Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.02.2014 в 16:59:45

Freezer, Да вот УЗО+АВ 32А на варочную я бы оставил (или на диф поменял). Потому что под 40А уже нужна "десятка". А вот тот С32, что защищает кабель в квартирный щиток - нафиг.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.02.2014 в 17:08:06

Freezer написал : По поводу использования вводного на варочную, и исключения С32.. Вы предлагаете подцепить варочную прямо на вводной, без использования отдельного узо, и отдельного автомата??

я такое не говорил, я говорил что автомат на 32 который стоит перед 2 УЗО в в квартирном щите не нужен. Ну вобщем Johnny, меня опередил.

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

20.02.2014 в 20:28:02

MINik написал : я такое не говорил, я говорил что автомат на 32 который стоит перед 2 УЗО в в квартирном щите не нужен. Ну в общем Johnny, меня опередил.

МММ ну тогда хотя бы просто тупо рубильник, что бы удобней подключать, Хотя можно и на вводной на второй разъем повесить... И так, в общем предложенная последняя схема вполне работоспособна, но возможно из за экономии место стоит убрать С32 тот что идёт на квартирный щит. А что скажете по поводу 40А узо в квартирном щите, не перебор ли? может 25 хватит, или одно на 40 так где силовые розетки и общие розетки,а где мелочь поставить на 25??

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.02.2014 в 21:55:20

Freezer написал : что скажете по поводу 40А узо в квартирном щите, не перебор ли?

нет не перебор

Freezer написал : может 25 хватит, или одно на 40 так где силовые розетки и общие розетки,а где мелочь поставить на 25?

у вас или до УЗО должен стоять автомат с таким же номиналом или ниже или после УЗО сумма номиналов автоматов должна быть равна или ниже номинала УЗО

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

21.02.2014 в 01:09:42

MINik написал : у вас или до УЗО должен стоять автомат с таким же номиналом или ниже или после УЗО сумма номиналов автоматов должна быть равна или ниже номинала УЗО

Ладно значит оставим два по Узо по 40А о С32 выше двух узо подумаю, может просто рубильник. На линию варочной пойдет УЗО 40 + С32...

Так, а что по вводному, изначально там стояли старые карболитовые автоматы, как и сказал 40А плита, и два по 16А. Вводного не было, есть вводной большjq рубильник на 100А на 4 квартиры.. В итоге вводной оставить как 40А или поставить 50А. Вот фото

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.02.2014 в 09:24:55

Freezer написал : оставить как 40А или поставить 50А.

Все рекомендации даны с учетом вводного на 40А, если поставите на 50А, то перед теми 2 УЗО должен стоять автомат 32-40А или УЗО менять на 63А.

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

21.02.2014 в 11:16:52

MINik написал : Все рекомендации даны с учетом вводного на 40А, если поставите на 50А, то перед теми 2 УЗО должен стоять автомат 32-40А или УЗО менять на 63А.

Ну он наверное и так будет там стоять...... Ладно, на сим пока всем спасибо ;-)))

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

26.02.2014 в 18:49:16

Дли оптимизации пространства решил поставить в общем щитке на линию к варочной панели ДИФФ место УЗО + Автомат. С сим вопрос? Хватит туда ДИФФ типа АС или все же желательно тип А. ( Серии DS201 ) или возможно рассмотреть серию DSH 941 По току будет 30мА. Отключающую способность тип С или тип B ???

Я мыслю что на варочную должно хватит и типа АС со способностью С. Или я не прав??

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

26.02.2014 в 18:53:30

Должно хватить AC. Тем более что жесткого требования ставить варочную под дифзащиту нет.

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

27.02.2014 в 19:16:31

Так почитав еще пару веток, решил немного "оптимизировать схему"

  1. В этажном щитке УЗО + Автомат которое должно было питать линию варочной панели земенил на Дифф Тип АС (А) С32 30ma. Имеем минус один элемент.
  2. Из под левого УЗО выведена розетка и свет в ванной, будет повешено на Дифф Тип А С16 30ma. Да, верх и низ вещать на одну линию не совсем логично и хорошо, но иначе по хорошему это еще одно отдельное узо + 2 автомата.
  3. Рассуждение далее, возможно стоит исключить Дифф, и запаралелить розетку в ванной с розетокой стиральной машины. А верхний свет в ванной запаралелить на вытяжные вентиляторы кухни и ванной, так как по сути они будут находится в одном помещении. Тогда получаем минус 2 элемента в квартирном щитке.

Тогда в квартирном щитке останется два УЗО по 40А Под первым будет Розетка Стиральной и розетка ванной - 16А Свет ванной + вентеляторы кухни + ванной - 10А Питание вытяжки над плитой + доп освещение кухни - 16А Под вторым будет Кухня силовая группа розеток (фартук) - 16А Розетки комнаты - 16А Розетки кухни - 16А Вывод на балкон - 16А

Ниже схема с Дифф. зы кое где забыл подрисовать землю...

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 19:39:37

Freezer, тогда уж все что с ванной связано + балкон под левое УЗО остальное под правое и диф за борт. 32 А автомат в щитке тоже не нужен

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

27.02.2014 в 20:17:25

MINik написал : тогда уж все что с ванной связано + балкон под левое УЗО

Хм... тогда туда еще и стиралка просится, как "влажное" а остальное под правое..

Ок, порисую еще, 32А в щитке, ну в принципе можно и убрать наверное.. хотя вводной кабель в квартирный щиток 3х6 я бы защитил..

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 20:31:12

Freezer написал : хотя вводной кабель в квартирный щиток 3х6 я бы защитил..

Так он и защищен 40А автоматом, на грани конечно, но если сечение честное то ничего страшного, а так вам ничего не мешает и оставить там его....

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

27.02.2014 в 23:51:28

MINik написал : сечение честное

Ну на 20м экономить не буду, так что будет честным... Еще над распределением групп подумаю, бюджет ооочень сжат.. Хотелось бы обойтись двумя УЗО и не ставить третье, или вместо третьего ДИФФ. В квартирном.. и четыре 16А автомата под одним 40А УЗО многовато.. Подумаю еще над компоновкой..

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 23:58:03

Freezer написал : четыре 16А автомата под одним 40А УЗО многовато

почему многовато, нормально, если бюджет то сжат, можно и больше, но вот нужно ли.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу