13.03.2014 в 09:26:10

Всем доброго времени суток! Господа, подскажите пожалуйста по моей проблеме. Буду очень вам всем благодарен!

Но сразу хотелось бы сказать, что я не электромонтажник...я простой отделочник. Поэтому конечно я сейчас наверняка допустил кучу ошибок. Но ведь для этого я и обратился на Мастерсити, чтобы добрые люди подсказали, как это правильно должно быть. Причем обращаюсь я за 2 -3 недели от намеченных работ по электромонтажу в доме.

Вообщем есть дом на 2 семьи, разделен на 130кв.м и 70кв.м. Одним электромонтажником уже была произведена разводка в 130кв.м и получилось вот это: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&page=194&p=4397294&viewfull=1#post4397294 (там уже и обсуждения присутствуют и все остальное). Сразу прошу обратить внимание на вводной эл. щит. в гараже. Я так понял на вводе 3 фазы...но сечение какое, непоятно. Сам дом сейчас находится в 500кв от меня.

По итогу в тех 130кв.м. будет проводка приводится в более менее божеский вид.

Ну а собственно в 70кв.м еще ничего не сделано и хочу попробывать сам произвести проводку кабеля и установить щиток на входе.

Для начала распишу, как разделил контуры:

  1. свет прихожая + улица

  2. свет коридор

  3. свет спальня

  4. свет зал

  5. свет ванная

  6. свет кухня

  7. варочная панель

  8. холодильник

  9. розетки фартук в кухне

  10. розетки кухня

  11. духовой шкаф + свч

  12. розетки в ванной

  13. розетки коридор+прихожая

  14. розетки спальня

  15. розетки зал

Далее составил вот такую "схему" щита:

Щиток хочу приобрести UNIBOX бокс в нишу 36М прозр.дверь белый 293x533x118 + все оборудование кроме счетчика и вольтметра тоже ABB. Кабель везде планируется по дому ВВГ-нг 3х2.5 на розетки и 3х1.5 на свет.

Вот пока главный вопрос с компоновкой щитка.... хотелось бы очень услышать Ваши комментарии.

Далее будет много у меня вопросов по подключению щита и т.д

PS: Заранее всем спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.03.2014 в 10:09:33

  • Если ниша сделана в сгораемом основании - корпус щита и дверку лучше использовать металлические
  • УЗО 50А поменять на 40А
  • Вводной автомат лучше 3P
  • Почему розетка в самом щите без дифзащиты?
  • Весь свет под одним УЗО не приветствуется
  • 3-ф модульный счётчик на 4м не найдёте
  • Установка 3-ф вольтметра в щите заставляет спросить ЗАЧЕМ?

Да, и не забудьте разобраться с теми двумя щитками ;)

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

13.03.2014 в 11:00:09

А зачем вам как ОТДЕЛОЧНИКУ в это лезть?! у вас там и своей работы за гланды, если вы спец в своем деле, а у электромонтажников свои хлеб и тоже семьи надо кормить. Пусть заказчик обратиться к профи. Если хотите научиться совет практику лучше начинать под руководством опытного наставника. Если хотите просто заработать проще отдать профи за процент, так спать спокоиней и вам и заказчику будет.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

13.03.2014 в 11:13:37

А я думал, что это проводка в собственном доме...

0
Аватар пользователя
Leon259

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

13.03.2014 в 11:20:59

Ребята, это проводка в доме моей матери... Ну точнее в ее части 70кв.м. Я сам живу в Красноярске. А она под Абаканом будет жить (надеюсь, в скором времени). Я сам работаю отделочником у себя в Красноярске. А там буду тоже этим заниматься и вот попутно надо сделать проводку... Ни у кого ни в коем случае отбирать хлеб я не собирался...

Ситуация с деньгами сейчас там очень напряжная, дом обошелся гораздо дороже, чем планировали. Вот сейчас поэтому стараюсь сделать все сам.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.03.2014 в 11:50:30

Leon259 написал : Далее составил вот такую "схему" щита:

1) УЗО на 50А нет - 16, 25, 40, 63 - вот стандартные номиналы у брендов 2) мне не нравится что весь свет на 1 УЗО, при малом количестве УЗО я бы перемешал максимально: например на одно УЗО свет одной комнаты, розетки от другой, и что-то от кухни или санузла... Чтобы при выбитом УЗО и часть розеток оставалась и часть света.

3) раз ввод трехфазный - ВП также надо трехфазную присматривать (и именно с возможностью подключения на 3 фазы, а не на 2).

Нарисуйте сначала принципиальную схему - монтажка щитка это второй этап.

Кабели на схеме укажите, чтобы ничего не забыть.

На плиту или 5*4 под защитой автомата 20А или 5*2.5 под 16А и тогда точно искать ВП с подключением именно на 3 фазы.

нафига маме в щитке вольтметр? - лучше защиту от повышения напряжения поставить

0
Аватар пользователя
Leon259

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

13.03.2014 в 19:05:52

По порядку значит :) Раз вольметр забраковали два человека, значит ставить не буду :) А вот защиту от напряжения вместо него - это хорошо. Можно ссылочку? ) Я тоже как-то думал, но много проблем сейчас в куче решаю и выпало даже из головы совсем.

Насчет розетки в щите...посоветуйте, действительно-ли она так там нужна, или может вовсе не устанавливать?

Варочная панель у нее куплена еще год назад...это AEG HK654070 я вот не помню даже, поддерживает подключение на 380 или нет..... в инструкции онлайн не указано, а варка эта за 500 км от меня лежит.....

Сейчас попробую щиток немного переделать тогда по Вашим советам.

Схему проводки в доме я набросал на листе бумаги только пока что :)

На ВП я так понимаю нужно что-то этого плана: http://www.abb2.ru/shop_show_54375.html ? Цена убивает конечно на повал данного уст-ва....

Про вводной автомат на 3п я так и не понял....почему именно 3, а ноль не нужно разве размыкать? И чего-то посидел погадал с УЗО и получается у меня в щиток 36 модулей ниче не влазит блин :(

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.03.2014 в 19:23:21

Leon259 написал : А вот защиту от напряжения вместо него - это хорошо. Можно ссылочку? )

Легко - http://www.meandr.ru/uzm51m

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.03.2014 в 20:33:09

Leon259 написал : Насчет розетки в щите...посоветуйте, действительно-ли она так там нужна, или может вовсе не устанавливать?

Это Вам решать, нужна она там или нет.

Leon259 написал : На ВП я так понимаю нужно что-то этого плана: http://www.abb2.ru/shop_show_54375.html ? Цена убивает конечно на повал данного уст-ва....

Сей экзотический девайс можно и не ставить

Leon259 написал : Про вводной автомат на 3п я так и не понял....почему именно 3, а ноль не нужно разве размыкать?

А надо-ли ноль рвать в трёхфазном щите? Лучше его не трогать, целее будете :)

0
Аватар пользователя
Leon259

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

14.03.2014 в 05:21:51

ksiman написал : Это Вам решать, нужна она там или нет.

Походу дела уже не нужна, а точней просто напросто не влазит :(

ksiman написал : Сей экзотический девайс можно и не ставить

А какой? Можете пожалуйста ссылку дать, чего из АББ на ВП нужно поставить?

ksiman написал : А надо-ли ноль рвать в трёхфазном щите? Лучше его не трогать, целее будете :)

Ну обычно я видел на ввод автомат 2П - если одна фаза. И 4П - где 3 фазы. Может это и не правильно :)

Rumato написал : Легко - http://www.meandr.ru/uzm51m

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

14.03.2014 в 06:33:39

Leon259 написал : Походу дела уже не нужна, а точней просто напросто не влазит

Явно не нужна. Например, моя мама никогда ничего не включает в розетку в щитке. И показаниями вольтметра/амперметра не интересуется :)

Leon259 написал : А какой? Можете пожалуйста ссылку дать, чего из АББ на ВП нужно поставить?

Трехполюсный автомат S203 + четырехполюсное УЗО F204

Leon259 написал : Ну обычно я видел на ввод автомат 2П - если одна фаза. И 4П - где 3 фазы. Может это и не правильно

Вкратце - если в однофазной сети пропадет ноль - прибор перестанет работать, пока ноль не восстановят; если ноль пропадет в трехфазной сети - прибор перестанет работать...навсегда. Так что его лучше нигде ничем не коммутировать (только УЗО - без него никак).

0
Аватар пользователя
alekseevih

Местный

Регистрация: 13.04.2012

Краснодар

Сообщений: 20

14.03.2014 в 10:24:31

Можно ли заземлять нулевой провод после счетчика? У меня дополнительные щитки в хоз постройках стоят. Я хотел бы все нулевые провода на корпус щитка, а фазы через автоматы к потребителям.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

14.03.2014 в 10:37:05

однозначно да, если он уже заземлён до счётчика (есть-ли на столбах повторное заземление?) нужно знать какая система, к примеру при ТТ заземление нуля может привести к аварии

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

14.03.2014 в 10:42:50

нарисуйте схему того, что собрались делать. вообще, при системе tn-c-s ноль с землей объединяются только во ВРУ.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.03.2014 в 14:17:44

Leon259 написал : Раз вольметр забраковали два человека, значит ставить не буду

Вольтметр никто не браковал!!! Забраковали необходимость его установки в данном случае ,ибо он для кого-то и для чего-то устанавливается, а не для того чтобы просто иметь место быть...