06.03.2014 в 17:17:23

Женек написал : просто цифра 63 пугает.. может, меньше?

Н у это же для двух точек вводной АВ( тот что в общем щите), а в в остальных щитах - стоит не АВ, а ВН63А - выключатель нагрузки(фактически модульный рубильник) ...

0
Аватар пользователя
Женек

Местный

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 18:46:24

да,кстати, ноль и землю соединять не буду. в данном случае во вводном щите будут две шины?

0
Аватар пользователя
Женек

Местный

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 19:15:06

А если все автоматы я поставлю в неотапливаемом коридоре, то не повлияет ли зимний мороз на работу автоматов?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2014 в 19:17:15

Женек написал : А если все автоматы я поставлю в неотапливаемом коридоре, то не повлияет ли зимний мороз на работу автоматов?

Нормальные автоматы и счётчики прекрасно работают на морозе. Главное - чтобы конденсат не выпадал.

Женек написал : да,кстати, ноль и землю соединять не буду. в данном случае во вводном щите будут две шины?

Тогда надо 2 шины и ещё куча требований (хорошую землю, вводное УЗО, УЗИП...)

0
Аватар пользователя
Женек

Местный

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 20:20:47

ksiman написал : Тогда надо 2 шины и ещё куча требований (хорошую землю, вводное УЗО, УЗИП...)

А можно примерную схемку? и что за супертребования такие?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2014 в 20:49:12

Женек написал : А можно примерную схемку? и что за супертребования такие?

Ищите "Организация системы заземления ТТ в частном доме" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 И много думайте...

0
Аватар пользователя
Женек

Местный

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 21:47:34

ksiman написал : Ищите "Организация системы заземления ТТ в частном доме" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 И много думайте...

блин, на работе электрики говорят, что в частном доме удобнее и безопаснее- только ТТ, судя по ПУЭ-лучше оставить двухпроводку. а стиралку можно и на штырь в землю вбитый накинуть:) что делать то? кстати, лет пять назад вбил в землю трубу 50мм, метра два длиной, (землил насос) тут недавно в час пик мерял напряжение: фаза-ноль=190В, фаза- земля-195В :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.03.2014 в 09:47:04

Женек написал : судя по ПУЭ-лучше оставить двухпроводку

смотрю в книгу - вижу фигу. Двухпроводка кончилась как класс лет 10 назад - осталось только уничтожить остатки былой "роскоши".

Женек написал : на работе электрики говорят, что в частном доме удобнее и безопаснее- только ТТ,

ТТ и для потребителя и та и та трехпроводный вариант. Глобальное отличие исключительно в единственной перемычке между N и РЕ на вводе.

TN-C-S, а в идеале TN-S изначально безопаснее ТТ - дальше уже реализация в конкретных условиях. (Да, для частного дома в определенных случаях ТТ может быть предпочтительнее TN-C-S)

0
Аватар пользователя
Женек

Местный

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

07.03.2014 в 19:56:45

ещё хочу поинтересоваться у специалистов с форума. в пользу СИП 2х16 высказывался продавец в магазине. якобы кабель свободно держит нагрузку 11 кВт. максимум- 22кВт. изначально по вашим советам хотел взять 25 мм2, но так как в ближайшее время привоза этого кабеля не ожидалось, взял 16мм2. не обманул ли меня продавец насчёт максимальной мощности? длина подвода 40 метров. 25 метров по воздуху, остальные 15 по стене дома. единовременная нагрузка наверно будет киловатт 8-9 максимум.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.03.2014 в 20:31:11

СИП 16кв проходит на грани по падению напряжения.

0
Аватар пользователя
Женек

Местный

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

07.03.2014 в 20:49:36

ksiman написал : СИП 16кв проходит на грани по падению напряжения.

а по моей потребляемой мощности?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.03.2014 в 21:06:02

Женек написал : а по моей потребляемой мощности?

По мощности проходит с хорошим запасом :) СИП 16 держит максимально 75А (16,5кВт)

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.03.2014 в 23:04:57

Alexiy написал : По ПУЭ автомат перед счётчиком не обязательно ставить. Следует перед счётчиком ставить коммутационный аппарат (рубильник тоже подойдёт) для удобства обслуживания счётчика (не для защиты!)

действительно, для небольших расстояний между узлом учёта и строениями - малоактуально. но можно рассмотреть нечто на вроде АП-50, ибо береженого Бог бережёт.... АВ конечно не катят - передохнут, случись чего...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.03.2014 в 23:45:09

ksiman написал : По мощности проходит с хорошим запасом СИП 16 держит максимально 75А (16,5кВт)

Для одного подключения, а для двух ...??? Как раз будет на пределе ... 40 метров всё таки ... и ещё 25 по фасаду ...

0
Аватар пользователя
Женек

Местный

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

08.03.2014 в 09:12:09

0