12.11.2014 в 09:35:37
касимов написал : Сверху черная коробка.Переключатель режимов есть на ней?
Позвонил в техподдержку: не регулируется скорость насоса. Коробку гляну на всякий случай.
15.08
нет регулировок на насосе.
12.11.2014 в 16:00:51
Владимир30 написал : Позвонил в техподдержку: не регулируется скорость насоса.
Советую сначала померить контактным термометром температуру подачи и обратки котла. Вполне возможно, что эксперименты с убавлением мощности насоса, совершенно излишни. Поставьте температуру подачи котла +70 гр. И спустя полчаса измерьте температуру подачи и обратки котла. Это показатели являются чуть ли не самыми главными, определяющими правильность работы системы.
Заодно и температуру подачи и обратки ОП (на корпусах арматуры). По температурам на ОП можно будет судить о правильности балансировки системы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.11.2014 в 16:10:16
Tehnik-san написал : Фото котельной 2007 г.
Роба зачетная! Театр начинается с вешалки (с) ?
13.11.2014 в 08:43:45
Inch1964,
Владимир30 написал : Перепад температур у подачи/обратки у котла 13 гр. по радиаторам - от 9 до 17 гр.
Ничего нового, показатели те же, режим (фактический, уставка по подаче котла 70гр., по комн. терм. 16 гр.) подача/обратка/температура на комнатном термостате - 57/44/16. По радиатоорам разница в этот раз былы при всей открытой арматуре от 7-9 гр. (на первых 2 и последних 2) до 18гр. (на 1800мм 3 шт., что в "середине" ветки подачи) По радиаторам старался сделать перепад подачи/обратки 10-11 гр., если при почти полностью открытом запорно-балансировочном клапане обратка была относительно холодна (не обеспечивалась разница с подачей в 10-11 гр.), то прикрывал подачу вентилем до нужной разницы с обраткой. В итоге удалось на всех радиаторах достичь разницы от 11 до 13 гр. Все длинные радиаторы полностью открыты по обратке и поджаты по подаче почти на половину хода рег. вентиля, первые 2 и последние 2 радиатора (800мм 3 шт. и 1200мм) почти полностью закрыты по обратке.
Так вот, нормально ли такое состояние запорно-регулировочной арматуры по моим радиаторам?
Расход газа в режиме работы котла по комнатному термостату (уставка 16гр. при этом теплоноситель выставлял на 45 гр.) в таком состоянии ОП на площадь 90 кв.м. при наружной темп. +2 - -1 за временной отрезок 9 часов составил 2 кубометра. Период тактования точно не смог засечь, но уверен, что котел между включениями стоит долго (от 20 мин.).Нормальный ли расход?
Вопрос на будущее: не вредно ли, когда ОП нагреваются до 50-55 гр., а потом остывают до 16-17гр., и так по кгругу?
13.11.2014 в 09:00:38
ОП, подключенный с угла, темп. подачи ниже на 3 градуса относительно максимальной в других ОП.
наклон, к сожалению, соблюден не идеально.
место перепада трассы и углового подключения ОП, что выше на фото.
извиняюсь за грязь в помещениях, в выходные исправлю, вроде как холостяцкую жизнь вспоминаю. :)
Подвес труб сделаю почаще, конечно, просто спешил пуститься.
14.11.2014 в 07:54:33
Вообщем, покурив форумы, решил, что лучше уж пусть котел тактует часто (в моем случае работа котла по темп. т/носителя), но в системе почти постоянная температура, чем котел стоит столько, что система успевает остыть до комнатной температуры (работа котла по комн. термостату). Такая дилемма у меня вызвана подключением не полной рассчитанной мощности ОП к котлу (пустил только первый этаж с 14-ю пиковыми кВт без 2 этажа - 12 кВт и гаража - 4 кВт).
Расход при уставке по темп. т/носителя 50 гр., наружной темп. в среднем 0 гр. за 13 часов составил 8,5 куба (площадь 90 кв.м.). Температура в помещении при этом составила 16 гр.
Решил, что оставлю котел работать по темп. т/носителя пока не куплю "неродной" комн. термостат с гистерезисом менее 0,5 гр., чтобы понаблюдать с ним работу котла. Сейчас гистерезис "родного" пульта 1-1,5 гр.
14.11.2014 в 11:10:18
Владимир30 написал : Так вот, нормально ли такое состояние запорно-регулировочной арматуры по моим радиаторам?
Балансировка СО делается с ПОЛНОСТЬЮ открытыми термовентилями на подаче радиаторов (если они без преднастроек) с помощью регулировки балансировочных вентилей на обратках радиаторов. -
Владимир30 написал : Вообщем, покурив форумы, решил, что лучше уж пусть котел тактует часто
Наоборот задача сделать так, чтобы периоды между включениями котла были больше. И периоды работы были как можно дольше. Котел (настенный) выходит на оптимальный режим до получаса. Вот и считайте, что первые полчаса котел работает в неэкономном режиме.
В идеале, котел не должен выключаться вообще. Но ествественно, это возможно, только если потребляемая системой мощность не меньше, чем минимально возможно модулируемая котлом мощность.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.11.2014 в 13:55:40
Inch1964 написал : Балансировка СО делается с ПОЛНОСТЬЮ открытыми термовентилями на подаче радиаторов (если они без преднастроек) с помощью регулировки балансировочных вентилей на обратках радиаторов.
Я в итоге так и сделал: радиаторы 800 мм (2 в конце и 1 в начале подачи) и 1200мм с дельтой 10-11 гр. и почти полностью закрытой обраткой, 3 шт. 1800 и 1 шт. 800мм с дельтой 14-15 гр. и полностью открытой обраткой.
Inch1964 написал : Наоборот задача сделать так, чтобы периоды между включениями котла были больше. И периоды работы были как можно дольше.
Ну, я себя загнал в ситуацию, когда из двух зол надо выбирать меньшее, поэтому пусть тактует,чем сильно остывает. Купив комн. термостат с гистерезисом 0,5, надеюсь, уменьшить остывание котла и системы при работе по температуре в помещении, и тактование станет более щадящим.
14.11.2014 в 15:58:31
Владимир30, Попробуйте прижать вентилем на входе в кател обратку.......-и при полностью открытыми верхними радиаторными,нижними снова отбалансируйте
Владимир30 написал : Купив комн. термостат с гистерезисом 0,5
а смысл?...выбег насоса и т.д.,нужно настроить котел.
14.11.2014 в 16:13:15
iv.iv написал : Попробуйте прижать вентилем на входе в кател обратку.
Шаровый кран там, итить.
iv.iv написал : выбег насоса и т.д.,нужно настроить котел.
Да, выбег насоса сейчас максимальный, как и выбег турбины, все это настраивается в диапазоне 30-120 сек.. Еще буду настраивать макс. давление газа - убавлять, ну и штатный пульт перенесу в более объемное помещение.
18.11.2014 в 09:26:54
Без проблем сам уменьшил макс. давление газа с 90 мм.вод.ст. до 70 (по инструкции с манометром). Все равно интенсивно греет и быстро остывает в диапазоне уставки 45-60гр.
Сделаю на днях утепление подвальных труб, надеюсь, остывать будет подольше.
По радиаторам успокоился: на маленьких настроил перепад подачи/обратки 10-11 гр., на больших перепад до 15 гр. - оно и понятно теплоотдача то есть.
Inch1964 написал : Вы же сами пишете, что режим ОП у Вас 70/50/20. Естественно, при этом низ ОП и должен быть намного холоднее верха (по Вашим же цифрам на 20 градусов).
Вчитался еще раз, выходит все правильно у меня:
Владимир30 написал : радиаторы 800 мм (2 в конце и 1 в начале подачи) и 1200мм с дельтой 10-11 гр. и почти полностью закрытой обраткой, 3 шт. 1800 и 1 шт. 800мм с дельтой 14-15 гр. и полностью открытой обраткой.
И перепад температуры подачи/обратки у котла 13гр. - среднее арифм. от 11 и 15гр.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу