Solovey написал : 2 строения.
сказано же:
Женек написал : Имеется старый дом, и пристрой, построенный мною в этом году.
То есть, фактически - одно здание, поделённое на 2 части
Solovey написал : если ввод 63А то на 2 отходящих линии также по 63А вкорячить и не выдумывать ничего.
ну... вообще-то 63 А подразумевают кабель 16 мм2 меди. Поэтому замечание ksiman актуально. Если прокладывать одиночными проводами, то и 10 мм2 меди на 63 А по условиям нагрева проходит.
Идея в том, что нет необходимости плодить сущности. Чем проще щиток, тем надёжнее. Вводной автомат и счётчик пломбируются, крепление PEN на шинке выполняется либо безразрывно, либо тоже под пломбу. Если со щитка уходят 3-жильные кабели, то следует предусмотреть не PEN шину, а PE-ibye? которую использовать в качестве ГЗШ. N-проводники выделить на отдельную шинку.
Так что дедовская схема - явный претендент на тему лже-электрики. Обладает целым букетом латентного геморроя и явной избыточностью элементов, что только снижает её надёжность.