Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

21.02.2014 в 17:01:42

andrejea2 написал : Я же говорю - это только в одну сторону защита, почему обратное включение не рассматриваете, когда контактор генератора неожиданно не выключился, а автоматика дала команду переходить на основной ввод.

Это как раз относится к Вашему вопросу:

Bor написал : .... С этого места поподробнее можно…про компрессор….

Это когда генератор становится двигателем, чтобы понятнее было .... И скорее всего пожелание Вам все таки правильное дали:

andrejea2 написал : ..... Не изобретайте велосипед! Возьмите типовую схему с контакторами укомплектованными механическими блокировками......

Не ищите на одно место приключение .... А тем более с таким отношением ко всему остальному. (сами написали ...):

Bor написал : ..... Проекта нет, не было и не будет. Не потому что на него жалко денег, а потому что для его согласования в различных инстанциях потребуется куча времени, беготни и ненужного геморроя (проходили – знаем). Проектировщиками являемся мы. Энергетик больницы, главный инженер фирмы, «под крылом» которой я работаю и собственно я. А схему у нас примут любую (в разумных пределах конечно), ибо фирма эта имеет не плохие завязки в различных инстанциях, в том числе и в департаменте здравоохранения......

И вот это самое хреновое когда "крайней задницей" может быть кто-то другой а не тот кто "накосячил", т.к. все куплено и уже оплачено. "Задницей №1" будет "эксплуатация", т.к. ей придется разбираться с таким авр-ом.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

21.02.2014 в 17:12:29

Bor написал : .... Но он не выключится только в случае аварийного залипания контактов пускателя......

Нельзя такой вариант не рассматривать, пусть он даже и фантастический ...

Bor написал : .... Я уже сам понимаю что эта схема тупиковая......

Вариант не тупиковый. Его надо нормально сначала описать а уже потом что-то делать. И решение его не пятиминутное. Повторяюсь, тупика процентов на 99 точно нет ....

Bor написал : Генератор осуществляет контроль только по второму вводу. Если на 2-м вводе пропадёт напряжение, то гена будет вхолостую молотить.

А почему именно контролируете только второй ввод ??? Не проще было бы завязать "контроль напряжения" на обеих вводах ??? Последовательное соединение НЗ контактов -> таймер на задержку запуска машины (ил как там Вы предполагаете логику работы) и т.д. Если контактов на РКН не хватает - размножаете релюхами РП и все ... И у Вас получается контроль обоих вводов.

Примерно то же самое можно сделать и на сборных шинах. На них ставите РКН с таймером ( время ставится значительно бОльшее, чем срабатывание АВР вводов 1 и 2) и уже он дает разрешение на пуск машины или включение ввода 3 ( здесь как раз вопрос про то как оно должно работать)

И однозначно должны быть блокировки между вводами ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.02.2014 в 19:33:16

Bor написал : Кто что может посоветовать по данному вопросу?

Один из вариантов применить готовые модули управления АВР, например МАВР-3-1 - http://meandr.ru/mavr. Имеется внутренняя электрическая блокировка пускателей, задание приоритетов, полный контроль всех вводов, ручное/автоматическое управление и пр. + внутреннее формирование оперативного напряжения питания пускателей. При необходимости можно задать задержку повторного включения. Есть реле аварийной сигнализации.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

21.02.2014 в 22:08:48

mastak написал : meandr

замечательно укомплектовка Российских бомбоубежищ аффилироваными конторами китаёзными дивайзами ...

ТС рекомендую попробовать пользоваться поиском, несколько дней тому назад тема про авр была... 2 ввода и гена....

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.02.2014 в 22:37:36

vvladq написал : укомплектовка Российских бомбоубежищ аффилироваными конторами китаёзными дивайзами ...

Это Вы про что? Надеюсь не про МАВР?

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

21.02.2014 в 23:33:59

mastak написал : Это Вы про что? Надеюсь не про МАВР?

http://xn--80abgiplbdb2a0ax3l.xn--p1ai/ustrojstva-zashhity-ot-perenapryazheniya-uzm-torgovoj-marki-meandr/

Случайно наскочил на это старое объявление и не удержался, чтобы не высказаться. Проработал на ЗАО «Меандр» немало лет, а в прошлом году покинул фирму в числе некоторых других сотрудников. Долгое время фирма подымалась, продавая реле собственного изготовления, разрабатывал все хозяин фирмы, численность работников росла, работы хватало.

Однако, жадность движет людьми очень сильно. Хозяин прекратил изготовление электроники в России и стал все завозить из Китая. Это был сущий кошмар, набитые печатные платы к реле китайцы присылали навалом в коробках, качество набивки и пайки настолько плохое, что у нас в заруганной России даже представить себе такое невозможно. Холодные пайки, отогнутые ножки, перекошенные детали, ошибочные детали, перетравленные дорожки, непрозваниваемые переходы и т. д.

Тем не менее хозяин потирал руки, китайская цена одной готовой платы с деталями 1…3 доллара.

Всех специалистов и радиомонтажников переориентировали на изготовление «конфетки из дерьма», то есть из 2-3, а то и больше китайских плат надо было слепить одну мало-мальски работоспособную, которую вставляли в корпус и наклеивали этикетку с полосатым котом — символом фирмы. Термопрогон делали изредка.

Сейчас ЗАО «Меандр» — это фактически торговая компания, квалифицированные специалисты не нужны. Вся продукция, а это 100% реле (серии PBO, РВП, РВЦ, РВЗ, РКФ, РКН и т. д.) сейчас производится в Китае, а в России разбраковываются, по возможности ремонтируются и продаются под торговой маркой «Меандр» с улыбающимся полосатым котом. Ушли люди, которые не захотели так работать, зато слепили торговый отдел и набрали туда продавцов. Так что такую работу нормальному электронщику не посоветую.

земля слухом полниться, мониторим рынок, что-бы не подвести наших клиентов хорошо, если неправда

за что купил, за то и продал (были и другие советы не использовать вашу продукцию)

хм, в противовес http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&page=9&p=1401835#post1401835

внутренности мавра можете выложить?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.02.2014 в 23:49:03

vvladq написал : укомплектовка Российских бомбоубежищ аффилироваными конторами китаёзными дивайзами ...

Это Вы про что? Надеюсь не про МАВР?

vvladq написал : хорошо, если неправда

А как Вы это определяете? Я понимаю, от Питера до Егорьевска не близко, в гости не зайдёшь посмотреть, хотя некоторые находят время зайти и посмотреть - http://220.kovalevi.ru/592-meandr.html

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

22.02.2014 в 11:03:50

mastak написал : .... зайти и посмотреть - http://220.kovalevi.ru/592-meandr.html ....

Не знаю как у Вас, а у нас картинки недоступны с сайта. Пишется что "ошибка" и такого уже нет ...

mastak написал : Один из вариантов применить готовые модули управления АВР

Вы выше почитайте или мне надо очки сменить - тс нужно использовать 3 ввода, а по Вашей ссылке - задействуются только два ввода ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

22.02.2014 в 12:53:17

Ким написал : Не знаю как у Вас, а у нас картинки недоступны с сайта. Пишется что "ошибка" и такого уже нет ...

Это ссылки старые. После редизайна сайта много чего поменялось - http://meandr.ru

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

23.02.2014 в 12:29:29

Ким написал : тс нужно использовать 3 ввода, а по Вашей ссылке - задействуются только два ввода

Это стандартно решается установкой 2-х штук. Контроллера на 3 ввода - не видел, хоть и искал.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.02.2014 в 14:04:43

mastak написал : Контроллера на 3 ввода - не видел, хоть и искал.

2 ввода + генератор :) Например AVR-02 http://gerkonn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=297:-avr-02&catid=108:krp&Itemid=420

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу