Аватар пользователя
casus

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Тамбов

Сообщений: 33

02.03.2014 в 16:34:56

Уважаемые мастера. У меня "запара". К отводам надо подключить фильтр и счетчик, но как их расположить - ума не приложу:o. Суть проблемы. Отвод с шаровым краном до пола (без стяжки) на расстоянии: 78см; расстояние от отвода до дверного проема: 11см. Если все размещать по прямой вниз, то дверца сантехкороба слишком низко будет. Хотя может это нормально? Помимо счетчика подключу фильтр 200мкм valtek, чем разводить пока не решил.

0
Вложение
Аватар пользователя
fedottt

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

02.03.2014 в 18:20:49

что это чудо-решение с переходом пластика на металл? оно стоит на пластике? это печально однако этот псевдо-полотенчик там так и будет жить? если вы его будете переваривать, то лучше и отводы переварить. если подача сверху идет, то отводы лучше чтобы вверх смотрели, меньше грязи будете ловить

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

02.03.2014 в 18:30:30

что за переходы на ПП внизу стояков?Соседи снизу стояки заменили на ПП?Соединение резьбовое они вам оставили...... Для нормального размещения счетчиков и "правильного" подключения полотенчика необходимо будет переваривать ваши стояки. Краны на квартирную разводку расположить по направлению так же но выше байпаса на полотенчик.

casus написал : чем разводить пока не решил.

ну уж точно не ПП.Я за сшитый полиэтилен и коллекторную разводку...

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

02.03.2014 в 18:58:53

casus, http://greshnov.net/vodoprovod_na_kuhne.htm

0
Аватар пользователя
casus

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Тамбов

Сообщений: 33

02.03.2014 в 22:10:31

fedottt написал : что это чудо-решение с переходом пластика на металл?

От застройщика, квартира на первом этаже. В подвале и в остальных подъездах трубы ПП, в нашем подъезде цинковая. Насчет этого, думал опустить эти переходы в подвал, нарастить цинковую трубу, тем более стяжки пока нет. А с другой стороны в санузле это безобразие коробом закроется, искривление вроде бы небольшое 7см, а вот по надежности, говорил гл.инженеру УК, ему все-равно.

fedottt написал : если вы его будете переваривать, то лучше и отводы переварить

Отводы, а стоит ли их переваривать? Сварщиков звать буду после отключения отопления, чтобы сразу все сделали. А счетчики хотелось бы сейчас подключить, чтобы вода была. Да и ремонт бюджетный. К данным отводам, думал, вывести счетчики вверх через два тройника, но наверное это не очень хорошее решение? Но компактно получается.

0
Аватар пользователя
casus

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Тамбов

Сообщений: 33

09.03.2014 в 08:54:55

А еще вопрос. Вычитал, что можно за место коллекторов использовать трубы ПП большего диаметра, а от него отводы меньшего. Заменит или это полностью коллектор? Как поведет система при взаимном влиянии, когда, например, будет использоваться душ. Как на практике, удобно ли эта система. Благодарю за ответы.

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

09.03.2014 в 10:08:15

casus написал : Как поведет система при взаимном влиянии

Взаимное влияние из-за схемы может ощущаться на длинных магистралях из 20 трубы. Если у вас несколько потребителей на одной трубе, то делайте её 25.

На душ ставьте термостат.

0
Аватар пользователя
casus

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Тамбов

Сообщений: 33

09.03.2014 в 10:19:31

Линия длиной около 5м. Стояк один, кв. однокомнатная, потребители: стандартный набор, ну может еще вывод на посудомойку сделаю на будущее далекое. Ввод 1/2. Читал, что у душа расход большой. В общем, получается, что тройниковая схема себя оправдывает по сравнению с коллекторной.

0
Аватар пользователя
fedottt

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

17.03.2014 в 21:25:40

если получается сделать соединение в подвале - делайте. меньше соединений - надежнее система. к тому же такое как у вас - это полное гЭ, пусть это гЭ будет в подвале.

0
Аватар пользователя
casus

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Тамбов

Сообщений: 33

17.03.2014 в 22:39:15

Спасибо за совет. Только соединение металл - пластик закреплять наверное необходимо в подвале, не на весу же оставлять?

0
Аватар пользователя
casus

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Тамбов

Сообщений: 33

04.04.2014 в 14:00:05

Какой вариант разводки выбрать. Посоветуйте. Вар.1

Вар.2

Изобразил: шаровый кран Бологое, косой 500мкм валтек, счетчик бетар, обратный клапан и фильтр промывной 200мкм валтек. Выводы под тройниковую разводку.

0
Вложение
Аватар пользователя
casus

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Тамбов

Сообщений: 33

05.04.2014 в 09:47:32

Что никто так и не ответит. Хотя бы скажите, счетчик воды можно вертикально размещать при подводе воды снизу вверх.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.04.2014 в 10:00:48

Можно. Никто не ответил, потому что схемы элементарные и равнозначные, а явных нарушений нет.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

05.04.2014 в 16:47:54

casus написал : шаровый кран Бологое,

Поставьте что-нить нормальное, как минимум тот же Валтек Base. Ваши краны текут через несколько лет эксплуатации, ручки ломаются, что тоже не приятно.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10350

05.04.2014 в 22:21:30

casus написал : скажите, счетчик воды можно вертикально размещать при подводе воды снизу вверх

Можно. Хотите, что бы счётчик считал по классу точности Б (точнее), то ставьте горизонтально и циферблатом вверх, во всех других положениях будет считать по классу точности А (менее точный) - см. паспорт на прибор там об этом, обычно, есть пару строчек.

0