28.02.2014 в 23:16:47
ksiman написал : На монтажке левая нижняя гребёнка по ошибке залезает на N автомата И рядом гребёнка тоже с косячком.
Да, есть такое. Я не совсем знаю как рисуются такие вещи, но думалось, что с учетом того, что гребенка одномодульная, то все будет пучком. Просто в районе N двухмодульного автомата выкушу гребень. Спасибо, что обратили внимание на косяк. Если мои мысли про выкусывание гребня не верны, поправьте и предложите выход из создавшегося положения. Я их (гребенки) еще ни разу в руках не держал :), раньше щитки собирал перемычками, теперь хочется по надежнее (для себя ведь :))
28.02.2014 в 23:24:19
Не надо зубья выкусывать. Просто отрежьте гребёнку на нужную длину (до половины 2P автомата). При этом у 2P B16 контакт N лучше сделать слева :)
axiq написал : раньше щитки собирал перемычками, теперь хочется по надежнее (для себя ведь :))
Перемычки неразнывным шлейфом по надёжности не уступают гребёнкам
28.02.2014 в 23:50:20
ksiman написал : Просто отрежьте гребёнку на нужную длину (до половины 2P автомата). При этом у 2P B16 контакт N лучше сделать слева
Спасибо. Про левый 2Р автомат, в принципе, так и думал. Но смутил правый, как-то не был уверен, что в автомат заводить L справа не является дурным тоном. Но, в принципе, это будет видно + я знаю об этом, так что неприятностей быть не должно. Спасибо еще раз за указанный косяк и решение по нему.
01.03.2014 в 14:55:18
Johnny написал : Kaedra в квартире - как-то сильно порнографично. Ящик, может, и неплох, но он для промышленного использования. Правда, у самого дома висит Europa IP65, ну да я не в счет) Возьмите хоть ABB Unibox 54.
Порадовало, что не у одного меня дома Europa IP65 висит. По-моему на освещение автоматы В6 - это несколько многовато. К примеру в санузле даже если лампочка 100 Вт. Это будет около 0,5 А. В2-хватило бы за глаза. Другое дело, что фирменные В2 - дорого стоят.
01.03.2014 в 14:58:24
Автоматы выбирают не по текущей нагрузке :)
01.03.2014 в 22:58:56
elekt220 написал : В2-хватило бы за глаза.
А смысл? Автоматы вроде ставят чтобы защитить линию, а не потребителя. 6А на линию в 1,5 кв. мм. более чем достаточно.
02.03.2014 в 22:43:08
Может Вы и правы. Но мне думается, что 6А в линиях освещения на которые стоят эти автоматы никогда не будет. А автомат В2 сработает гораздо быстрее и надёжнее чем В6. И не факт, что при ухудшении изоляции замыкание будет накоротко, а не через какое-нибудь переходное сопротивление, при протекании через которое тока 5А может быть достаточно, чтобы разогретая им пластмасса закапала вниз. Если бы автоматы защищали линию, то у всех бы электроприёмников была бы своя защита в случае их внутренней неисправности. Причем бы она была бы обязательной, наличие которой было бы закреплено в правилах и гостах. У меня например у люстр, светильников, и даже некоторых электронагревательных приборов(радиаторов) такой защиты нет.
02.03.2014 в 23:14:28
elekt220 написал : Причем бы она была бы обязательной, наличие которой было бы закреплено в правилах и гостах. У меня например у люстр, светильников, и даже некоторых электронагревательных приборов(радиаторов) такой защиты нет.
Такая защита есть во всех нормальных приборах. Даже в лампах накаливания :)
п. 3.1.4 вероятно не применим для групповых линий, где реальная нагрузка заранее неизвестна
03.03.2014 в 01:53:04
elekt220 написал : Может Вы и правы. Но мне думается, что 6А в линиях освещения на которые стоят эти автоматы никогда не будет. А автомат В2 сработает гораздо быстрее и надёжнее чем В6. И не факт, что при ухудшении изоляции замыкание будет накоротко, а не через какое-нибудь переходное сопротивление, при протекании через которое тока 5А может быть достаточно, чтобы разогретая им пластмасса закапала вниз. Если бы автоматы защищали линию, то у всех бы электроприёмников была бы своя защита в случае их внутренней неисправности. Причем бы она была бы обязательной, наличие которой было бы закреплено в правилах и гостах. У меня например у люстр, светильников, и даже некоторых электронагревательных приборов(радиаторов) такой защиты нет.
- ко всему есть п.3.1.4 ПУЭ
Не забывайте, что это освещение - лампочка перегорает так быстро ... что ничего не успевает расплавиться и уж тем более закапать ... Разогрев может быть только при плохом контакте ...
03.03.2014 в 17:26:45
В моем последнем сообщении не было ни слова про лампу накаливания. Надёжность которой я не ставил под сомнение, и без неё полно вариантов с китайскими люстрами, патронами, энергосберегающими лампами и бог весть чем. Всего не предусмотришь, плохой контакт, плохая пластмасса - да мало ли плохого может быть в наших/китайских изделиях. Хотя в моей практике был случай, когда в цоколе лампы накаливания оказалась вода. И при подачи 220В лампа выдала красное свечение и кипящая вода струёй полилась с лампочки мимо электрика, который её вкрутил. Благо он, увидя необычный свет, сразу отошел в сторону.
03.03.2014 в 17:45:38
Заглянул в этажный щит:
Есть недопонимания и вопросы:
Если не хватает фоток, скажите я досниму.
03.03.2014 в 17:47:43
03.03.2014 в 18:07:41
Вот же, а у меня тоже ключи от щитка висят на каком-то огрызке провода :) Сколько лет уже хочу на какое-нибудь колечко повесить, и все никак. А с нижних счетчиков, наверное, тяжело считать показания через окошки :)
03.03.2014 в 18:39:25
Прежде чем рисовать принципиальную схему нужно было выяснить о наличии в этажном щитке РЕ-шины. Судя по схеме этажного щитка её там нет. Если её впоследствие не пробрасывали, то вам придётся или остатья без РЕ, либо из N1 ( то бишь РЕN) выделять/разделять посредством вводного УЗО N-проводник и PE-проводник. По мне лучше остаться без РЕ-проводника. Т.к. в случае отгорания нуля, все заземлённые на РЕ корпуса электроприемников окажутся под напряжением. Вообщем этим вопрос обычно задаются в самом начале замены проводки.