MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 19:39:37

Freezer, тогда уж все что с ванной связано + балкон под левое УЗО остальное под правое и диф за борт. 32 А автомат в щитке тоже не нужен

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

27.02.2014 в 20:17:25

MINik написал : тогда уж все что с ванной связано + балкон под левое УЗО

Хм... тогда туда еще и стиралка просится, как "влажное" а остальное под правое..

Ок, порисую еще, 32А в щитке, ну в принципе можно и убрать наверное.. хотя вводной кабель в квартирный щиток 3х6 я бы защитил..

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 20:31:12

Freezer написал : хотя вводной кабель в квартирный щиток 3х6 я бы защитил..

Так он и защищен 40А автоматом, на грани конечно, но если сечение честное то ничего страшного, а так вам ничего не мешает и оставить там его....

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

27.02.2014 в 23:51:28

MINik написал : сечение честное

Ну на 20м экономить не буду, так что будет честным... Еще над распределением групп подумаю, бюджет ооочень сжат.. Хотелось бы обойтись двумя УЗО и не ставить третье, или вместо третьего ДИФФ. В квартирном.. и четыре 16А автомата под одним 40А УЗО многовато.. Подумаю еще над компоновкой..

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 23:58:03

Freezer написал : четыре 16А автомата под одним 40А УЗО многовато

почему многовато, нормально, если бюджет то сжат, можно и больше, но вот нужно ли.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

28.02.2014 в 04:48:14

Freezer написал : и четыре 16А автомата под одним 40А УЗО многовато

У меня сидят розеточные линии трех комнат, розетка в коридоре и розетка в щитке под одним УЗО 30 мА. 5 автоматов, т.е. Уже сколько времени. Не жалуюсь :) А на кухне так вообще получилось 7, но там линии короткие, и второй щиток прям возле кухни.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

12.03.2014 в 15:58:55

Текс: Еще один вариант...

  1. Считаю допустимым объединить весь верхний свет под 1 автомат 10А. Квартира 1 комнатная, и тащить под каждую люстру отдельную линии, честно говоря не вижу смысла. Автомат для верхнего света хватит и 10А это получаться около 1.8kW на три помещения. Комната, коридор, кухня. По 600w на помещение за глаза..
  2. Считаю допустимым объединить линию Розетки комнаты, и коридора..
  3. Повесить на один ДИФ 16А 0.03ma. Свет ванной, розетку, ванной, вентилятор ванной, Вентилятор кухни. Так как всё эти приборы будут находится в одном влажном помещении. А вентилятор кухни тоже выходи сантех кабину..

Данный минимализм вызван сжатым бюджетом. Дабы не покупать еще одно УЗО на 40А. Или же все же задавить в себе зелёное, и увеличить существующую схему на 1 УЗО и сделать нагрузку более распределенной?? =((( А то я что то у же умаялся с экономией..

Ели то что выше совсем не пойдёт??

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.03.2014 в 18:04:43

Freezer написал : Или же все же задавить в себе зелёное, и увеличить существующую схему на 1 УЗО и сделать нагрузку более распределенной?? =((( А то я что то у же умаялся с экономией..

Вы уж пожалуйста пишите на схеме номиналы правильно - АВ и Диффы с буковками В,С,(С16А, например) - а ,УЗО без буковок(40А, например) ...

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

12.03.2014 в 18:12:36

DED@ПВО написал : Вы уж пожалуйста пишите на схеме номиналы правильно

Да спасибо за замечание, УЗО и Дифф класса С Автоматы тоже Класса С 4,5 кА

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.03.2014 в 20:05:28

Freezer написал : Еще один вариант

Жирно будет,для вытяжки и подсветки,тянуть отдельную линию.Используйте эту линию,для розеток кухни,протянул кабель 3*2,5мм2 АВ 16А,от этой линии и подключите вытяжку.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

12.03.2014 в 22:37:14

Freezer написал :

  1. В этажном щитке УЗО + Автомат которое должно было питать линию варочной панели земенил на Дифф Тип АС (А) С32 30ma.

Она совместная духовкой или они раздельные?

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу