40 так где силовые розетки и общие розетки,а где мелочь поставить на 25??
20.02.2014 в 21:55:20
Freezer написал : что скажете по поводу 40А узо в квартирном щите, не перебор ли?
нет не перебор
Freezer написал : может 25 хватит, или одно на 40 так где силовые розетки и общие розетки,а где мелочь поставить на 25?
у вас или до УЗО должен стоять автомат с таким же номиналом или ниже или после УЗО сумма номиналов автоматов должна быть равна или ниже номинала УЗО
21.02.2014 в 01:09:42
MINik написал : у вас или до УЗО должен стоять автомат с таким же номиналом или ниже или после УЗО сумма номиналов автоматов должна быть равна или ниже номинала УЗО
Ладно значит оставим два по Узо по 40А о С32 выше двух узо подумаю, может просто рубильник. На линию варочной пойдет УЗО 40 + С32...
Так, а что по вводному, изначально там стояли старые карболитовые автоматы, как и сказал 40А плита, и два по 16А. Вводного не было, есть вводной большjq рубильник на 100А на 4 квартиры.. В итоге вводной оставить как 40А или поставить 50А. Вот фото
21.02.2014 в 09:24:55
Freezer написал : оставить как 40А или поставить 50А.
Все рекомендации даны с учетом вводного на 40А, если поставите на 50А, то перед теми 2 УЗО должен стоять автомат 32-40А или УЗО менять на 63А.
21.02.2014 в 11:16:52
MINik написал : Все рекомендации даны с учетом вводного на 40А, если поставите на 50А, то перед теми 2 УЗО должен стоять автомат 32-40А или УЗО менять на 63А.
Ну он наверное и так будет там стоять...... Ладно, на сим пока всем спасибо ;-)))
26.02.2014 в 18:49:16
Дли оптимизации пространства решил поставить в общем щитке на линию к варочной панели ДИФФ место УЗО + Автомат. С сим вопрос? Хватит туда ДИФФ типа АС или все же желательно тип А. ( Серии DS201 ) или возможно рассмотреть серию DSH 941 По току будет 30мА. Отключающую способность тип С или тип B ???
Я мыслю что на варочную должно хватит и типа АС со способностью С. Или я не прав??
26.02.2014 в 18:53:30
Должно хватить AC. Тем более что жесткого требования ставить варочную под дифзащиту нет.
27.02.2014 в 19:16:31
Так почитав еще пару веток, решил немного "оптимизировать схему"
Тогда в квартирном щитке останется два УЗО по 40А Под первым будет Розетка Стиральной и розетка ванной - 16А Свет ванной + вентеляторы кухни + ванной - 10А Питание вытяжки над плитой + доп освещение кухни - 16А Под вторым будет Кухня силовая группа розеток (фартук) - 16А Розетки комнаты - 16А Розетки кухни - 16А Вывод на балкон - 16А
Ниже схема с Дифф. зы кое где забыл подрисовать землю...
27.02.2014 в 19:39:37
Freezer, тогда уж все что с ванной связано + балкон под левое УЗО остальное под правое и диф за борт. 32 А автомат в щитке тоже не нужен
27.02.2014 в 20:17:25
MINik написал : тогда уж все что с ванной связано + балкон под левое УЗО
Хм... тогда туда еще и стиралка просится, как "влажное" а остальное под правое..
Ок, порисую еще, 32А в щитке, ну в принципе можно и убрать наверное.. хотя вводной кабель в квартирный щиток 3х6 я бы защитил..
27.02.2014 в 20:31:12
Freezer написал : хотя вводной кабель в квартирный щиток 3х6 я бы защитил..
Так он и защищен 40А автоматом, на грани конечно, но если сечение честное то ничего страшного, а так вам ничего не мешает и оставить там его....
27.02.2014 в 23:51:28
MINik написал : сечение честное
Ну на 20м экономить не буду, так что будет честным... Еще над распределением групп подумаю, бюджет ооочень сжат.. Хотелось бы обойтись двумя УЗО и не ставить третье, или вместо третьего ДИФФ. В квартирном.. и четыре 16А автомата под одним 40А УЗО многовато.. Подумаю еще над компоновкой..
27.02.2014 в 23:58:03
Freezer написал : четыре 16А автомата под одним 40А УЗО многовато
почему многовато, нормально, если бюджет то сжат, можно и больше, но вот нужно ли.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу