Как-то я эту тему ранее прозевал... :o
BUTAMUHbI4 написал: Регламент строгий нынче есть по выбору высоты установки электросчётчика в квартире? пс: Есть собранный щит, в котором и автоматы и счётчик. Предполагается его установка над входной дверью, т.е. на высоте 2.1-2.2м от пола.
На самом деле всё еще строже. ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. По поводу доступности отсылает к: ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний Где читаем:
Элементы управления устройствами аварийного отключения следует располагать на высоте 0,8-1,6 м от уровня пола.
После чего внезапно вспоминаем ПТУ где, советским юношам и девушкам будущим электромонтажникам, велели все щитки ровнять по верхнему краю на высоте 1,7 метра от пола. :yu: