19.02.2014 в 21:58:57
1 комнатная квартира, башня, 68-II. Электрическая плита. В общем щитке отдельного вводного автомата нету. Есть:
По скольку, из кухни прямо до общего электро щитка проложена стальная труба, буду использовать ей в качестве кабель канала для протяжки нового кабеля для плиты. Кабель. ПВ3 3х6 уложенный в кембрик, с любрикантом протащу.
Еще отдельный кабель ВВГнг-LS 3х6 (Буду брать Конкорд) уйдёт в квартиру по общему коридору на свой щиток внутри квартиры..
Разводку верхнего света оставлю старую.
По этому, в общем щитке будет:
(Думаю 25А Автоматов вполне должно хватить)
Внутриквартирный щиток.
Все розетки разводка под полом в гофрах ВВГнг или NYM 3x2.5 Под вентиляторы, подсветку кухни, возможно 3х1.5 Шина PE на протяжении каждой линии неразрывна, через колодки WAGO в подразетнике. Шина PE выведена за вводной автомат в общий щиток. Подумываю не повесить ли на один автомат розетку и свет в ванной. и не повесить ли на один автомат розетки комнаты, и "не силовые" розетки кухни.
Ниже схемка. Автоматика вся будет ABB. УЗО AC (A дороговаты), Автоматы серии S200 Заранее благодарю за тапки и советы.
20.02.2014 в 00:28:59
Почему на варочную и духовку один автомат? Почему он двухполюсный?
20.02.2014 в 00:53:20
Freezer написал : В общем щитке отдельного вводного автомата нету. Есть:
- 40А - На электро плиту.
- 16А - На верхний свет.
- 16А - На нижней свет.
Странно ... Исходя из номиналов групповых АВ - 40+16+16=72А*0,707=50А Вам можно ставить вводной АВ50А. Сделайте фото этажного щита и сюда,чтобы подтвердить достоверность ...
Freezer написал : Шина PE на протяжении каждой линии неразрывна, через колодки WAGO в подразетнике.
Никаких WAGO в подрозетниках - они только для линий освещения ... Freezer, УЗО 25А для варочной маловасто будет, - надо 63А 30мА ... и после него АВ 40А 1р на варочную и 16А 1р на духовой шкаф ...
Freezer написал : Подумываю не повесить ли на один автомат розетку и свет в ванной.
Вешайте на диффавтомат С25А 10мА ...
Freezer написал : не повесить ли на один автомат розетки комнаты, и "не силовые" розетки кухни.
Не в коем случае - под одно УЗО пожалуйста, но каждые под свой АВ16А ...
20.02.2014 в 00:55:06
Johnny написал : Почему на варочную и духовку один автомат? Почему он двухполюсный?
А вы предлагаете для варочной и духовки по отдельной линии тянуть (обоснуйте ПЖЛСТ)? Почему бы ему не быть двух полюсным, что бы отсекать еще и ноль?
20.02.2014 в 01:00:37
Freezer написал : А вы предлагаете для варочной и духовки по отдельной линии тянуть (обоснуйте ПЖЛСТ)?
5500+3000=8500W, чему соответствует кабель 3х10мм2 ... Он у Вас проложен ...??? Если нет, то 3х6мм2 м АВ25А(и не более 32А) для варочной согласно ПУЭ и 3х2,5мм2 м АВ16А для духового шкафа ...
20.02.2014 в 01:05:01
Freezer написал : Почему бы ему не быть двух полюсным, что бы отсекать еще и ноль?
У Вас на нём висят два устройства, один из которых(духовка) не будет защищен ... а при работе двух устройств одновременно -будет ещё и выбивать ...
20.02.2014 в 01:05:36
DED@ПВО написал : Странно ... Исходя из номиналов групповых АВ - 40+16+16=72А*0,707=50А Вам можно ставить вводной АВ50А. Сделайте фото этажного щита и сюда,чтобы подтвердить достоверность ..
DED@ПВО написал : Никаких WAGO в подрозетниках - они только для линий освещения ... Freezer, УЗО 25А для варочной маловасто будет, - надо 63А 30мА ... и после него АВ 40А 1р на варочную и 16А 1р на духовой шкаф ...
Ваши предложения как сделать неразрывную PE в розеточной группе??
Варочная по Максимуму будет кушать 6kw причем в таком режиме работать врятли будет, это около 27А, думаете вылетет?? 16А на духовой шкаф может быть мало они по 3-3.5KW. И Почему всё же 1P с нулём думаете баловство? (Обдумаю ваш совет, пересчитаю мощности)
DED@ПВО написал : Вешайте на диффавтомат С25А 10мА ...
Подумаю...
DED@ПВО написал : Не в коем случае - под одно УЗО пожалуйста, но каждые под свой АВ16А ...
По схеме так и есть, решил уточнить, так как на кухню по сути дела розетки будет проведены через стену комнаты, будет 1 группа из 2-3 розеток. Подумал что отдельной линии на отдельный автомат это жирно. Но пожалую все же выведу отдельно..
20.02.2014 в 01:07:54
DED@ПВО написал : Вешайте на диффавтомат С25А 10мА ...
Чего-чего?
Freezer написал : А вы предлагаете для варочной и духовки по отдельной линии тянуть (обоснуйте ПЖЛСТ)?
Конечно. Если духовка независимая, то:
Freezer написал : Почему бы ему не быть двух полюсным, что бы отсекать еще и ноль?
Зачем отсекать ноль? Это выглядит особенно странным, учитывая, что все остальные групповые автоматы на схеме однополюсные.
20.02.2014 в 01:10:35
Freezer, Сделайте нормальные фото, чтобы были видны счетчики ...
20.02.2014 в 01:11:35
Johnny написал : Чего-чего?
Не понял ... А, тю - под УЗО, блин ... Виноват, поздно уже, устал ...
20.02.2014 в 01:12:37
Freezer написал : Ваши предложения как сделать неразрывную PE в розеточной группе??
На механизмах розеток.
Freezer написал : 16А на духовой шкаф может быть мало они по 3-3.5KW.
16А АВ никогда не отключится при 16А.
Freezer написал : Подумаю...
Нельзя С25 на розетки, а уж тем более свет. Куда вы собираетесь запихать 9 модулей в этажном щитке?
20.02.2014 в 01:12:41
DED@ПВО написал : 5500+3000=8500W, чему соответствует кабель 3х10мм2 ... Он у Вас проложен ...??? Если нет, то 3х6мм2 м АВ25А(и не более 32А) для варочной согласно ПУЭ и 3х2,5мм2 м АВ16А для духового шкафа ..
Не проложен, 8500W это 3х6 в крайнем случае 3х8 (встречается не часто). Работать духовка и сразу 4 конфорки на полную мощь, очень врятли.. По автомату так и планирую, на схеме это отмечено, решил обсудить..
DED@ПВО написал : У Вас на нём висят два устройства, один из которых(духовка) не будет защищен ... а при работе двух устройств будет ещё и выбивать ...
Почему не будет, УЗО --->Автомат--->кабель 3х6--->Варочная + Духовка. И то возможно её не будет. Варочная и духовка весят на одном кабеле. Кроме них больше нечего.
20.02.2014 в 01:16:34
Freezer написал : Почему не будет, УЗО --->Автомат--->кабель 3х6--->Варочная + Духовка. И то возможно её не будет. Варочная и духовка весят на одном кабеле. Кроме них больше нечего.
Потому что АВ25А для духовки многовато, - случись чего и не сработает ... А для двух вместе - маловасто, будет вышибать ...
20.02.2014 в 01:17:16
Однофазные электроплиты и варочные поверхности подключаются кабелем 3х6 под защитой 32А АВ.
20.02.2014 в 01:21:03
DED@ПВО написал : Не понял ... А, тю - под УЗО, блин
Вообще-то я о том, что мы вроде тут люди адекватные и розетки, а уж тем более - свет, 25-ми автоматами не защищаем.
DED@ПВО написал : Потому что АВ25А для духовки многовато, - случись чего и не сработает ...
И нужно, наверное, еще вот сюда ткнуть:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу