зачитался темой :)
Мила Милая,
последовательность ваших действий, если сомневаетесь в квалификации мастера:
расспрашиваете обо всем. какой кабель? как будет выполняться коммутация? как он собирается вести кабель? и т.д. дублирующий автомат на УЗО? номинал?
выкладываете это сюда. добрые люди помогут или направят в соответствующие темы.
Мила Милая написал :
А автоматы ставятся тоже в щитке? Просто в квартирном щитке сейчас мало места. УЗО хотели поставить туда. Или лучше все это сделать в квартире?
в квартире ставите щиток, можно временный, накладной. туда ставите УЗО+ дублирующую автоматику. после окончания общего ремонта мастер установит вам прекрасный щиток с кучей УЗО, дифов, а также УЗМ и другими непонятными для вас вещами. в подъездный щиток поставите только ввод!!!! на всю квартиру. потом этой возможности уже не будет и ремонт придется начинать заново.
Rumato, Тут была тема на несколько страниц с какой стороны в розетке должна быть фаза, видимо Wazawai, адепт фазы слева :) хотя народ пришел к мнению, что все равно с какой, лишь бы во всей квартире было одинаково.
ksiman написал :
А если по разному, то всё, в квартиру заходить опасно
нет конечно, но не зря же в аримии придумали единообразие (шутка) скажем так унификация, для того чтобы не тыкать в каждую розетку ища с какой же стороны фаза там. для удобства же делается как и щиток может быть ограничен одним УЗО и 3-4 автомата, для удобства он разширяется до .... ну у кого на сколько фантазии и мошны хватит
ksiman написал :
Зачем тыкать в розетку и искать с какой стороны фаза
проверить тем ли автоматом я отключил питание и опять же проверить работу УЗО соединив N c PE или фазный провод через лампу накаливания с землей. При солнечном свете индикатор в пробнике с неонкой не видно совсем, но если в розетках все единообразно, то остальные можно не проверять или проверить один раз переделать однообразно и забыть. У вас какие мысли на сей счет?
MINik написал :
проверить тем ли автоматом я отключил питание
Питание проверяется между L и N независимо от их расположения
MINik написал :
и опять же проверить работу УЗО соединив N c PE или фазный провод через лампу накаливания с землей.
УЗО проверяется немного по другому (кнопочкой Тест)
MINik написал :
но если в розетках все единообразно, то остальные можно не проверять или проверить один раз переделать однообразно и забыть. У вас какие мысли на сей счет?
Опасное заблуждение. Полагаться на точное положение фазы в розетке не стоит, ибо оно может изменяться (например после прихода электрика)