Ким написал : И вот это самое хреновое когда "крайней задницей" может быть кто-то другой а не тот кто "накосячил", т.к. все куплено и уже оплачено. "Задницей №1" будет "эксплуатация", т.к. ей придется разбираться с таким авр-ом.
Не будет в данном случае эксплуатация крайней. Во-первых данная схема АВР составляется совместно с энергетиком, а он как раз таки «рулит» этой службой эксплуатации, а во-вторых будет начерчена, распечатана и повещена в щит принципиальная схема АВР.
Ким написал : А почему именно контролируете только второй ввод ??? Не проще было бы завязать "контроль напряжения" на обеих вводах ??? Последовательное соединение НЗ контактов -> таймер на задержку запуска машины (ил как там Вы предполагаете логику работы) и т.д. Если контактов на РКН не хватает - размножаете релюхами РП и все ... И у Вас получается контроль обоих вводов. .
Стоп…стоп…ка вы собрались контролировать напряжение на обоих вводах, да ещё и при помощи каких-то реле? Все генераторные установки, которые я когда-либо подключал, работают по следующему сценарию. На генератор приходит сетевое напряжение (по контрольному кабелю). 3 фазы (если он конечно 3-х фазный) + ноль. Внутреннее реле контроля фаз генератора отслеживает параметры сети. Если пропала 1 фаза, появился большой перекос, или вообще пропало напряжение, то внутреннее АВР генератора «отсекает» сеть (наверное при помощи того же реверсивного пускателя), контроллер заводит генератор, прогревает его и затем подаёт генераторное напряжение уже по силовому кабелю туда собственно, куда этот кабель приходит. В моей схеме я вижу только единственный способ контролировать 2 ввода: это опять же реверс, на который приходят кабель с 2-х вводов, а уходит 1 на генератор. Но это опять же усложнение схемы.
Ким написал : Примерно то же самое можно сделать и на сборных шинах. На них ставите РКН с таймером ( время ставится значительно бОльшее, чем срабатывание АВР вводов 1 и 2) и уже он дает разрешение на пуск машины или включение ввода 3 ( здесь как раз вопрос про то как оно должно работать)
Здесь вообще ничего не понял.
Ким написал : И однозначно должны быть блокировки между вводами ....
Согласен
mastak написал : Один из вариантов применить готовые модули управления АВР, например МАВР-3-1 - .
Реклама, однако. Я же писал выше что не хочу использовать электронику. Хочу создать всё чисто на автоматике.
vvladq написал : замечательно укомплектовка Российских бомбоубежищ аффилироваными конторами китаёзными дивайзами ...
«Меандр» вроде не Китай…или я заблуждаюсь…
vvladq написал : ТС рекомендую попробовать пользоваться поиском, несколько дней тому назад тема про авр была... 2 ввода и гена....
Естественно юзал поиск перед созданием темы. Но задавал «АВР от 3-х источников». Ничего не нашёл. А эту тему нашёл. Почитаю.
ksiman написал : 2 ввода + генератор :) Например AVR-02
Очень похоже на девайс фирмы «F&F», которая в Белоруссии. Оно же? Если да, то послед. Время крайне не доверяю этой конторе. 30 % бистабильных реле из более чем 100 штук были косячные. Реле контроля фаз погибло через месяц.