MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

16.11.2018 в 14:01:51

dokar написал: Сырое это дело защита от дуги , но маркетологи стандарты пропихнули и радостно потирают руки .

Эппл тоже так думает)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.11.2018 в 14:04:12

menket написал: Вдруг у меня появилась нагрузка, которую афдд распознает как дугу,

Например?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.11.2018 в 14:06:08

Abrikos написал: "А" на розетки, а всё остальное под "В"

Не вводите смуты в неокрепшие умы ,а то и правда начнут искать В :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.11.2018 в 14:08:37

Abrikos написал:

ebf написал:

dokar написал: При двухузошных схемах в квартирных щитках практически всегда находится потребители требующие тип А

Конечно надо ставить и я даже знаю под что :)

ebf, "А" на розетки, а всё остальное под "В" :)

Интересно, сколько они там стоят...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

16.11.2018 в 14:09:36

ebf, Уже искали .

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

16.11.2018 в 14:13:03

dokar написал: Сырое это дело защита от дуги , но маркетологи стандарты пропихнули и радостно потирают руки .

я тут розетку недавно менял - девочки говорили, что она грелась. А там половина сплавилась. Не знаю, помогло ли бы афдд при наличии.

СтранникXXI написал: Например?

Я не могу сказать конкретно. Просто думаю над возможными ситуациями.

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

16.11.2018 в 14:13:59

Кстати, я видел розетки с тепловой защитой. Неплохая идея.

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

16.11.2018 в 14:48:37

BV написал: все подобные устройства реагируют на последовательную дугу выше по течению

Не совсем так. Сейчас уже придуманы алгоритмы определения верхняя или нижняя дуга. Так первые версии УЗМ-51МД не различали сверху или снизу дуга и даже был прецедент у потребителя Но сейчас этой проблемы у УЗМ-50/51МД нет. Проверили на этот предмет имеющиеся образцы других производителей. Ниже в таблице результаты.

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

16.11.2018 в 14:55:35

mastak, как обновить прошивку в УЗМ-50МД?

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

16.11.2018 в 14:57:14

И как различить новую и старую редакции УЗМ-50МД?

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

16.11.2018 в 15:52:56

menket написал: как различить новую и старую редакции УЗМ-50МД?

Если речь идёт о V12, то она только готовится к выпуску. Выпуск планируется на начало 2019 года. Сейчас серийно выпускается V11. Дополнил таблицу: Скорее всего порог срабатывания по напряжению у УЗМ-50МД будет изменён на 270...280 В.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу