ksiman написал :
АВР на 3 направления можно построить и на 3-х контакторах, но придётся ставить специализированный контроллер АВР
Понятно что с контроллером всё что угодно собрать можно. Я просто хотел всё чисто на автоматике построить, дабы не усложнять схему электроникой.
Ким написал :
Просто есть "понимающие человеки" (само-собой не себя имею ввиду. Я, так, мимо проходил ... ;) :)) но сильно не догадостливые и привыкшие читать схемы в общепринятых условных обозначениях, а не из разряда "догадайся, мол, сама ..." ;)
Ну ладно…дико извиняюсь…не много не так нарисовал катушку пускателя…в принципе не далеко от ушёл от «оригинала».
Ким написал :
включается вв.№3 с предварительными заморочками по пуску станции, иначе она может и в режиме компрессора поработать ;) :)
С этого места поподробнее можно…про компрессор…
Ким написал :
И нужна кучка промежуточных реле.
Где, для чего и почему в конкретной схеме нужны промежуточные реле?
Ким написал :
А самое правильное это то что для убежища, а тем более, больницы на такое произведение должен быть проект, в том числе и на АВР. И такие "ежики" не могут быть приняты без проекта .... Мне так кажется ....
Проекта нет, не было и не будет. Не потому что на него жалко денег, а потому что для его согласования в различных инстанциях потребуется куча времени, беготни и ненужного геморроя (проходили – знаем). Проектировщиками являемся мы. Энергетик больницы, главный инженер фирмы, «под крылом» которой я работаю и собственно я. А схему у нас примут любую (в разумных пределах конечно), ибо фирма эта имеет не плохие завязки в различных инстанциях, в том числе и в департаменте здравоохранения.
andrejea2 написал :
Схема ни о чём. Нет защиты от встречного включения источников, ни механической, ни электрической. Лучше возьмите типовую из инета от брендового производителя комплектухи.
Механической блокировки нет – согласен. Электрическая есть. Смотрите внимательно схему.