ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

01.04.2014 в 10:17:47

OlegV написал : Где-то нас кинули, только вот где?

надо смотреть прошивку микроконтроллера, где реализован алгоритм обнаружения дугового пробоя. скорее всего тестировалось на некоторой статистике псевдореальных пробоев, где характер изменения токов, характерные частоты получаются другими и при явной симуляции не попадают в целевые характеристики, поэтому согласен с

OlegV написал : провести эксперимент в условиях приближенных к реальности

.

и было бы интересно осциллограф подключить, чтобы наблюдать за током и частотными характеристиками дуги. интересно, на сварочный инвертор будет реагировать устройство?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.04.2014 в 10:22:27

OlegV написал : Где-то нас кинули, только вот где?..

Самое время для выхода на сцену аналога производства ЗАО "Меандр". Ну серьезно, иначе жанру капец

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

01.04.2014 в 12:28:02

mastak написал : Вот, сняли; - http://www.youtube.com/watch?v=oExDp9Fotjk&feature=youtu.be

Гарантийные претензии к производителю будут? :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

01.04.2014 в 12:46:19

OlegV написал : Где-то нас кинули, только вот где?...

В Штатах U=110v, и ток возникновения дуги получается поболее, чем при наших 220v, поэтому думается и не срабатывает как надо ... Необходима регулировка под наши реалии, очевидно ... В общем перефразируя пословицу - что америкосу хорошо, то русскому швах ...;)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.04.2014 в 13:24:52

cooler.od написал : Гарантийные претензии к производителю будут? :)

Опоздали. На прошлой неделе гендиректор Сименса был в Москве и встречался с Путиным. Надо было сразу проводить акцию. И еще Эдика Лимонова привлечь к этому делу. :)

0
OlegV
OlegV
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

01.04.2014 в 13:31:17

DED@ПВО написал : В Штатах U=110v, и ток возникновения дуги получается поболее, чем при наших 220v, поэтому думается и не срабатывает как надо ... Необходима регулировка под наши реалии, очевидно ... В общем перефразируя пословицу - что америкосу хорошо, то русскому швах ...;)

Так задержка с выпуском этого девайса вроде как и объясняли настройкой под наши сети, а засунуть в евромодульный корпус штатовский вариант (который сименсом давно уже выпускается) можно было гораздо быстрее.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.04.2014 в 14:21:37

OlegV написал : ...засунуть в евромодульный корпус штатовский вариант (который сименсом давно уже выпускается) можно было гораздо быстрее.

Ну да, просто засунуть эту фигню в евромодуль, вместе с метровым куском провода, который из нее торчит внизу. :)

0
OlegV
OlegV
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

01.04.2014 в 15:02:22

Надо быть проще :) Вот эти AFCI они ставят взамен автоматических выключателей, по размеру примерно как евромодуль:

0
Вложение
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

01.04.2014 в 19:53:09

Костян челяб написал : Самое время для выхода на сцену аналога производства ЗАО "Меандр..."

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=4433947&viewfull=1#post4433947

mastak написал : Готовится большая модификация УЗМ - УЗМ-50МД:

  • блок питания без конденсатора
  • без регулировок порогов
  • для уменьшения вероятности возникновения пожаров, добавляется функция обнаружения дуговых явлений в проводке и, соответственно, отключения (плохие контакты в розетках и пр.), с учётом требований IEC 62606.

Да, работы уже ведутся.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.04.2014 в 20:02:51

mastak написал : Да, работы уже ведутся

и по всем законам жанра уж они то отработают на ваших испытаниях как часы. Причем швейцарские

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

02.04.2014 в 09:36:29

DED@ПВО написал : В Штатах U=110v, и ток возникновения дуги получается поболее, чем при наших 220v, поэтому думается и не срабатывает как надо ...

Накартинке выше; http://savepic.org/5216093.jpg - хорошо видно, что рабочее напряжение этого устройства 120-240V. Что касается тока, это оговаривается в стандарте IEC62606; http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203506&p=4439586&viewfull=1#post4439586 Минимальный обнаруживаемый ток дуги 2.5А и время срабатывания на него 1 секунда должна быть, а на 10А - 0.25с.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.