Владимир30 написал :
Это мне понятно, непонятно как сделать равную т-ру без портативного прибора контроля температуры? Поэтому расчет оборотов клапана на обратке по мощности радиаторов и затеял.
Никак. Поэтому и нужно купить цифровой мультиметр с контактным термодатчиком за 120-150 рублей в ближайшем радиомагазине.
И еще на схеме у Вас ошибки. Нельзя подводку ОП делать из углов магистралей. И проблема "опрокидывания" циркуляции в "попутке" в большинстве случаев возникает при зауженных диаметрах магистралей, и при одинаковом диаметре магистралей по всей длине. Поэтому и проектируют переменные диаметры, в просторечьи "телескоп".
Владимир30 написал :
Стоит ли уменьшить подачу на непрогревающихся равномерно радиаторах (нижняя часть не греется также, как верхняя), т.е. повысить напор подачи?
Вы же сами пишете, что режим ОП у Вас 70/50/20. Естественно, при этом низ ОП и должен быть намного холоднее верха (по Вашим же цифрам на 20 градусов). Вы тут не путайте с однотрубной системой.