25.02.2014 в 11:38:33
Хочу сделать в ванной и туалете теплый пол одним кабелем.
Кабель одножильный nexas 300Вт длина кабеля 17м, терморегулятор автоматический.
Пол можно поднять до 80 мм. Как лучше сделать, утеплитель под стяжку пенополистирол ложить или нет (этаж 4)
Один кабель в ванную и туалет можно положить или нет.
25.02.2014 в 12:57:31
Все зависит от площади, которую хотите нагревать и толщины стяжки... Средний расчет примерно 150 вт на квадрат .
По большому счету можно и одним кабелем греть два помещения, но нужно максимально одинаково разложить кабель в помещениях(расстояние между витками) и чтобы была одинаковой толщины стяжка.... а важно это потому что термодатчик(который измеряет температуру пола) будет один, так-как терморег один. Может получится так, что в ванной будет пол нагреваться хорошо, а туалете будет недогрев.....
PS. у вас на картинке цифры в рамке- длинна провода? Если да то на туалет у вас по мощности всего 60 ватт такая мощность даже на 0,5 квадрата мало!!!
25.02.2014 в 18:13:28
Да цифры в рамке это длина провода в ванной и туалете. Если весь кабель пустить на ванную комнату то получится примерно 145-150 вт на квадрат . Тогда 10мм пенополистирола 50 мм стяжки с кабелем 15-20 мм плитка напольная Пенополистирол ложить или сразу стяжку. Заранее спасибо.
25.02.2014 в 18:28:33
Да цифры в рамке это длина провода в ванной и туалете. Если весь кабель пустить на ванную комнату то получится примерно 145-150 вт на квадрат . Тогда 10мм пенополистирола 50 мм стяжки с кабелем 15-20 мм плитка напольная Пенополистирол ложить или сразу стяжку. Заранее спасибо.
25.02.2014 в 20:45:24
Без теплоизоляции под стяжкой будете тупо греть соседям потолок.
26.02.2014 в 09:49:15
wlad2112 написал : Хочу сделать в ванной и туалете теплый пол одним кабелем. Кабель одножильный nexas 300Вт длина кабеля 17м, терморегулятор автоматический.
При качественном пироге теплого пола в помещениях и 0,25 м2 теплого пола перед горшком, кабеля в притырочку. Экологичней 2-х жильный кабель.
В щите после группового автомата на линию, от которой питается теплый пол, обязательно нужно поставить дифзащиту 10 мА!
wlad2112 написал : Пол можно поднять до 80 мм. Как лучше сделать, утеплитель под стяжку пенополистирол ложить или нет (этаж 4)
Обязательно класть!
wlad2112 написал : Один кабель в ванную и туалет можно положить или нет.
Можно, если пирог пола будет идентичный по теплопередаче.
wlad2112 написал : Тогда 10мм пенополистирола
В самом бюджетном варианте 20 мм. По уму 50 мм.
wlad2112 написал : 50 мм стяжки с кабелем
Достаточно и лучше 30 мм.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
26.02.2014 в 10:17:13
wlad2112 написал : Если весь кабель пустить на ванную комнату то получится примерно 145-150 вт на квадрат .
1)идеально получиться!!! Утеплять надо! с такой мощностью можно и 80-90 мм прогреть! Важно!!!! запомните!!!! НЕ включайте теплый пол раньше чем через 4 недели после заливки стяжки! стяжки трескаются и плитка отваливается!!! проходили не раз! Все проверки исключительно тестером! 2) минус при таком раскладе что на туалет придется еще секцию с терморегулятором покупать... плюс в том что это правильно
13.03.2014 в 12:43:38
Обалдеть, я даже не слышал что нельзя сразу включать пол. у нас вроде все отлично было
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу