Solovey написал : 2 строения.

сказано же:

Женек написал : Имеется старый дом, и пристрой, построенный мною в этом году.

То есть, фактически - одно здание, поделённое на 2 части

Solovey написал : если ввод 63А то на 2 отходящих линии также по 63А вкорячить и не выдумывать ничего.

ну... вообще-то 63 А подразумевают кабель 16 мм2 меди. Поэтому замечание ksiman актуально. Если прокладывать одиночными проводами, то и 10 мм2 меди на 63 А по условиям нагрева проходит.

Идея в том, что нет необходимости плодить сущности. Чем проще щиток, тем надёжнее. Вводной автомат и счётчик пломбируются, крепление PEN на шинке выполняется либо безразрывно, либо тоже под пломбу. Если со щитка уходят 3-жильные кабели, то следует предусмотреть не PEN шину, а PE-ibye? которую использовать в качестве ГЗШ. N-проводники выделить на отдельную шинку.

Так что дедовская схема - явный претендент на тему лже-электрики. Обладает целым букетом латентного геморроя и явной избыточностью элементов, что только снижает её надёжность.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2014 в 16:53:45

Alexiy написал : ну... вообще-то 63 А подразумевают кабель 16 мм2 меди. Поэтому замечание ksiman актуально. Если прокладывать одиночными проводами, то и 10 мм2 меди на 63 А по условиям нагрева проходит.

честно, на номиналы не смотрел - высказался исключительно по поводу подключения отходящих линий автомат VS клеммник

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.03.2014 в 17:00:56

Alexiy написал : Если прокладывать одиночными проводами, то и 10 мм2 меди на 63 А по условиям нагрева проходит.

25 метров, а то и более, одиночными по6фасаду ...??? Уж лучше кабелем ... 6мм2 - это я по минимуму брал, потому как не известно, сколько и чего у ТС будет разрешено для пристройки ...

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 17:07:23

Alexiy написал : а нахрена вам 2 отходящих линии? Не судьба внутренние щитки шлейфом запитать?

две линии- дом и пристрой.

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 17:14:47

лично я почему то против 63А.. Я ведь по профессии не электрик, а строитель. так получилось, что время от времени занимаюсь проводами.. просто цифра 63 пугает.. может, меньше?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.03.2014 в 17:17:23

Женек написал : просто цифра 63 пугает.. может, меньше?

Н у это же для двух точек вводной АВ( тот что в общем щите), а в в остальных щитах - стоит не АВ, а ВН63А - выключатель нагрузки(фактически модульный рубильник) ...

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 18:46:24

да,кстати, ноль и землю соединять не буду. в данном случае во вводном щите будут две шины?

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 19:15:06

А если все автоматы я поставлю в неотапливаемом коридоре, то не повлияет ли зимний мороз на работу автоматов?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2014 в 19:17:15

Женек написал : А если все автоматы я поставлю в неотапливаемом коридоре, то не повлияет ли зимний мороз на работу автоматов?

Нормальные автоматы и счётчики прекрасно работают на морозе. Главное - чтобы конденсат не выпадал.

Женек написал : да,кстати, ноль и землю соединять не буду. в данном случае во вводном щите будут две шины?

Тогда надо 2 шины и ещё куча требований (хорошую землю, вводное УЗО, УЗИП...)

0
Женек
Женек
Новичок

Регистрация: 03.03.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 40

06.03.2014 в 20:20:47

ksiman написал : Тогда надо 2 шины и ещё куча требований (хорошую землю, вводное УЗО, УЗИП...)

А можно примерную схемку? и что за супертребования такие?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2014 в 20:49:12

Женек написал : А можно примерную схемку? и что за супертребования такие?

Ищите "Организация системы заземления ТТ в частном доме" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 И много думайте...