malyshev написал :
Я тут простенькую картинку набросал, без подробностей, вроде тоже должно быть понятно
Нарисовано как-то не привычно, гребенка 1 не нужна, просто отвод на тройнике, а так вроде все рабочее, 2 обр. клапана перед гребенкой ХВ.
malyshev написал :
При этом никакие краны перекрывать не надо, работает все автоматом.
верно.
malyshev написал :
В гребенку 2 поступает напор от стояка и от насоса. Если нет света или давление в стояке хорошее и после гребенки 1, перед подачей в бак, стоит устройство, описанное в вашей схеме, то работает только стояк. Если в стояке нет воды, то работает только насос.
Устройство, (реле давления+сторож) на линию подачи в бак не влияет. Вода в бак набирается все время, не зависимо от напора в ХВ магистрали. Там просто на подаче тупо поплавок от унитаза (+перелив в баке, дренаж воздушный).
Если нужно уменьшить подачу в бак, дабы минимизировать влияние на другие точки, можно поставить простейший редуктор давления на 1\2" или еще проще просто чуть открытый шар. кран, труба 16, если М\пласт не больше, но эт уже тонкости...