casus
casus
Новичок

Регистрация: 28.06.2010

Тамбов

Сообщений: 33

05.04.2014 в 09:47:32

Что никто так и не ответит. Хотя бы скажите, счетчик воды можно вертикально размещать при подводе воды снизу вверх.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.04.2014 в 10:00:48

Можно. Никто не ответил, потому что схемы элементарные и равнозначные, а явных нарушений нет.

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

05.04.2014 в 16:47:54

casus написал : шаровый кран Бологое,

Поставьте что-нить нормальное, как минимум тот же Валтек Base. Ваши краны текут через несколько лет эксплуатации, ручки ломаются, что тоже не приятно.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

05.04.2014 в 22:21:30

casus написал : скажите, счетчик воды можно вертикально размещать при подводе воды снизу вверх

Можно. Хотите, что бы счётчик считал по классу точности Б (точнее), то ставьте горизонтально и циферблатом вверх, во всех других положениях будет считать по классу точности А (менее точный) - см. паспорт на прибор там об этом, обычно, есть пару строчек.