УЗМ - Ц это просто УЗМ-М с индикатором.
31.03.2017 в 20:39:10
УЗМ - Ц это просто УЗМ-М с индикатором.
31.03.2017 в 20:42:38
BV, Ну вроде так и объяснил mastak
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
01.04.2017 в 17:42:45
mastak написал: УЗМ-50Ц запускаем в производство
Убийца РН-106? Наконец-то. :)
03.04.2017 в 14:52:39
BV написал: PS По патенту - ответьте....
Отвечаю; Проверил 5SM6 от Сименса на чувствительность к "верхней" (upstream) дуге. Срабатывает. Хоть сверху дуга, хоть снизу - срабатывает.
03.04.2017 в 15:02:10
mastak,
04.04.2017 в 00:42:48
BV написал: Искрение - не есть дуга? Не понял этого сообщения
Искрение, это начальная стадия появления электрической дуги.
BV написал: В патенте как я понял, не Сименс
Если Вас интересуют патенты, то их достаточно много, и есть более свежие. Только патент, это не описание реального прибора.
BV написал: Сименс реагирует на upstream паралельную дугу?
С параллельной всё гораздо проще. Ма проверили Сименс на последовательную. И он на неё реагирует.
BV написал: УЗМ-МД реагирует на паралельную upstream дугу?
Нет.
BV написал: Укажете-ли вы в описании/паспорте УЗМ-МД что прибор реагирует на upstream искрение и дугу?
Да, но после Сименса
04.04.2017 в 00:54:45
mastak написал: Если Вас интересуют патенты,
На патенте остановился по причине вот этих ваших слов:
mastak написал:
BV написал: Однако, есть патенты, где устройство якобы узнает искрение во внешних цепях
Тут ни слова о внешних цепях. Здесь описывается разница в алгоритме обнаружения контроллером последовательной и параллельной дуги.
;)
04.04.2017 в 11:49:50
Приборы обнаружения дугового разряда в электрической сети "...нашел один из них на который оно всегда и моментально ложно срабатывает — это проточный нагреватель Stiebel Eltron DHCE6 на 6кВт. Для регулировки температуры вода там есть электронный регулятор на базе триака — вот в нем то и засада..." Сегодня проверили Сименс 5SM6 с тиристорным регулятором мощности и с нагрузкой чайник 2кВт - Отключает уже при 30% мощности. Сравнили в тех-же условиях УЗМ-51МД - работает нормально при изменении мощности от 0 до 100%.
04.04.2017 в 11:53:29
Designman написал: Сегодня ночью начал проводить третью часть испытаний: перепробовал включать-выключать куча всяких девайсов и бытовой техники и нашел один из них на который оно всегда и моментально ложно срабатывает — это проточный нагреватель Stiebel Eltron DHCE6 на 6кВт. Для регулировки температуры воды там есть электронный регулятор на базе триака — вот в нем то и засада… Когда ставишь его на 100% все гуд, но стоит его поставить например на половину мощности — при включении тут же срабатывает 51МД по дуге и гасит весь дом, включая свет в ванной )
Сегодня проверили Сименс 5SM6 с тиристорным регулятором мощности и с нагрузкой чайник 2кВт - Отключает уже при 30% мощности. Сравнили в тех-же условиях УЗМ-51МД - работает нормально при изменении мощности от 0 до 100%.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу