Аватар пользователя
Fragohod

Местный

Регистрация: 07.03.2014

Макеевка

Сообщений: 7

13.03.2014 в 15:18:33

Inch1964 написал : Еще одна рабочая схема -

Будет ли циркуляция при указанных высотах?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.03.2014 в 19:25:43

Fragohod написал : Будет ли циркуляция

Только мое мнение.Без уклонов в горизонте, ЕЦ работать правильно не будет.Только ближние.

0
Аватар пользователя
Fragohod

Местный

Регистрация: 07.03.2014

Макеевка

Сообщений: 7

14.03.2014 в 15:33:49

Уклоны есть. Около 2-3см на метр. Хватит ли перепада высот для циркуляции через теплоаккумулятор?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.03.2014 в 16:05:48

Fragohod написал : сталкивался с обратными клапанами в аналогичных системах при установке насоса на байпас - все работает продавливает свободно.

Вы слово "ЕЦ" в моём сообщении читали? Что оно означает, знаете? В Вашей схеме из первого поста "так планируется" насоса нет. К чему Вы мне про систему с насосом толкуете?

касимов написал : Для ЕЦ не предназначен никакой ТА. Его только можно нагреть ЕЦ,но отдавать тепло будет только с помощью насоса.

Ошибочное утверждение. Добиться работы с ТА на ЕЦ и только на ЕЦ - можно. Вопрос в гидравлике и только.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.03.2014 в 19:28:17

psnsergey написал : Вопрос в гидравлике и только.

Никто этим заниматься не будет.

Fragohod написал : Хватит ли перепада высот для циркуляции через теплоаккумулятор?

Х.З. поэтому я просил Инча показать обвязку котла и ТА.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.03.2014 в 21:02:10

Inch1964 написал : Еще одна рабочая схема -

По этим схемам можно обойтись без насосов между котлом и ТА. И ТА будет без насоса отдавать тепло в систему отопления дома. Под воздействием сил гравитации.

Касимов. На показанных эскизах в 3Д вполне читаемая схема обвязки котла и ТА. И все без всяких насосов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

16.03.2014 в 11:58:10

касимов написал : Никто этим заниматься не будет.

Расчёт элементарнейше делается по "букварям" по расчёту ЕЦ систем. Тут даже объяснять стыдно: кольцо бак-ТА...

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

16.03.2014 в 12:40:45

Циркуляция будет по любому, хоть с ТА хоть без, хоть с насосом хоть без. Только если при работе котла циркуляция будет за счет нагрева воды. Т.е. горячая будет подниматься вверх, освобождая место для холодной. А при не работающем котле циркуляция будет за счет охлаждения воды. Т.е. в обратке вода будет более холоднее и опускаясь вниз будет выдавливать горячую. Естественно чем интенсивнее нагрев или интенсивнее охлаждение тем интенсивнее будет циркуляция. Естественно соблюсти уклоны и диаметры подачи и обратки должны быть одинаковы. У меня примерно такая система как в посте 21. Только на три этажа. И котел газовый. Поэтому нет ТА. А почему вы не хотите сделать закрытую систему чтобы не возиться с расширительным баком? У меня закрытая. Надо найти где-то чертеж есть.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.03.2014 в 16:18:24

СергейИ написал : И котел газовый. Поэтому нет ТА.

Для газ котла он и не нужен.

СергейИ написал : сделать закрытую систему чтобы не возиться с расширительным баком?

Для твердотопливника? Что делать при закипании?

psnsergey написал : делается по "букварям" по расчёту ЕЦ систем.

Пардон, где это дело посмотреть? Как расчитать работу колхозного ТА? И какими диаметрами обвязать его?

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

18.03.2014 в 17:59:53

касимов написал : Для твердотопливника? Что делать при закипании?

Согласен.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

18.03.2014 в 18:48:00

касимов написал : Для твердотопливника? Что делать при закипании?

Воду лить через внешний теплосьемник

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.03.2014 в 19:02:03

Inch1964 написал : ТА будет без насоса отдавать тепло в систему отопления дома

ЕЦ.Скажем,чуть измененные системы,и совсем измененные, успешно работают.И с подачей верхом и с ленинградкой на 2м этаже.Только нет в системах ТА.Нет термовентилей.Последствия прекращения топки котла: начинают остывать дальние радиаторы.Люминий и биметалл остынут мгновенно и остаются тянуть из котла только ближние.ТА без насоса продлит удовольствие,но греться будут которые рядом.Не будет движения воды при маленьком диаметре разводки медью и ПП. Выход из ТА в бок,а не вверх, уже тормоз для гравицапы.Диаметр для его нагрева может и небольшой нужен,но отдавать тепло его не хватит.Без насоса. ...Может и ересь несу,но как говорится ,движение - жизнь. psnsergey, Не Гуглится у мне,или не то кажут.Где глянуть простой рвсчет ЕЦ?

Пыс,пыс.Еще добавлю,взять полотенчики с нижней подачей.Там танцуем при отодвигании от стояка(это при постоянной циркуле).а при такой длинне СО просто от гравицапы?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.03.2014 в 19:04:12

Жилин написал : Воду лить через внешний теплосьемник

Бабка столько воды с колодца в ведрах не натаскает.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

18.03.2014 в 19:13:03

Увы и ах. Закрытая система, та, насос, солнечная батарея, акк. инвертор.

0
Аватар пользователя
ЕвгенийG

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Москва

Сообщений: 10

11.09.2017 в 21:57:18

Жилин написал: Увы и ах. Закрытая система, та, насос, солнечная батарея, акк. инвертор.

Жилин, Другая проблема! Котел газовый ЕЦ . Нужен ТА для Гвс , но Косвенный нагрев ... Есть теплообменник 28 квт от бассейна. Проблема с обвязкой, башку сломал как сделать подачу, чтобы при разборе не перемешивалось?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.