11.03.2014 в 15:41:25

Прошу Вас прокомментировать прилагаемую схему электроснабжения бани из бревна. Четыре помещения: прихожая, раздевалка, парная, мансарда. Характеристики автоматических выключателей: на вводе предусмотрен автомат тип С25 6кА, на воде предусмотрена установка УЗО (40А, тип А, 30мА) на линиях автоматические выключатели тип В6, В10, В16 6кА на линиях водонагревателя и насоса УЗО (16А, тип А, 10мА) В целях увеличения надежности и безопасности все автоматы 6кА, на вводе тип С, на линиях тип В. *1)*Насколько это правильно?

Парная: предусмотрено освещение 12В, 3 (три) светильника - запитываются каждый от своего трансформатора. Трансформаторы Р=63Вт каждый на Дин-рейке в щитке. Щиток в прихожей. От трансформатора до светильника длина проводов РКГМ 7, 8, 11 метров соответственно. Каждая лампа (лампа накаливания) по 40 Ватт. Выбрал кабель РКГМ сечением 2,5мм2. Ток по линии I=P/U=40Вт/12В=3,33А. Падение мощности на таких линиях (7м, 8м, 11м) посчитал по формуле - получилось от 5 до 9%. 2) Достаточно ли провода 2,5мм2?

3) Следует ли предусмотреть заземление путем забивки в землю трех объединенных между собой заземлителей, в формированием в щитке шины PE и от неё на розетки отдельным проводом? Буду признателен за любые рекомендации.....

0
Аватар пользователя
Деним

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

11.03.2014 в 15:43:06

СХЕМА:

0
Аватар пользователя
Slava_climbe

Местный

Регистрация: 30.10.2013

Запорожье

Сообщений: 6

11.03.2014 в 17:00:10

Кабель везде на розетки нужно закладывать 3х2,5 а не 2х2,5 Даже если сейчас нету РЕ, просто оставить неподключённым. Со временем оно может появиться

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.03.2014 в 17:04:04

Если насос погружной, УЗО на 10мА ему не к чему. В качестве заземления неплохо работает обсадная металлическая труба скважины

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.03.2014 в 17:08:23

Деним написал : В целях увеличения надежности и безопасности все автоматы 6кА, на вводе тип С, на линиях тип В. 1)Насколько это правильно?

В общем правильно :)

Деним написал : 2) Достаточно ли провода 2,5мм2?

3*2.5 надо на розетки

Деним написал : 3) Следует ли предусмотреть заземление путем забивки в землю трех объединенных между собой заземлителей, в формированием в щитке шины PE и от неё на розетки отдельным проводом?

Да. У вас получится "ТТ". На перспективу с возможностью реконструкции до TN-C-S (надо смотреть на состояние питающей линии - может и сейчас TN-C-S надо делать)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

11.03.2014 в 17:13:50

ksiman написал : Если насос погружной, УЗО на 10мА ему не к чему.

Ага :) Я ж насосами торгую, сколько инструкций изучил - производители везде обязывают устанавливать УЗО 30 мА. 10 ни разу не видел.

0
Аватар пользователя
Деним

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

11.03.2014 в 21:10:07

Исходя из Ваших ответов делаю выводы, что заземлению быть в таком виде (на розетки):

1)Как будет чувствовать себя линия длиной 11 метров от индукционного транса до лампочки 12 вольт (сечение провода 2,5мм2)??? 2)В соответствии с ПУЭ в банях запрещена скрытая проводка в металлических трубах. Как можно сделать срытую проводку для линий 220 вольт и линий 12 вольт?

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

11.03.2014 в 22:06:47

Деним написал : В соответствии с ПУЭ в банях запрещена скрытая проводка в металлических трубах. Как можно сделать срытую проводку для линий 220 вольт

да, трубы сгниют и могут быть источником вноса потенциала куда не надобно однако, как не парадоксально, но

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

думаю, что объясняется это тем, что проводка в каких-бы то ни было трубах всё равно наберёт влагу и сгниёт.... отсюда так-же вывод два - минимум распаек, распайки исключительно в сухих помещениях бани..... (а так-же выключатели и прочее, не забывая про их IP)

остался главный вопрос,ответа я на него не знаю.... как-же быть с тем, что баня деревянная.... значит горючесть и скрытая ????

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

и тут-же настойчиво рекомендуют снова скрытую:

7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

????

сплошные противоречия в документе в этом плане из-за горючести материала бани

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.03.2014 в 22:27:37

Открыто в такой трубе не хотите провести? http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhyestkie_gladkie_atmosferostoykie_truby/63520UF/

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.03.2014 в 22:55:24

Rumato написал : Открыто в такой трубе не хотите провести?

Это поплывёт...

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.03.2014 в 00:09:59

vvladq написал : Допускается открытая прокладка кабелей.

На роликах - и стильно,и требования соблюдены.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.03.2014 в 00:13:04

Деним написал : срытую проводку

Получилось забавно. Открыто по-проще будет,даже в кабель-канале,на блоге CS-CS была статья про баню-сруб.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2014 в 08:49:13

Rumato написал : Открыто в такой трубе не хотите провести? http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhy...truby/63520UF/

атмосферостойкая - значит ультрафиолета не боится и мороз нормально переносит. А тут баня. Чувствуете разницу?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2014 в 08:50:00

serj12 написал : На роликах - и стильно,и требования соблюдены.

калхозная порнография.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.03.2014 в 08:57:27

Alexiy, Предложите свое решение.

0

И это пройдёт ...