Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1628

21.02.2014 в 01:15:28

Здравствуйте, други. Вот тут накрапал на досуге схему АВР от 3-х источников из 3-х соответсвенно пускателей. Выклыдываю её на, так сказать, суд общественности. Нарисовал я её и выложил не ради праздного любопытства и не от того, что занять нечем, а потому, что планирую воплотить её в жизнь на одном из объектов. Вставил в текст как смог. По-другому не знаю как. Может модераторы помогу и вставят как надо. Один косяк в своей схеме я уже нашёл сам. Контроль напряжения на генератор идёт со 2-го ввода. Получается при пропадании напряжения только на на 2-м вводе генератор запустится и будет работать до тех пор, пока напряжение не восстановится. А питаться всё будет в это время от 1-го ввода. Кто что может посоветовать по данному вопросу? Или может всё-таки не заморачиваться и собрать схему каскадом из 2-х реверсивных пускателей?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

21.02.2014 в 09:25:27

Нарисована "каша". Ни маркировки катушек, а само обозначение катушек больше похоже на резисторы. Не понятна приоритетность по работе вводов и т.д.

А самое интересное, по закону "лентяя" в интернете можно найти готовые схемы на 3 ввода и не надо заниматься "отсебятиной".

И главное. Что это за такой потребитель к которому надо прилепить автоматический авр да еще на 3 ввода ??? Наверно какой-то придорожный магазин или коттедж ..

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1628

21.02.2014 в 09:51:46

Ким написал : Нарисована "каша". Ни маркировки катушек,

Просто я думал что понимающий человек поймёт где катушка, там вроде всё доступно нарисовано.

Ким написал : а само обозначение катушек больше похоже на резисторы.

А разве катушка это не резистивное сопротивление в цепи?

Ким написал : Не понятна приоритетность по работе вводов и т.д.

А мне кажется всё там понятно. В приоритете первый ввод.

Ким написал : А самое интересное, по закону "лентяя" в интернете можно найти готовые схемы на 3 ввода и не надо заниматься "отсебятиной".

Схему АВРа из 3-х я знаю. Каскад из 2-х реверсивных пускателей. Просто хотел поэкспериментировать и ибойтись только 3-мя пускателями, но похоже это тупиковый вариант...

Ким написал : И главное. Что это за такой потребитель к которому надо прилепить автоматический авр да еще на 3 ввода ??? Наверно какой-то придорожный магазин или коттедж ..

Нет, это бомбоубежище больницы. Некоторые приоритетные группы (освещение, водоподготовка и т.д.)

Ким написал : П.С. Перевернул Вам рисунок. Если захотите то перезалейте к себе

За это спасибо...залил...только вот теперь н знаю как предыдущий удалить...))) Замороченный форум в этом плане (вставления вложений). На других форумах всё гораздо проще.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.02.2014 в 09:56:57

Bor написал : А разве катушка это не резистивное сопротивление в цепи?

В цепи переменного тока - НЕТ

Bor написал : Схему АВРа из 3-х я знаю. Каскад из 2-х реверсивных пускателей. Просто хотел поэкспериментировать и ибойтись только 3-мя пускателями, но похоже это тупиковый вариант...

АВР на 3 направления можно построить и на 3-х контакторах, но придётся ставить специализированный контроллер АВР

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

21.02.2014 в 10:23:50

Bor написал : .... Просто я думал что понимающий человек поймёт где катушка, там вроде всё доступно нарисовано.....

Просто есть "понимающие человеки" (само-собой не себя имею ввиду. Я, так, мимо проходил ... ;) :)) но сильно не догадостливые и привыкшие читать схемы в общепринятых условных обозначениях, а не из разряда "догадайся, мол, сама ..." ;)

ksiman написал : .... АВР на 3 направления можно построить и на 3-х контакторах, но придётся ставить специализированный контроллер АВР ....

Мне кажется что возможно и без контроллера обойтись. Ведь логика не такая уж накрученная: Нагрузка - общая сборная шина. ЕСЛИ два ввода включены - приоритет на ввод №1 (основной) Далее, логика "ИЛИ" - ИЛИ вв.№1 ИЛИ вв.№2 с приоритетом на вв.№1 А потом, ЕСЛИ на вв.№1 и вв.№2 Uсети=0 - включается вв.№3 с предварительными заморочками по пуску станции, иначе она может и в режиме компрессора поработать ;) :) Само -собой, нужны таймеры для выдержки времени на включения, чтобы не было "чего нибудь". И нужна кучка промежуточных реле. Почему контроллер то и компактнее и предпочтительнее. А так, мне кажется что вполне реально такое сделать ...

А самое правильное это то что для убежища, а тем более, больницы на такое произведение должен быть проект, в том числе и на АВР. И такие "ежики" не могут быть приняты без проекта .... Мне так кажется ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

andrejea2
andrejea2
Новичок

Регистрация: 20.05.2013

Пермь

Сообщений: 60

21.02.2014 в 11:01:37

Схема ни о чём. Нет защиты от встречного включения источников, ни механической, ни электрической. Лучше возьмите типовую из инета от брендового производителя комплектухи.

0
Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1628

21.02.2014 в 11:26:09

ksiman написал : АВР на 3 направления можно построить и на 3-х контакторах, но придётся ставить специализированный контроллер АВР

Понятно что с контроллером всё что угодно собрать можно. Я просто хотел всё чисто на автоматике построить, дабы не усложнять схему электроникой.

Ким написал : Просто есть "понимающие человеки" (само-собой не себя имею ввиду. Я, так, мимо проходил ... ;) :)) но сильно не догадостливые и привыкшие читать схемы в общепринятых условных обозначениях, а не из разряда "догадайся, мол, сама ..." ;)

Ну ладно…дико извиняюсь…не много не так нарисовал катушку пускателя…в принципе не далеко от ушёл от «оригинала».

Ким написал : включается вв.№3 с предварительными заморочками по пуску станции, иначе она может и в режиме компрессора поработать ;) :)

С этого места поподробнее можно…про компрессор…

Ким написал : И нужна кучка промежуточных реле.

Где, для чего и почему в конкретной схеме нужны промежуточные реле?

Ким написал : А самое правильное это то что для убежища, а тем более, больницы на такое произведение должен быть проект, в том числе и на АВР. И такие "ежики" не могут быть приняты без проекта .... Мне так кажется ....

Проекта нет, не было и не будет. Не потому что на него жалко денег, а потому что для его согласования в различных инстанциях потребуется куча времени, беготни и ненужного геморроя (проходили – знаем). Проектировщиками являемся мы. Энергетик больницы, главный инженер фирмы, «под крылом» которой я работаю и собственно я. А схему у нас примут любую (в разумных пределах конечно), ибо фирма эта имеет не плохие завязки в различных инстанциях, в том числе и в департаменте здравоохранения.

andrejea2 написал : Схема ни о чём. Нет защиты от встречного включения источников, ни механической, ни электрической. Лучше возьмите типовую из инета от брендового производителя комплектухи.

Механической блокировки нет – согласен. Электрическая есть. Смотрите внимательно схему.

0
andrejea2
andrejea2
Новичок

Регистрация: 20.05.2013

Пермь

Сообщений: 60

21.02.2014 в 16:09:15

Bor написал : Механической блокировки нет – согласен. Электрическая есть. Смотрите внимательно схему.

Издеваетесь :) В следующий раз на туалетной бумаге нарисуйте :) Единственная ваша электрическая блокировка работает на запрет включения пускателя 2, при замкнутом контакторе пускателя 1. А обратная ситуация? А встречное с генератором? Я же говорю, НЕТ у вас защит.

0
Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1628

21.02.2014 в 16:14:11

andrejea2 написал : Издеваетесь :) В следующий раз на туалетной бумаге нарисуйте :) Единственная ваша электрическая блокировка работает на запрет включения пускателя 2, при замкнутом контакторе пускателя 1. А обратная ситуация? А встречное с генератором? Я же говорю, НЕТ у вас защит.

Посмотрите как запитана катушка генераторного пускателя. Данный пускатель не включится до тех пор, пока не буду выключены оба сетевых.

0
andrejea2
andrejea2
Новичок

Регистрация: 20.05.2013

Пермь

Сообщений: 60

21.02.2014 в 16:30:32

Я же говорю - это только в одну сторону защита, почему обратное включение не рассматриваете, когда контактор генератора неожиданно не выключился, а автоматика дала команду переходить на основной ввод. Не изобретайте велосипед! Возьмите типовую схему с контакторами укомплектованными механическими блокировками.

0
Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1628

21.02.2014 в 16:35:40

andrejea2 написал : Я же говорю - это только в одну сторону защита, почему обратное включение не рассматриваете, когда контактор генератора неожиданно не выключился, а автоматика дала команду переходить на основной ввод. Не изобретайте велосипед! Возьмите типовую схему с контакторами укомплектованными механическими блокировками.

Но он не выключится только в случае аварийного залипания контактов пускателя. Я уже сам понимаю что эта схема тупиковая. И не из-за блокировок. Генератор осуществляет контроль только по второму вводу. Если на 2-м вводе пропадёт напряжение, то гена будет вхолостую молотить. Буду собирать классический каскад из 2-х реверсов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.