Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

12.03.2014 в 22:56:31

serj12 написал : Она совместная духовкой или они раздельные?

Пока там вообще совместная плита Gefest 5.5 в пике.. Возможно буду менять на варочную, будет ли отдельная духовка ХЗ, если будет то за духовкой поставлю маленький щиток. где будет стоять клеммный блок и автомат на 16А для духовки..

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

12.03.2014 в 23:22:56

Freezer написал : поставлю маленький щиток. где будет стоять клеммный блок и автомат на 16А для духовки..

Логично.Вы молодец что читаете блог CS-CS. Кстати,если не всё так плохо с РЕ,то достаточно двухполюсного автомата на варочную,а вот с духовкой отдельной уже надо УЗО(как правило они с вилками).

0

И это пройдёт ...

Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

13.03.2014 в 12:15:36

дружба написал : Жирно будет,для вытяжки и подсветки,тянуть отдельную линию.Используйте эту линию,для розеток кухни,протянул кабель 3*2,5мм2 АВ 16А,от этой линии и подключите вытяжку.

Спс.. рассмотрю этот вариант..

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

14.03.2014 в 14:32:53

Текс.. А ведь не кто не запрещает поставить групповые УЗО разного номинала?? Скажем одно УЗО 63А(30ма) одно УЗО 40А(30ма) и одно УЗО 16А(10ма) Главное что бы после УЗО 63А сумма всех автоматов не превышала его значение, то есть за УЗО 63А может максимально стоять 3х16А и 1х10А в сумме дающие 58А. А за УЗО 40А может стоять скажем тоже 3х16 что равно 48А но в этом случае выше должен стоять вводной автомат не менее 40-50А. Быть равным или большим значению УЗО на 40А??

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.03.2014 в 14:57:12

Freezer написал : Быть равным или большим значению УЗО на 40А??

Через любое групповое УЗО не должен течь "сквозной" ток более тока вводного АВ ... Так что вводной АВ определяет всё !!! Вводной АВ С50А - УЗО 63А ...!!! Вводной АВ С40А - УЗО 63-40А ...!!! Вводной АВ С32А - УЗО 63-40-32А ...!!! и так далее ...

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

14.03.2014 в 16:29:33

DED@ПВО написал : Через любое групповое УЗО не должен течь "сквозной" ток более тока вводного АВ .

Ну понятно, УЗО 64А имеет смысл брать если планируется менять вводной AB C50. Если нет то трата денег..

В данный момент на моей схеме вводной АВ С40. Обусловлено это тем что изначально в щитке стоили старые С40(Плита) + С16(свет) +С16(розетки) . Счетчик там тоже кажись на 40А.

Так что в данный момент поставить вводной АВ С50 я не могу. В планах менять счетчик на трех тарифный. Они уже 50А-60А, но приглашать Мосэрегосбыт в разбомбленный щиток не хотелось бы. Xочу собрать внутренний щит с учетом будущей замены счетчика и возможной установки вводного АВ на С50.

Тогда пожалуй два УЗО 64А 0.03мА и ДИФФ 16А 0.03мА (или УЗО 16А 0.01мА + AB C10 + AB C6) - на ванную комнату. ДИФФ 16А 0.01мА стоит на Штуку с лишним дороже чем УЗО 16А 0.01мА + AB. Но это потеря двух мест в щитке, но зато более удобное разделение розетки и света+вентиляция в ванной.

Ну и разумно равномерное распределение групповых АВ под УЗО.

Сейчас схемку перекрою..

Сейчас схемой занят 21 модуль. Про запас остаётся 3, если очень захочется еще 4 при монтаже в U 500.

Подумываю не заменить ли ДИФФ 16А 0.03mA на УЗО 16А 0.01 (Как писал выше) Так как ДИФФ на 0.01 уж очень не кашерно стоит =((. Так же думаю по поводу вводного рубильника его стоимость как раз равна разнице вышеописанного и занимает он 3 модуля. То есть есть ли такая повышенная необходимости установки на ванну УЗО с отсечкой в 0.01мА. Бойлеров пока не планируется.

С уважением..

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

14.03.2014 в 18:07:13

Freezer написал : ДИФФ 16А 0.03мА (или УЗО 16А 0.01мА + AB C10 + AB C6) - на ванную комнату.

Второй вариант удобнее. У вас розетка в щите без дифзащиты. Вы все будете на АББ собирать? Если нет то можно использовать вместо рубильника, разрекламированного CS, ВН другого производителя на 2 модуля.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.03.2014 в 18:11:58

Freezer написал : Сейчас схемой занят 21 модуль.

22 модуля заняты, а если точнее 21,5 модуля ... Вы забываете что щитовая розетка занимает 2,5 модуля ...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

14.03.2014 в 18:17:31

Розетка в щитке тоже должна иметь дифзащиту.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

14.03.2014 в 18:49:43

MINik написал : Второй вариант удобнее. У вас розетка в щите без дифзащиты. Вы все будете на АББ собирать? Если нет то можно использовать вместо рубильника, разрекламированного CS, ВН другого производителя на 2 модуля.

Буду собирать на АББ. Еще гляну в сторону EATON. Шнайдер те же яйца, если не дороже, да и УЗО Класса А надо поискать. В двух крупных магазинах только АС. Тоже склоняюсь к варианту с УЗО на ванную, потеря 2 мест компенсируется более чутким УЗО, и дополнительным разнесением линий. Рубильники посмотрю...

DED@ПВО написал : 22 модуля заняты, а если точнее 21,5 модуля ... Вы забываете что щитовая розетка занимает 2,5 модуля ...

Спасибо за замечание, как тоне обращал внимание..

Johnny написал : Розетка в щитке тоже должна иметь дифзащиту.

Ммм... ну если только простенький АС какой то, а то слишком жирно на 1 розетку ....

В остальном как? Думаю на варочную панель всё же Дифф класса АС хватит..

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.03.2014 в 08:44:36

Freezer написал : Шнайдер те же яйца, если не дороже,

Гораздо дешевле АББ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу