Willius
Willius
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Краснодар

Сообщений: 41

04.03.2014 в 12:38:17

DED@ПВО, на счет щитка я не переживаю, миниПрагма 2х12 или 2х18 это точно. 63 для 2р АВ не много будет (вопрос не цены, но для понимания)? Щит будет один.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.03.2014 в 12:38:30

DED@ПВО написал : во первых - на вводе должен стоять 2р АВ 63А или ВН 63А, чтобы иметь возможность отключить всю квартиру

по желанию, обязательным этот пункт не является

DED@ПВО написал : во вторых - два диффа менять на хотя бы два УЗО

с чего это ?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.03.2014 в 12:41:30

Willius написал : 63 для 2р АВ не много будет (вопрос не цены, но для понимания)?

Нет, он же будет выполнять роль рубильника, но если есть возможность, то лучше вообще поставить АВВ OT63F 63A ... Ну и если будет щиток 3х18, то многие вопросы просто отпадают ...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.03.2014 в 12:43:19

Solovey написал : с чего это ?

Не заморачивайся ... ТС дополнил о желании щитка 3х18, по этому мой совет снимается ...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5594

04.03.2014 в 12:43:33

Вот говоришь-говоришь, а толку :) можно этот диф тогда вообще не ставить. конечно, линии внутри квартиры он прикроет, а ввод? тем более что там однополюсник.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.03.2014 в 12:46:43

Johnny написал : Вот говоришь-говоришь, а толку

я тоже иногда печалюсь по этому поводу :)

0
Willius
Willius
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Краснодар

Сообщений: 41

04.03.2014 в 12:57:33

Johnny, я это понимаю, но в щите ставить УЗО или диф нет возможности технической (некуда).

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.03.2014 в 13:14:16

Willius написал : Johnny, я это понимаю, но в щите ставить УЗО или диф нет возможности технической (некуда).

100мА в квартире нафиг не нужно - лучше все линии под 30мА спрячьте

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.03.2014 в 13:14:54

Willius написал : я это понимаю, но в щите ставить УЗО или диф нет возможности технической (некуда).

Вот лучше попробовать уговорить электриков заменить вводной 1р АВ на 2р - это да ... Возможно получится ...??? Там вроде бы слева заглушка есть ...

0
Willius
Willius
Новичок

Регистрация: 25.02.2014

Краснодар

Сообщений: 41

04.03.2014 в 13:29:18

DED@ПВО, думаю попробовать можно. Все равно счетчик собираюсь меня на 2-тарифный.

Solovey, DED@ПВО, спасибо

перекомпановал, но в серии домовой УЗО с 10мА есть только 16А. Я так понимаю, что его не хватит на ТП и СМ вванной. Тогда вопрос: iID 2П 25A 10мA и 40А 30мА Домовой- одинаковой расположение контактов, что бы под гребенку поставить ?

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.03.2014 в 13:31:34

Willius написал : Все равно счетчик собираюсь меня на 2-тарифный.

Если поставите в этажном счетчик от АВВ, то возможно и место для диффа 100мА найдется ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу