andrejea2 написал : Я же говорю - это только в одну сторону защита, почему обратное включение не рассматриваете, когда контактор генератора неожиданно не выключился, а автоматика дала команду переходить на основной ввод.
Это как раз относится к Вашему вопросу:
Bor написал : .... С этого места поподробнее можно…про компрессор….
Это когда генератор становится двигателем, чтобы понятнее было .... И скорее всего пожелание Вам все таки правильное дали:
andrejea2 написал : ..... Не изобретайте велосипед! Возьмите типовую схему с контакторами укомплектованными механическими блокировками......
Не ищите на одно место приключение .... А тем более с таким отношением ко всему остальному. (сами написали ...):
Bor написал : ..... Проекта нет, не было и не будет. Не потому что на него жалко денег, а потому что для его согласования в различных инстанциях потребуется куча времени, беготни и ненужного геморроя (проходили – знаем). Проектировщиками являемся мы. Энергетик больницы, главный инженер фирмы, «под крылом» которой я работаю и собственно я. А схему у нас примут любую (в разумных пределах конечно), ибо фирма эта имеет не плохие завязки в различных инстанциях, в том числе и в департаменте здравоохранения......
И вот это самое хреновое когда "крайней задницей" может быть кто-то другой а не тот кто "накосячил", т.к. все куплено и уже оплачено. "Задницей №1" будет "эксплуатация", т.к. ей придется разбираться с таким авр-ом.