Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

07.03.2014 в 17:24:26

юра Т написал : они же воздух гоняют внутри помещения?

отвечали в стиле - "дутие на воду разжигает пожар".

Мне то в принципе все равно что они поставят, главное чтобы хуже не стало. Мы же за это не чего не платим.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

07.03.2014 в 17:36:22

Darkon написал : .... но возможно по снятию тревоги они вернутся в замкнутое состояние.....

Восстановление схем - только вручную. Не должно быть чтобы после снятия сигнала пожарки схема восстанавливалась. Иначе, может получиться что при реальном пожаре схема может восстановится

И применяется, как правильно написали:

Alexiy написал : .... используются именно независимые расцепители....

Или контакторы с НО контактами.

А вообще-то, по-хорошему, при срабатывании пожарки должен полностью отключаться щиты, находящиеся в зоне срабатывания, а не только кондеры ....

По крайней мере такое делалось где сталкивался ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

12.03.2014 в 16:30:18

Прислали маркировку КМИ-22560 25А в оболочке 220 В/АС~3 IP54 ИЭК это в защитной коробочке, или КМИ~22511 25 А 230 В/АС~3 1НЗ ИЭК 25 230 без нее. Скорее будет второе т.к. все будет ставится в щиток. Ибо нет смысла тыкать отдельные контакторы.

Контакторы Контакторы малогабаритные серии КМИ 412 Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А (АС]3) предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В, а также для дистанционного управления цепями освещения (АС]5a, AC]5b), нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (АС]1), для коммутации трехфазных конденсаторных батарей (АС]6b), первичных обмоток трехфазных низковольтных трансформаторов (АС]6а). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А – две группы (замыкающую и размыкающую). Область применения малогабаритных контакторов серии КМИ – управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран]балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР).

Управлять этими контакторами будут через УКВК.

Взводится контакторы будут автоматичекси по снятию тревоги на пульте пожарной сигнализации. Это после проверки, что срабатывание было ложным, я так понимаю.

0
Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

12.03.2014 в 16:38:05

Ким написал : Восстановление схем - только вручную. Не должно быть чтобы после снятия сигнала пожарки схема восстанавливалась. Иначе, может получиться что при реальном пожаре схема может восстановится

к сожалению это выглядит анахронизмом. Т.к. если срабатывание было ложным, то специально обученный человек должен пройти по всем арендаторам и все взвести? Например в 2ч ночи? Это выглядит в наш век автоматизации утопией.

Если есть сомнения, что пульт конкретного производителя пожарной охраны может "случайно" управлять контакторами, то ему точно не место в пожарной сигнализации. Эти приборы должны проходить сертификацию и такие частные случаи явно должны быть проверены. Т.е. если горит сам пульт то все контакторы должны переходить в нормально разомкнутое состояние по снятию сигнала.

Вообще, если такие приборы и варианты не разрешены Пожарниками, то врядли бы их ставили.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124948

12.03.2014 в 16:59:29

Darkon написал : и магнитного замка.

сменить замок на электромеханический, механикой открывающийся изнутри (+ электрически - кнопкой изнутри, таблеткой, карточкой и тд - снаружи )

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

12.03.2014 в 17:04:23

Darkon написал : к сожалению это выглядит анахронизмом.

Никокого анахронизма. Откуда Вы знаете априори, что

Darkon написал : срабатывание было ложным

По-этому ПС после (самопроизвольного) снятия тревоги не должна быть способна изменить состояние отключенного оборудования. Более того не должно что-либо меняться при отключении электроэнергии в процессе развития пожара. Сейчас приводы клапанов огнезащиты, дымозащиты должны устанавливаться реверсивные. А раньше ставили с возвратной пружиной, а теперь нииизя. Как-то так.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

12.03.2014 в 18:16:49

Darkon написал : ..... к сожалению это выглядит анахронизмом......

С Вашей точки зрения - может быть. А с точки зрения ПБ - пока не проверишь почему сработал датчик, пока не устранишь причину срабатывания (будь то пожар или черезодноместоработающий датчик) - будь добр бегай и взводи все вручную или приводи систему в порядок, чтобы не было ложных срабатываний.. И это правильно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

18.03.2014 в 18:32:37

Glaen21 написал : По-этому ПС после (самопроизвольного) снятия тревоги не должна быть способна изменить состояние отключенного оборудования.

ну конечно она сама не чего не должна делать. Но по нажатию кнопки с пульта вполне должна. Для этого и сидит там чел. Сработала, проверил, если все в порядке снял.

Тем более мне обещали запрограммировать только мои датчики чтобы приводили к размыканию контакторов. Т.е. если сработает случайно датчик на 5 этаже, а я на 2м то у меня все работает дальше.
Впрочем я думаю датчики и ставят чтобы не было ложных срабатываний, которые у нас в БЦ бывают сейчас, на пыль как мне сказал главный инженер.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12827

18.03.2014 в 19:32:20

Darkon написал : .... датчики и ставят чтобы не было ложных срабатываний, которые у нас в БЦ бывают сейчас, на пыль как мне сказал главный инженер......

;) :) Ну-ну .... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

18.03.2014 в 21:19:51

Darkon написал : Тем более мне обещали запрограммировать только мои датчики чтобы приводили к размыканию контакторов. Т.е. если сработает случайно датчик на 5 этаже, а я на 2м то у меня все работает дальше.

  1. Счастливый Вы человек.
  2. Почему?
  3. Потому, что даже не подозреваете в какой ж...е можете оказаться.
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.03.2014 в 00:26:12

Darkon написал : мне обещали запрограммировать только мои датчики чтобы приводили к размыканию контакторов.

обычно всё смонтируют, но до конца не подключают, ну их нафиг эти ложняки, тем более что случится если не отключится?

0